> Lon Vav Controller Mnl-v2rv3-2 Schneider Electric, документация
Chabol
сообщение 8.11.2018, 10:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Приветствую.

Заказчик Предлагает встроить в систему вентиляции здания неизвестно откуда взявшиеся у него 5шт LON VAV "Controller MNL-V2RV3-2 Schneider Electric" (фото прилагаю).
Под "встроить" подразумевается отсылать по LON-сети задание (SP) и по LON-сети получать текущее значение (value).
1. Может ли кто подсобить с документацией, где есть перечень и описание переменных?
2. Можно ли по сети LON данному устройству (VAV-клапан) сбрасывать показания датчика (т.е. отказаться от специализированной панельки "MN S4" и ПЛК "MN 200", которые также есть у заказчика на каждый VAV?
Система климатизации здания уже реализована на Modbus оборудовании со своимим ПЛК и панельками со встроенными датчиками. Хотелка возникла опосля. Проблем с конвертацией LON-Modbus нет. Пока LON VAV нам передадут для тестирования хотелось бы получить Ваши советы ответы.

Сообщение отредактировал Chabol - 8.11.2018, 10:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  viber_image1.jpg ( 142,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  viber_image2.jpg ( 134,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  MicroNet_VAV_Controllers_MNL_V2RV3_Datasheet_F_26365_8.pdf ( 566,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  LON_VAV_Controller_MNL_V2RV3_2_Schneider_Electric.jpg ( 205,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  MicroNet_VAV_Controllers_MNL_V2RV3_Datasheet_F_26365_8.pdf ( 566,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 8.11.2018, 11:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Забыл приложить вырезку из PDF - на картинке интересующий привод заслонки (см. пост выше) и все имеющиеся элементы - выделено красным.
Хочется использовать только привод заслонки (VAV Controller MNL-V2RV3-)

Сообщение отредактировал Chabol - 8.11.2018, 11:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 211,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 8.11.2018, 17:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Итак, получив сию железяку (LON VAV_Controller MNL-V2RV3) подключили ее к LonMaker и пробуем мониторить все ее переменные через LonMakerBrowser (c обновление каждую секунду).
Перво-наперво пробовали дуть в трубки P1-Low P2-Hi и смотреть показания через LonMakerBrowser
по переменным nvo_BoxFlow и nvo_VelPressure -никаких изменений показания постоянны и равны 65535 и 32767 (вероятно это какие-то значения для несконфигурированного устройства).

Потом переменную nviApplicMode переводим в режим (HVAC-AUTO, пробовали также COOL, HEAT, FAN ONLY). Потом nvi_OccCmd (сделали равной OC_OCCUPIED), nviCO2=0, SPT=22, nviDuctInTemp=27, nviBoxFlow=0|10|100|1500..., короче, что только не делали, но на выходные переменные повлиять никак не смогли.

При этом в приложенном выше мануале написано "These controllers can function either in a standalone mode or as part of a Lo nWo r k s® FTT-10 Free Topology communications network." - т.е. это VAV контроллер может работать в автономном режиме без прочих ПЛК и пультов.

Пробовали также подключить к нему пульт MN-S4 - по внутренней шине (S-LK - шина питания и передачи данных без полярности) - пульт отобразил лишь температуру в помещении в фаренгейтах, по остальным параметрам ничего не засветилось, никакие клавиши ничего не позволили задать/выставить. При просмотре значений переменных появление пульт никак не отобразилось.

Задача как таковая стоит смотреть давление/поток и их же задавать, а чтоб железяка (VAV_Controller) занималась поддержанием заданных параметров и выдавала в сеть измеренные значения и получала из сети задание.

Буду признателен за направление хода мыслей. Может спецы вообще скажут, что без спец софта от TAC сделать ничего невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 12.11.2018, 14:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Пока из документации на эти девайсы полученные от форумчан получается следующее.
Слова в руководстве на устройство "может работать в standalone" стоит читать как - ПЛК может работать автономно, но только лишь после того как настроен его профиль работы:
1 Box Configuration
• Cooling
• Series Fan
• Induction
• Parallel Fan"
2 Reheat Type
• Staged Electric
• Time Proportioned
• Floating/ Proportional Hydronic Reheat
• None

А этот профиль устройства активируется/настраивается лишь из ТАС(Шнайдеровского) софта - WorkPlace Tech Tool (WP Tech). Иначе даже передавая значения переменных в ПЛК через LONMaker устройство неактивно, те.е даже встроенный изеритель потока/давления не работатет (не выдает в LON-профиль устройства никаких значений).
И только после конфигурирования ПЛК при помощи софта WorkPlace Tech Tool (WP Tech), потом данный ПЛК можно юзать в сети LON. Другими словами у данного ПЛК из LONMaker сконфигурировать можно только то, что касается обмена данными по сети LON, задать некие задания/уставки, но никак не профиль (конфигурацию) самого устройства.

Т.е без софта WorkPlace Tech Tool (WP Tech) данный ПЛК по сути мертвая железка.
Может здесь есть ТАС спецы и они опровергнут мои выводы.

Сообщение отредактировал Chabol - 12.11.2018, 14:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MNLV3RV3.PDF ( 229,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 12.11.2018, 14:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Этот TAC, который Andover, т.е. не шведский, а американский.
ХЗ знает ли про него кто-нибудь, ни разу не встречал такого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения