Теплоснабжение приточной установки, Помощь в объяснении схемы |
|
|
|
12.11.2018, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2017
Из: Волгоград
Пользователь №: 323246
|
Уважаемые дамы и господа! Дайте, пожалуйста, пояснение по принципу работы схемы теплоснабжения приточной установки. Конкретно, непонятно назначение(функциональность) узла выделенного красным.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
12.11.2018, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224081
|
Может пояснительная записка есть, где раскрыт замысел. 1 вариант. Студент скачал проект с интернета, свои элементы нарисовал а остальное по незнанию забыл стереть. 2 вариант. Маньяк любитель гидрострелок. 3 вариант. Может еще чего нибудь.
|
|
|
|
|
12.11.2018, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833
|
Схема в таком исполнении лишена смысла, вся подача тут же попрет в обратку. Этот обратник должен по идее стоять после фильтра, на подаче.
|
|
|
|
|
12.11.2018, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Ну для чего поставлен ASV-PV ясно, а вот обратник из подачи в обратку явно лишний, либо на это перемычке не хватает балансировочного клапана, настроенного на потери давления с узле регулирования.
|
|
|
|
|
12.11.2018, 22:18
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50210
|
Обратный клапан уберите и схема рабочая в целом.
|
|
|
|
|
13.11.2018, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2017
Из: Волгоград
Пользователь №: 323246
|
Спасибо за ответы! Это один из фрагментов проекта по капитальному ремонту столовой пром. предприятия. Теперь, с учетом собственного видения и Ваших комментариев, обращусь в проектный институт за пояснениями.
|
|
|
|
|
13.11.2018, 9:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11122
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Обратный клапан там не лишний.
|
|
|
|
|
13.11.2018, 10:12
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146763
|
Это стандартный тепловой узел для калорифера одной из венткомпаний. Сталкивался с таким, занимался монтажом, все работало.
|
|
|
|
|
15.11.2018, 11:54
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
в перемычку имеет смысл втыкать не балансир, хотя для ов-шников он понятнее и привычнее, но по физике процесса абсолютно неуместен. правильнее втыкать термостатический клапан, как на циркуляционных трубопроводах гвс, ибо это его прямое предназначение, осуществлять циркуляцию для поддержания заданной температуры в трубопроводах при выключенном узле регулирования
|
|
|
|
|
15.11.2018, 15:05
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.1.2018
Пользователь №: 335711
|
В готовых узлах обвязки калориферов, поставляемых комплектно с вент установками , часто устанавливается подобная перемычка, только не с обратным клапаном, а с балансировочным. При длинной линии теплоснабжения до вент агрегата, через этот клапан оставляют минимальный проток, чтобы теплоноситель в трубах не остывал (наподобие циркуляции ГВС). Обратный клапан - всё же перебор.
Сообщение отредактировал alex-tec - 15.11.2018, 15:06
|
|
|
|
|
15.11.2018, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635
|
Цитата(ivan-l-ing @ 15.11.2018, 11:54) в перемычку имеет смысл втыкать не балансир, хотя для ов-шников он понятнее и привычнее, но по физике процесса абсолютно неуместен. правильнее втыкать термостатический клапан, как на циркуляционных трубопроводах гвс, ибо это его прямое предназначение, осуществлять циркуляцию для поддержания заданной температуры в трубопроводах при выключенном узле регулирования Можете пояснить, какую (какие) именно температуру должен поддерживать клапан на перемычке?
|
|
|
|
|
15.11.2018, 17:16
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11122
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Часто устанавливается перемычка с обратным клапаном. "Инновент":
Сообщение отредактировал tiptop - 15.11.2018, 17:17
|
|
|
|
|
16.11.2018, 8:44
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Цитата(MihaChe @ 15.11.2018, 17:15) Можете пояснить, какую (какие) именно температуру должен поддерживать клапан на перемычке? гвс-ный на 35 вроде настраивают от клапана зависит для вентиляхи можно подобрать повыше на 45... 55 с учетом температурного графика сети в переходный период задать на 10 градусов ниже обратки и покатит. в целом, в стадии п к нему не придираются, а на р его не купят т.к. либо готовую обвязку возьмут, либо из мешка на дешманском китае соберут без перемычки вовсе
|
|
|
|
|
16.11.2018, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224081
|
Цитата(tiptop @ 15.11.2018, 17:16) Часто устанавливается перемычка с обратным клапаном. "Инновент":
Так вот и ответ. Пункт 3 перемычка устанавливается только если подключение производится от котла, у тут от теплообменник. Значит перемычка в данной схеме как собаке пятая нога. Да и насос как то странно под клапан воткнули куда он будет качать вопрос. Могу предположить что на внутрянке установлены дополнительные насосы, но по схеме непонятно. Короче тема не раскрыта, нужна Ванга.
Сообщение отредактировал andfor - 16.11.2018, 9:07
|
|
|
|
|
16.11.2018, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635
|
Цитата(ivan-l-ing @ 16.11.2018, 8:44) гвс-ный на 35 вроде настраивают от клапана зависит для вентиляхи можно подобрать повыше на 45... 55 с учетом температурного графика сети в переходный период задать на 10 градусов ниже обратки и покатит. в целом, в стадии п к нему не придираются, а на р его не купят т.к. либо готовую обвязку возьмут, либо из мешка на дешманском китае соберут без перемычки вовсе Нет, вопрос в другом, я криво сформулировал. Переформулирую. Клапан стоит между подающей и обратной трубами. На подающей расчетная температура, условно, 90С, на обратной -- 70С. Какую температуру из этих двух должен поддерживать клапан? Или вообще какую то третью?
|
|
|
|
|
16.11.2018, 14:06
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Цитата(MihaChe @ 16.11.2018, 11:55) На подающей расчетная температура, условно, 90С, на обратной -- 70С. Какую температуру из этих двух должен поддерживать клапан? Или вообще какую то третью? какую то третью пока вы не поймете, что 90-70 это только на бумаге, мой пост выше до вас не дойдет как только осмысление придет, вопрос сам по себе отпадет
|
|
|
|
|
16.11.2018, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635
|
Цитата(ivan-l-ing @ 16.11.2018, 14:06) какую то третью пока вы не поймете, что 90-70 это только на бумаге, мой пост выше до вас не дойдет как только осмысление придет, вопрос сам по себе отпадет Я понял, спасибо. Еще вопрос тогда -- а можно уточнить модель клапана, который необходимо ставить на перемычку? Ведь понятие "термостатический клапан" довольно растяжимое, а с ГВС я знаком очень поверхностно. УПД. Вспомнил, что на узлы обвязки воздушно-тепловых завес ставят термостатические клапаны. На нашу перемычку такой же нужен, или другой?
Сообщение отредактировал MihaChe - 16.11.2018, 14:57
|
|
|
|
|
19.11.2018, 13:38
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
mtcv данфосс
|
|
|
|
|
19.11.2018, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635
|
Цитата(ivan-l-ing @ 19.11.2018, 13:38) mtcv данфосс Спасибо.
|
|
|
|
|
|