Счетчик импульсов EIB, Кто нибудь такое встречал? |
|
|
Гость_Long_*
|
12.9.2007, 15:23
|
Guest Forum
|
Добрый день всем!
Кто нибудь встречал счетчики импульсов с прямым выходом в EIB? Если да - поделитесь плиз инфой. Буду очень благодарен!
С уважением Павел
|
|
|
|
|
12.9.2007, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708
|
бинарные входы - например, JUNG 2076-2 (4) Т
|
|
|
|
|
12.9.2007, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354
|
только бы сравнить требования по минимальному периоду для сего девайса и его аналогов и максимальному периоду выходных импульсов... вот заковыка то будет...
|
|
|
|
|
12.9.2007, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
|
ABB US/U 4.2, US/U 2.2 Правда эту функцию Я никогда не проверял - соответственно мне будет интересно узнать результат Кстати, din-реечные бинарные входы от ABB, тоже это умеют, не все, но что-то такое там в описании было
|
|
|
|
|
13.9.2007, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354
|
В Gira минимальный период 200 мс при скважности 1:1, думаю что и в других аналогах не меньше, ну не намного меньше,так что, если не вписывается в заданные параметры считаемых (выходных) импульсов, надо что то колхозить... если только на других любых счетчиках делать пересчёт хотя бы 1/10, может тогда после них и применить иайбитические бинарники... ? http://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%8...GLD:ru&aq=t Паш, будет время, пробегусь..по поиску С уважением Бабий Сергей P.S. А Россия знает ответ, но молчит...может пора эту ветку и коннексовский форум перенсти на .ua ?????
Сообщение отредактировал Aurelius Marcus - 13.9.2007, 10:59
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Сукачев_*
|
17.9.2007, 10:23
|
Guest Forum
|
Theben BMG6 или модуль расширения BME6.
Предусмотрено два разных режима работы счетчика: - счетчик событий ведет дискретный учет и отправляет значения в шину - режим сравнения, при котором сравнивается значение счетчика с заданной величиной. При достижении заданной величины, отправляет телеграмма. Тип телеграммы и значение задаются в параметрах. После отправки телеграммы показания счетчика обнуляются и запускается новый отсчет. Можно учитывать как увеличение, так и уменьшение входного сигнала. Максимальное значение счетчика – 65’535, может быть увеличено до 65’535’000 с помощью делителя сигналов.
На вход может подаваться любое напряжение 8-250 В как постоянного, так и переменного тока.
Если понадобится более подробное описание, дайте знать - вышлю.
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
18.9.2007, 9:42
|
Guest Forum
|
спасибо всем за ответы! я в вопросах счетчиков (имеются ввиду приборы учета с импульсным выходом) почти профан. Как я понимаю например счетчик воды с импульсным выходом выдает прямоугольные импульсы с частотой пропорциональной потреблению? Тоесть чтобы понять подходит ли прибор учета для данного конкретного счетчика импульсов нужно как то определить ту максимальную частоту импульсов, которую теоретически может выдать прибор учета. Как это сделать - для меня загадка Еще раз извиняюсь за техническую безграмотность в этом вопросе Павел
|
|
|
|
|
18.9.2007, 10:19
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
|
Цитата нужно как то определить ту максимальную частоту импульсов, которую теоретически может выдать прибор учета. Как это сделать - для меня загадка Узнать максимальный расход, на который расчитан счетчик, например, л/с. узнать "вес" импульса в литрах. Разделить макс. расход на вес, получим число импульсов в сек. Величина, обратная числу импульсов в сек и будет частота. "Я так думаю...." "Мимино".
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
18.9.2007, 19:58
|
Guest Forum
|
"Узнать максимальный расход, на который расчитан счетчик, например, л/с. узнать "вес" импульса в литрах." Эти параметры указываются в документации к прибору учета?
|
|
|
|
|
19.9.2007, 5:25
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
|
Естественно.
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
19.9.2007, 9:21
|
Guest Forum
|
вот теперь понятно стало.... осталось подобрать девайс нужный ))
всем спасибо!
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Сукачев_*
|
19.9.2007, 13:06
|
Guest Forum
|
Цитата В Gira минимальный период 200 мс при скважности 1:1 У Theben 30 мс.
