Ost
сообщение 5.12.2018, 16:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Кто сталкивался на практике с вентилятором ВЕЗА КРОВ61-063-Т80-Н-00110/6-У1, 1,1 кВт - можно ли у него переключить обмотки двигателя со "звезды" на "треугольник, чтобы подключить к питающему трехфазному напряжению 3х220 В?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 14.12.2018, 8:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 265
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



обычно двигатели до 15 квт имеют 220/380 в, т.е. на звезде 380 на треугольнике можно 220 3ф. а у Вас точно есть 220в 3 фазы???? если да, то нужно лезть в двигатель и переключать выводы - по умолчанию они собраны в звезду и выведены на клемную коробку. работка еще та - долезть в КРОВе до двигателя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 14.12.2018, 10:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(ail @ 14.12.2018, 15:37) *
а у Вас точно есть 220в 3 фазы????

Да. Там частотник с выходом 3х220
Цитата(ail @ 14.12.2018, 15:37) *
...работка еще та - долезть в КРОВе до двигателя...

Но все-таки можно?
Придется разбирать вентилятор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 20.12.2018, 8:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 265
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



разобрать все можно mellow.gif - кожух (заклепки сбить потом собрать саморезами), разобрать стакан с обдувом двигателя - и вуаля
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuehuazz
сообщение 12.2.2019, 7:01
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.2.2019
Пользователь №: 355689



Цитата(ail @ 20.12.2018, 9:43) *
разобрать все можно mellow.gif - кожух (заклепки сбить потом собрать саморезами), разобрать стакан с обдувом двигателя - и вуаля

У меня тоже есть проблема


Докладываю - успешно решена удалением.

Сообщение отредактировал Skaramush - 12.2.2019, 13:19
Причина редактирования: Спамер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 22:46