Калорифер типа КСк-3, параметры табличные 150/70, температура забираемого воздуха -20. параметры фактические(требуемые) 95/70, температура забираемого воздуха -31.
Делаю перерасчет, умножая табличную теплопроизводительность калорифера на отношение температурных напоров: Q=Qтабл х (((95+70)/2)-(-31) / (((150+70)/2)-(-20). Получается 0,865 х Qтабл.
Далее хочу рассчитать на наружную температуру -24С, тогда по этой же формуле получается 0,819 х Qтабл. То есть при температуре воздуха -31 теплопроизводительность калорифера будет больше, чем при температуре забираемого воздуха -24? Где то ошибка, подскажите, пожалуйста!!!!