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
19.9.2007, 16:46
|
Guest Forum
|
Цитата(Дмитрий Сукачев @ 19.9.2007, 13:06) [snapback]167318[/snapback] У Theben 30 мс. впечатляет )) хочу поподробнее узнать про ваш девайс на предмет удобства использования его в системе технического учета (есть устройства учета с импульсным выходом и программа визуализации - не хватало промежуточного счетчика импульсов) можно в личку с уважением Павел
|
|
|
|
|
20.9.2007, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
|
Цитата(Дмитрий Сукачев @ 19.9.2007, 13:06) [snapback]167318[/snapback] У Theben 30 мс. Молодцы! У АВВ - 50 мс
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Сукачев_*
|
20.9.2007, 14:52
|
Guest Forum
|
Long, доброе время суток. Смотрите описание BMG6 Если потребуются дополнительные уточнения, спрашивайте. При необходимости запрошу напрямую Theben
|
|
|
|
|
21.9.2007, 0:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
|
Уважаемый Дмитрий!
Я прочитал выложенное Вами описание.
Обращаю Ваше внимание на два момента:
1. Там не указан минимальный период! (возможно Я не нашел)
2. "Debounce time" - имеется ввиду "дребезг контактов" - это интервал времени в котором изменение состояния контактов не вызовет реакции. Оно ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЬШЕ импульса, который Вы собираетесь считать.
Кстати, для него варианты значений такие же как в АВВ-шном, думаю у вас минимальный импульс такой же хороший - 50мс - как в АВВ.
Очень мне понравилась возможность подовать разное напряжение на разные каналы! Это очень удобно! С АВВ-шными входами приходится использовать реле.
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Сукачев_*
|
25.9.2007, 9:51
|
Guest Forum
|
Михаил, здравствуйте.
Да, вполне возможно что период 50 мС - еще не во всех тонкостях оборудования Theben успел разобраться. Запросил немцев об этих характеристиках, как ответят, напишу.
|
|
|
|
|
17.1.2008, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581
|
Чем закончилась история? Надо примерно 600 счетчиков окучить =) Чем???
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
17.1.2008, 16:33
|
Guest Forum
|
история окончилась, тем что клиент не окучился ... (
|
|
|
|
|
17.1.2008, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581
|
Цитата(Long @ 17.1.2008, 16:33) [snapback]211208[/snapback] история окончилась, тем что клиент не окучился ... ( Печально. А кроме вариантов, перечисленных в этом топике, ничего больше не попадалось?
Сообщение отредактировал Vasiliy - 17.1.2008, 20:16
|
|
|
|
|
18.1.2008, 16:04
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230
|
Цитата(Vasiliy @ 17.1.2008, 20:14) [snapback]211312[/snapback] Печально. А кроме вариантов, перечисленных в этом топике, ничего больше не попадалось? 1.Насколько я понимаю почти все бинарные входы(новые) позволяют реализовать режим счетчиков импульсов почти у всех производителей KNX. 2.Лонарена собиралась сделать аналогичное под Лон. Если нужно на 600 счетчиков, то наверное договоритесь... (600/4вх=150 шт.*200=30000у.е. - сугубо моя оценка ) 3.Модули бинарного входа ОКБ НПО "СЭМ" до 10 Hz и через процессорный модуль в любую сеть с 2008 года. (600/8вх=75 шт.*215=16125у.е.+380 у.е. - сугубо моя оценка , прайс тут http://okb.nposem.ru/filerep/bbda_Price2007.pdf ) 4. Если уже имеются ModBus счетчики, то шлюз в Лон или KNX ты наверное лучше меня знаешь...
