lotus5
сообщение 4.1.2022, 8:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Имеется здание пансионата с кухней, душевыми кабинами и приборами (раковинами и т.д.)
Необходимо обеспечить его системой ГВС. При этом теплосеть работает только в отопительный сезон (без температурной срезки).
Как обеспечить систему ГВС здания в неотопительный и переходный период?
Как бы вы сделали?
Расход воды на ГВС макс. водопотребления 1,5м3/час
Если ставить электрический бойлер, то по расчету у меня получается требуемая мощность водонагревателя ТЭНа 95кВт, а объем накопительной емкости 1580л
Но таких водонагревателей думаю нет. Или я что то неправильно считаю?
Как же организовать систему ГВС в моем случае?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 4.1.2022, 9:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



разделить систему, ставить не один бойлер на всё здание, а несколько отдельных
на кухню свои, на душевые свои и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.1.2022, 10:47
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(lotus5 @ 4.1.2022, 8:50) *
Расход воды на ГВС макс. водопотребления 1,5м3/час

В среднем за сутки - 5 кВт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 4.1.2022, 11:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата
Электрический котел Zota Prom 100 кВт
Источник: https://kamindom.ru/product/elektricheskiy-...tent=vse_tovary

Толи я постарел, толи форум помолодел? Форумчане несут какую-то хрень, выкладывая свои последние знания или просто чтоб отписаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 4.1.2022, 11:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Я так понимаю, ставить водонагреватель на 95кВт, это совсем не правильное решение?
До этого проектированием гвс никогда не занимались, а сейчас вот надо разобраться.

Цитата(tiptop @ 4.1.2022, 10:47) *
В среднем за сутки - 5 кВт?

Подбирают же оборудование, чтобы обеспечить в часы максимального водопотребления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 4.1.2022, 11:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата(lotus5 @ 4.1.2022, 11:30) *
До этого проектированием гвс никогда не занимались, а сейчас вот надо разобраться.

Подбирают же оборудование, чтобы обеспечить в часы максимального водопотребления.

Видимо у вас никто этим не занимался. Просто поставьте на 95 кВт и не парьтесь. Он совсем не дорогой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 4.1.2022, 11:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Цитата(Banned @ 4.1.2022, 11:35) *
Видимо у вас никто этим не занимался. Просто поставьте на 95 кВт и не парьтесь. Он совсем не дорогой.

Я то поставлю, только вопрос был в том как правильно?
Скажем так взгляд с высоты опытных проектировщиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 4.1.2022, 12:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата(lotus5 @ 4.1.2022, 11:54) *
Я то поставлю, только вопрос был в том как правильно?
Скажем так взгляд с высоты опытных проектировщиков.

Допустим, в вашем доме отключили горячую воду и вы ставите электронагреватель, даже не задумываясь "как правильно?". Правильно будет сделать циркуляцию ГВС, чтоб не сливали воду из остывших труб, пока горячая не пойдет. А больше ничего не надо. Правда эта затея иногда трудновыполнимая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.1.2022, 14:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(lotus5 @ 4.1.2022, 10:30) *
Подбирают же оборудование, чтобы обеспечить в часы максимального водопотребления.

Так подбирают скоростные, проточные ТО. Ёмкостные по среднечасовому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения