Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Правила выполнения планов и разрезов
engineer0
сообщение 6.10.2017, 12:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963



Доброе время суток.
В процессе работы возник такой вопрос, и хотелось бы его прояснить(мнения коллег разделились):
Имеется здание длиной, шириной, высотой 50х50х12. Внутри этого здания есть выгороженное помещение на отм. +5,000 по площади в четверть основного здания.
Внутри выгороженного помещения находится ПВК и пара помещений с разводкой воздуховодов.
Необходимо показать разводку воздуховодов выходящих из ПВК и расходящихся по основному зданию на разных отметках, и выгороженному помещению.
Требуется выполнить план на отм. 0,000, на отм. +5,000, ну и кровли.
Вопрос что показывать в плане на отм. 0,000: все оборудование и воздуховоды выходящие из ПВК в основном помещении(кроме воздуховодов проходящих НАД выгороженным помещением)? ((ВЫПОЛНЯЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ПОД ОСНОВНОЙ КРОВЛЕЙ))
Либо все оборудование и воздуховоды выходящие из ПВК в основном помещении, саму ПВК и выгороженные помещения на отм. 0,000? ((ВЫПОЛНЯЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ПОД КРОВЛЯМИ ОБОИХ ПОМЕЩЕНИЙ, и показываем соответственно все что видим на отм. 0,000))
Есть ли регламент как это делать правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 6.10.2017, 13:57
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



у вас 3 плана
1-0, 2-5, 3-крыша
0 заканчивается на потолке плиты что валяется на +5 всё что видите то и рисуете т.е. пвк не чертится, разводящие не чертятся, только опуски с решетками которые ниже +5
если там ничего нет и воздуховоды все вверху, то у вас останется 2 плана вместо 3 у вас под этим помещением что на +5 нет вентиляции что ли?
кстати можно сделать план на 0,000 между осями 1-2/А-Б и отобразить там только то что находится под этим помещение что на +5, заодно бумагу конторе сэкономишь

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 6.10.2017, 14:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engineer0
сообщение 6.10.2017, 16:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963



Вот план.
Выполнено все на 0,000(типо, все что стоит на нуле именно). Выполнен отдельно фрагмент плана на +5,000(выгороженного куска), и кровля.
Вы предлагаете делать план на 0,000, выполняя горизонтальный разрез на отм. 4,900? показывая при этом все что попадает под секущую плоскость,
Затем на +5,000, на отм 11,900(условно, ниже кровли) и показать все, что попадает в секущую плоскость исключая то что было показано на плане 0,000?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 56,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engineer0
сообщение 10.10.2017, 16:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963



Ну натолкните, какие может быть пособия к снипам есть, где описывается сей процесс грамматного начертания планов и разрезов.
На толкнулся на информацию, что план выполняется на уровне середины окон, не выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 10.10.2017, 17:29
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



так у тебя план называется 0,000 -4,500 и на нем же лестничный марш с отм +6,400
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 10.10.2017, 23:16
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(engineer0 @ 6.10.2017, 12:25) *
Есть ли регламент как это делать правильно?

Есть.
В системе СПДС.
ГОСТ 21.602-2016

6.1.4 Дефлекторы, крышные вентиляторы и другие элементы систем, расположенные на кровле
здания, наносят, как правило, утолщенной штрихпунктирной линией (наложенная проекция) на плане систем одноэтажного здания или верхнего этажа многоэтажного здания (рисунок 3). При этом сложные вентиляционные установки (например, кондиционеры, приточные и/или вытяжные установки), располо­женные на кровле здания, следует выполнять на отдельном плане кровли
.

6.1.5 При сложном многоярусном расположении воздуховодов и других элементов систем венти­ляции и кондиционирования в пределах одного этажа для наглядности их взаимосвязей выполняют пла­ны на различных уровнях этого этажа.

Т.е. нет горизонтальных разрезов - есть планы на разных уровнях этажа одного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 11.10.2017, 7:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Vano @ 11.10.2017, 1:16) *
Есть.
В системе СПДС.
ГОСТ 21.602-2016

6.1.4 Дефлекторы, крышные вентиляторы и другие элементы систем, расположенные на кровле
здания, наносят, как правило, утолщенной штрихпунктирной линией (наложенная проекция) на плане систем одноэтажного здания или верхнего этажа многоэтажного здания (рисунок 3). При этом сложные вентиляционные установки (например, кондиционеры, приточные и/или вытяжные установки), располо­женные на кровле здания, следует выполнять на отдельном плане кровли
.

6.1.5 При сложном многоярусном расположении воздуховодов и других элементов систем венти­ляции и кондиционирования в пределах одного этажа для наглядности их взаимосвязей выполняют пла­ны на различных уровнях этого этажа.

Т.е. нет горизонтальных разрезов - есть планы на разных уровнях этажа одного.


Да, это так. В строительном черчении как бы нет горизонтальных разрезов, они называются планами. И есть множество условностей именно строительного черчения, не все они в ГОСТ отражены - это дело учебников. Например, секущая плоскость для получения планов должна проходить по окнам и дверям. Но одновременно на планах отображаются воздуховоды и трубопроводы, расположенные выше окон. И подъемы вверх, и даже шахты на кровле.

Машиностроителей это ставит в тупик - там такого нет. Ну а в конкретных сложных случаях надо самостоятельно решать, как начертить. Чаще всего делают планы или фрагменты планов с указанием отметки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 20.10.2017, 13:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Стакивался с подобным.
Если ещё актуально ТС, выкладываю свой образец
Прикрепленный файл  Plani_razrezi.pdf ( 668,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
В файле система вентиляции с расположением воздуховодов в 4 яруса в одном помещении.
Прошу прощения за громоздкий файл.
Если честно, я не могу объяснить словами, как у меня получилось, проще посмотреть. Умеющий читать чертежи-разберется. Старался сделать в соответствии с ГОСТ 21.602-2003.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 23.10.2017, 15:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Ну я бы хотя бы с разносом в метра 3 располагал приток и вытяжка ( по горизонтали).
А вообще (если это не задание технологов) - разнес бы приток и вытяжку по разным сторонам. ( ПОнятно - что может вы решаете какую то задачу, которую не вижу - просто вот так - это вызывает вышесказанные замечания).
А вообще чертежи - достаточно хорошо сделаны ( я делаю хуже).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 24.10.2017, 4:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Это самые первые чертежи по объекту, ещё без корректировок. В дальнейшем так и было сделано - примерно на 3 метра по горизонтали приток и вытяжка для большого помещения были разнесены, хотя по расчетам воздухораспределения и так вполне проходило. Переток в вытяжку либо размывание приточной струи на выходе из ВР ни по расчетам, ни по замерам на смонтированной системе не происходило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 6.6.2018, 11:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Подскажите пожалуйста по привязкам: Все ли размеры необходимо указывать на плане вентиляции? Например, если воздуховод идет вдоль стены, нужно ли ставить размер от стены до оси (края)? А если в комнату заходит по середине? Или если решетка установлена в середине комнаты (визуально понятно), и ей не важно +- 0,5м перемещение, нужна привязка к обеим стенам? Если воздуховод за армстронгом, и ни с чем не граничим +-2м, тоже привязываем к стенам?
Никогда не задумывался, чертил так, чтобы монтировать удобно было, а теперь нормоконтролер вредный попался, и плотность воздуховодов большая (марки оборудования с трудом вписал), хочу максимально разгрузить чертеж, подскажите, имею ли право?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.6.2018, 11:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



ГОСТ 21.602—2016
Цитата
6.1.9 На планах и разрезах систем наносят и указывают:

г) размерные привязки ... воздуховодов,

Кроме того, Вы должны выдать задания архитекторам на отверстия в перегородках/стенах, а также согласовать свои трассировки со смежниками. И то и другое невозможно без привязок воздуховодов, особенно, если инж. сетей много в коридоре/помещении/за подш. потолком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 6.6.2018, 14:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Я понимаю, и ГОСТ этот читал, но вопрос в другом был: можно ли где-то эти привязки НЕ ставить (ставить не все)? Например, переход идет сразу после врезки, ставить ли ему привязку? Ну и по моим предыдущим случаям.
Привязка отверстий это святое (лично передалбливал их в своё время)), но часть размеров не имеет практического смысла. Могу ли я, как автор, самостоятельно определять, какие размеры критичны к выполнению при монтаже, а какие оставить на усмотрение монтажников?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.6.2018, 14:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Gefest @ 6.6.2018, 14:16) *
...вопрос в другом был: можно ли где-то эти привязки НЕ ставить (ставить не все)? Например, переход идет сразу после врезки, ставить ли ему привязку?

Зачем? Где Вы видите в ГОСТ указание по привязке отдельных элементов воздуховодов (переходов, отводов и т.п.)?

Цитата(Gefest @ 6.6.2018, 14:16) *
Могу ли я, как автор, самостоятельно определять, какие размеры критичны к выполнению при монтаже, а какие оставить на усмотрение монтажников?

Если авторы нескольких разделов (ОВ, ВК, ТХ, Э) примут размещение по Вашему предложению и свалят разруливание на монтажников, то на монтаже однозначно будут конфликты между монтажниками разных инж. сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 8.6.2018, 11:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Ну да, только воздуховодов и оборудования, с указанием размеров. Ну и отверстия, само собой. Даже решетки привязывать не требуется (по нормам). Спасибо, вразумили)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 14:27