|
|
|
|
|
15.2.2011, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.12.2008
Пользователь №: 27052
|
У Arcus-eds появился счетчик импульсов заточенный именно под приборы учета расхода ресурсов. В ETS настраивается что и как считать. Можно на воду, на газ, на электричество. Есть одно и двухканальные, на динрейку и на открытый монтаж. http://www.eib-shop.ru/index.php?p=shop&am...amp;m_filter=22
|
|
|
|
|
2.9.2013, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.12.2010
Пользователь №: 85648
|
Есть у Evika Multiport - 8 входов или выходов. Использую, в том числе, и для добавления в проект импульсных счётчиков. Одно непонятно (пока не попробовал, но, думаю, на этой неделе станет ясно при испытаниях и пусконаладке): увидит ли он "импульсы" от Valtec VLF-R по NAMUR (7.2. Импульсный выход решен по 4-х проводной схеме (см.рис.3), что позволяет подключать счетчик как к обычным релейным считывающим устройствам, так и к устройствам, поддерживающих стандарт NAMUR (DIN EN 50227, DIN 192234). Стандарт NAMUR предусматривает возможностью контроля считывающим устройством обрыва провода и короткого замыкания. Для этого в цепь геркона включены два дополнительных сопротивления. 7.3. Для присоединения импульсного выхода по стандарту NAMUR провода 1(белый) и 2 (серый) соединяются между собой (шунтируются). Сигнал передается по проводам 3(синий) и 4 (красный) 7.4. Для присоединения по релейной схеме провода 2 (серый) и 3 (синий) не используются. Сигнал передается по проводам 1(белый) и 4 (красный). 7.5. Датчик выдает один полный импульс при прохождении 10 л жидкости) У "универсального" нет проводов для присоединения по релейной схеме: только с 2 на 5 Ом сопротивление изменяется за "импульс"...
|
|
|
|
|
29.10.2013, 21:05
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.2.2011
Из: Минск
Пользователь №: 93063
|
Вот на рассмотрение бюджетное работающее решение для технического учета без потери накопленного значения: счетчик импульсов с интерфейсом RS232 с открытым протоколом и энергонезависимой памятью, интерфейс KNX-RS232 SKX Advance от Zennio (есть ограничение по длине кадра из RS232). Потребуется обработка данных - hex to float.
|
|
|
|
|
21.12.2016, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455
|
Коллеги, ктонибудь интегрировал СЧЕТЧИК ГАЗА Гранд-10 ТК Со счетчика идут импульсы: Характеристики импульсного выхода: амплитуда импульса, В 3,0–3,6 длительность импульса, мс 0,7–1,5 вес импульса, м3 0,01 К счетчику поставляется оригинальный преобразователь импульсов напряжения, в импульсы сухой контакт. И на выходе у которого уже: Длительность выходного импульса: (64±1) мс Импульсы с преобразователя снимаем через Zennio KCI. И за сутки набегает отставание 0,5 куба, это почти 50 импульсов, за месяц вообще ни в какие ворота не лезет. KCI исправен, так как со счетчика воды все считывает отлично. Никто с такой проблемой не сталкивался? PS: у меня есть сомнения каким образом 1,5 мс преобразуется в 64 мс, но надеюсь техподдержка даст вразумительный ответ
Сообщение отредактировал Д.Митрий - 21.12.2016, 17:15
|
|
|
|
|
22.12.2016, 6:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305
|
Приветствую! С подобными счетчиками не сталкивался, но меня несколько смутил следующий факт - в паспорте к счетчику Гранд 10 ТК требование к входному сопротивлению счетчика импульсов не менее 1 МОм, а входное сопротивление преобразователя импульсов - 100 кОм, что в 10 раз меньше требуемого. Данный ПИ к счетчику точно подходит?
|
|
|
|
|
22.12.2016, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455
|
Цитата(shavr @ 22.12.2016, 6:02) Приветствую! С подобными счетчиками не сталкивался, но меня несколько смутил следующий факт - в паспорте к счетчику Гранд 10 ТК требование к входному сопротивлению счетчика импульсов не менее 1 МОм, а входное сопротивление преобразователя импульсов - 100 кОм, что в 10 раз меньше требуемого. Данный ПИ к счетчику точно подходит? Перед приобретением запрашивали информацию у производителя
|
|
|
|
|
21.2.2019, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.6.2014
Пользователь №: 235435
|
Существуют ли какие-то конвертеры чтобы принять от счётчика импульс по стандарту namur(счетчик двухпроводной сразу шел) в простой импульс замыкаемый?
|
|
|
|
|
|