Цитата(Twonk @ 1.10.2015, 16:49)
2 pyromainiac92
Вариант с частотным регулированием приводов насосов и вообще отказаться от байпаса по деньгам не рассматривали?
при частотном регулировании напор насоса падает пропорционально подаче в квадрате.
H1/H2=(Q1/Q2)^2
Соответственно насос может не прокачать расход 80 м3/ч просто потому что при снижении частоты оборотов упадет и подача, и напор.
Решению о применении частотно-регулирующего преобразователя всегда должен предшествовать тщательный расчет гидравлического сопротивления сети. В бОльшинстве случаев такой расчет показывает, что ЧРП экономически не выгоден (срок окупаемости стремится к бесконечности). В случае топикстартера однозначно говорить об эффективности ЧРП нельзя. Все зависит от гидравлического сопротивления индивидуальных участков стояков налива.