> Объем расширительного бака, Подскажите плз у кого большой опыт!
Михалыч111
сообщение 5.6.2017, 11:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 19.10.2016
Пользователь №: 307495



Добрый день! Считаю объем закрытого мембранного расширительного бака для системы отопления с антифризом на основе этиленгликоля 45%, объем системы 530л! По методике рефлекс выходит расширительный бак объемом 80л, по другим методикам считаю, цифры совсем другие начиная от 20л. Может есть программка подбора какая? А вобще вопрос тем, кто может навскидку сказать о моем результате - объем системы 530л, бак 80л - нормально?)))) Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 5.6.2017, 12:03
Сообщение #2





Guest Forum






http://russland.reflex.de/uslugi/proektiro...o/reflex-pro-2/

Сообщение отредактировал Blade runner - 5.6.2017, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михалыч111
сообщение 7.6.2017, 8:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 19.10.2016
Пользователь №: 307495



По рефлексу, что вручную, что в программе так и так выходит 80л. А вот "на глаз" это немного? Или другую методику проверенную подскажите helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.6.2017, 8:58
Сообщение #4





Guest Forum






http://valtec.ru/document/article/membrann...aki_valtec.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михалыч111
сообщение 7.6.2017, 9:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 19.10.2016
Пользователь №: 307495



Как раз ее считаю, спасибо! НО получилось 20л. Где-то ошибки или методики разные совсем или у меня с пониманием что то. 80л кажется много для такого объема, а 20л мало blink.gif unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 7.6.2017, 17:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



http://tehtab.ru/Guide/GuideMedias/Antifre...aterProperties/
данные взял отсюда
плотность при 80С - 1045 кг/м.куб
плотность при 20С - 1082 кг/м.куб.
итого при нагревании до 80 градусов (1082-1045)/1082*1000*0,53=18 литров - это объем теплоносителя, который вытеснится в расширительный бак. А объем самого бака уже по разнице давлений нужно считать
Объем бака = (максимальное давление/минимальное давление)*18л.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 7.6.2017, 20:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



Цитата(hcetih @ 7.6.2017, 17:10) *
Объем бака = (максимальное давление/минимальное давление)*18л.

Что-то туплю, правильная формула такая:
Объем бака = 18л / ( 1 - (минимальное давление)/(максимальное давление))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.6.2017, 21:56
Сообщение #8





Guest Forum






Опасное устройство. Может привести к коллапсу Вселенной.
Объем бака = 18л / ( 1 - (минимальное давление)/(максимальное давление))
18л / (1 - 1/1) = Infinity
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия0579
сообщение 10.7.2017, 15:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.10.2016
Пользователь №: 306795



Попробуйте по методике Flamco https://flamcogroup.com/ru/page/%D1%81%D0%B...%B6%D0%BA%D0%B0
У них методика, похожая на Reflex. Посмотрите, что получится, а там уже будет видно, много ли 80 л.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михалыч111
сообщение 12.7.2017, 15:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 19.10.2016
Пользователь №: 307495



Цитата(Анастасия0579 @ 10.7.2017, 15:56) *
Попробуйте по методике Flamco https://flamcogroup.com/ru/page/%D1%81%D0%B...%B6%D0%BA%D0%B0
У них методика, похожая на Reflex. Посмотрите, что получится, а там уже будет видно, много ли 80 л.




спасибо! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 0:21