> Расходный резервуар жидкого топлива в отдельной секции блочной котельной
Lexman
сообщение 17.7.2020, 23:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522



Всем доброго дня.

Возник спорный вопрос по поводу размещения расходного бака жидкого топлива для блочной котельной, а в связи с недавней сменой нормативов я что-то совсем "поплыл".
Хелп.

Дано:
расходный бак дизеля, 15м3.
Блочная котельная газ/дизель.

Вопросы:
1) Можно ли разместить расходный бак в отдельной секции блочной котельной, например за НГ перегородкой?
2) Какие требования нужно соблюсти при этом?
3) Нужен ли при этом резервуар аварийного розлива + прочая обвязка снаружи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 18.7.2020, 10:57
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Расходный бак объемом до 0.8 куба можно разместить непосредственно в котельном зале. За перегородкой в отдельном модуле, это емкость хранения запаса. Если малый расходный бачок не ставите, то она же, получается, и расходная тогда. Требования - огнепреграждающие клапана на всех трубах из топливного блока в котельный. Вентиляция, насколько помню, десять крат. Взрывобезопасное все. И резервуар подземный аварийный снаружи, объемом на всю бочку, или, если их несколько - то на наибольшую из. Поэтому резервуаров лучше делать несколько.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.7.2020, 19:05
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Lexman @ 17.7.2020, 23:10) *
1) Можно ли разместить расходный бак в отдельной секции блочной котельной, например за НГ перегородкой?

Увы, я не знаю гостребования к проектированию такой котельной. Хочу лишь сказать, что видел такую котельную 15 лет назад, когда проводил её пусконаладку:

Прикрепленное изображение


Это котельная, спроектированная Тверским «МонтажCпецCтроем». Я тогда был просто в восторге. Можно ведь сделать по-людски: не закапывать бак с дизтопливом под землю и не ставить его "на улице". Бак в помещении - это очень-очень удобно при эксплуатации и обслуживании. К сожалению, фотографии того интерьера у меня нет. Помню, что горизонтальный цилиндрический бак стоял в "ванне" с вертикальными стенками. Сверху стоял поплавковый измеритель уровня:

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал tiptop - 18.7.2020, 19:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.7.2020, 20:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Как правило в отдельном помещении ставится не цистерна, а модульная сборка из пластиковых контейнеров. Пример - котельная с 2 газовыми и одним на дизтопливе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexman
сообщение 19.7.2020, 19:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522



Спасибо всем высказавшимся - значит, в целом я себе всё верно представлял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 22.7.2020, 18:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Lexman @ 19.7.2020, 20:12) *
Спасибо всем высказавшимся - значит, в целом я себе всё верно представлял.

одно дополнение. стоимость при размещении в помещении возрастает. экономически оправдано, если:
1) земельный участок мал и физически негде снаружи разместить резервуар,
2) блочно-модульное исполнение для регионов и производств, где это оправдано по климатическим параметрам и условиям производства.
в остальных случаях лучше подземный 2-хстенный.
PS есть нюансы и с приемным резервуаром, куда с автоцистерны принимают топливо перед заполнением расходных емокстей...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вадим48
сообщение 19.1.2023, 11:15
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 8.10.2020
Пользователь №: 382578



Всем добрый день!
Разрешено ли ставить резервуар жидкого топлива 5 т на втором этаже производственного здания над котельной? Площадь 31.7 м2. Перекрытие железобетонная плита. В нормативах ничего подобного не нашел

Сообщение отредактировал Вадим48 - 19.1.2023, 11:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения