Здравствуйте, коллеги! Прошу совета. Проецирую теплогенераторную о двух настенных одноконтурных котлах, и задался вопросом - как два котла со встроенными насосами, суммарной мощностью равные присоединенной нагрузке, привязать к системе отопления, у которой должен быть свой, независящий от количества работающих котлов (и соответственно, насосов) циркуляционный насос? Единственное, что пришло на ум, это расположить котлы как отопительные приборы на "ленинградской" системе отопления, а на общую трубу насос циркулярный учредить. Что скажете?
|
|
|
|
|
26.7.2019, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
1 Вариант - устройство гидрострелки (условно дороже 2 варианта) 2 Вариант - устройство первично-вторичных колец (требует соблюдения последовательности подключения потребителей сначала высокотемпературные потом низкотемпературные) мне этот вариант нравится меньше
Выбор варианта может зависеть от того что требует производитель котлов (виссман требует гидрострелку) Если минимальная нагрузка ниже минимально производительности газового котла, я бы выбрал гидрострелку большого объёма что бы снизить его тактование.
|
|
|
|
|
26.7.2019, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(cpt @ 26.7.2019, 17:22) 1 Вариант - устройство гидрострелки (условно дороже 2 варианта) 2 Вариант - устройство первично-вторичных колец (требует соблюдения последовательности подключения потребителей сначала высокотемпературные потом низкотемпературные) мне этот вариант нравится меньше
Выбор варианта может зависеть от того что требует производитель котлов (виссман требует гидрострелку) Если минимальная нагрузка ниже минимально производительности газового котла, я бы выбрал гидрострелку большого объёма что бы снизить его тактование. Гидрострелка нужна лишь для защиты от конденсата. Лемакс предлагает котлы с модуляцией от 30% мощности, можно поставить их параллельно, а управление установить им погодное, с уличным датчиком. Как вариант.
|
|
|
|
|
26.7.2019, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Галиев @ 26.7.2019, 17:53) Гидрострелка нужна лишь для защиты от конденсата. Лемакс предлагает котлы с модуляцией от 30% мощности, можно поставить их параллельно, а управление установить им погодное, с уличным датчиком. Как вариант. Потрясающая новость! А если конденсатные котлы? Если параллельно, то причём здесь каскад? Котлы будут работать одновременно. Каскад - это стрелка и каскадный регулятор. Бывают встроенные в автоматику котла, чаще - внешние.
|
|
|
|
|
26.7.2019, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Цитата(Галиев @ 26.7.2019, 21:53) Гидрострелка нужна лишь для защиты от конденсата. Лемакс предлагает котлы с модуляцией от 30% мощности, можно поставить их параллельно, а управление установить им погодное, с уличным датчиком. Как вариант. Ага, а дураки в виссман её для конденсационных котлов требуют. И 30% мощности для межсезонья и лета это очень много
|
|
|
|
|
26.7.2019, 23:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11098
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(cpt @ 26.7.2019, 19:06) дураки в виссман её для конденсационных котлов требуют. Эту сентенцию я бы расширил...
|
|
|
|
|
27.7.2019, 4:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Цитата(tiptop @ 27.7.2019, 3:04) Эту сентенцию я бы расширил... для предотвращения образования конденсата в конденсационном котле
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
27.7.2019, 10:24
|
Guest Forum
|
Цитата(cpt @ 26.7.2019, 19:06) И 30% мощности для межсезонья и лета это очень много 15%, а не 30
|
|
|
|
|
27.7.2019, 16:18
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11098
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 26.7.2019, 15:22) Прошу совета. Проецирую теплогенераторную о двух настенных одноконтурных котлах, и задался вопросом - как два котла со встроенными насосами, суммарной мощностью равные присоединенной нагрузке, привязать к системе отопления, у которой должен быть свой, независящий от количества работающих котлов (и соответственно, насосов) циркуляционный насос? Это просто.
teplomeh.shema_31.png ( 1,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8Вместо гидравлической стрелки: труба обычная, 1 м/с
|
|
|
|
|
27.7.2019, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Цитата(канавостроитель @ 27.7.2019, 14:24) 15%, а не 30 у бакси есть даже с модуляцией 1 к 8 и то я думаю есть модели с 1 к 10 у когонибудь если поискать
|
|
|
|
|
27.7.2019, 18:19
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11098
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 26.7.2019, 15:22) Единственное, что пришло на ум, это расположить котлы как отопительные приборы на "ленинградской" системе отопления Как говорят в американских фильмах, это плохая идея. Становится очень вероятной невозможность выхода этих последовательно включенных котлов на полную мощность. Причина: первый по ходу теплоносителя котёл существенно повышает температуру воды на входе второго, при этом второй "упирается" в ограничение "максимально допустимая температура воды на выходе котла".
|
|
|
|
|
28.7.2019, 10:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11098
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(cpt @ 26.7.2019, 19:06) а дураки в виссман её для конденсационных котлов требуют. Использование изделия "гидравлическая стрелка" - это, мягко говоря, недопонимание... Для конденсационных котлов тоже нужно просто накоротко замкнуть котловой контур, но уже с обратным клапаном. В 2015 году я предложил подобную схему. Мысленно уберите емкостной водоподогреватель и трёхходовой клапан: тема Гидравлическая стрелка. Распределительный коллектор
|
|
|
|
|
28.7.2019, 11:30
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11098
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 26.7.2019, 15:22) Единственное, что пришло на ум, это расположить котлы как отопительные приборы на "ленинградской" системе отопления Цитата(tiptop @ 27.7.2019, 18:19) Становится очень вероятной невозможность выхода этих последовательно включенных котлов на полную мощность. Причина: первый по ходу теплоносителя котёл существенно повышает температуру воды на входе второго, при этом второй "упирается" в ограничение "максимально допустимая температура воды на выходе котла". Хотя, для двух котлов, наверное, можно так сделать...
|
|
|
|
|
28.7.2019, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Цитата(tiptop @ 28.7.2019, 14:35) Использование изделия "гидравлическая стрелка" - это, мягко говоря, недопонимание... Для конденсационных котлов тоже нужно просто накоротко замкнуть котловой контур, но уже с обратным клапаном. В 2015 году я предложил подобную схему. Мысленно уберите емкостной водоподогреватель и трёхходовой клапан: тема Гидравлическая стрелка. Распределительный коллекторну в это плане у виссмана есть маленький бзик, они не принимают варианты с первично вторичными кольцами, "ваш вариант", вариант с 4-ходовыми и вариант 3-ходовым+вторая перемычка хоть все эти схемы в плане гидравлки рабочие у них походу ограничения со стороны автоматики т.к максимальная температура котлового контура 80 градусов, а работа котла устанавливается по температуре датчика температуры гидравлической стрелки с максимумом в 76 градусов и по паспорту расход котлового контура должен быть на 10-30% меньше расхода контуров потребителя.
|
|
|
|
|
28.7.2019, 13:42
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11098
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(cpt @ 28.7.2019, 13:35) у виссмана есть маленький бзик, они не принимают варианты с первично вторичными кольцами, "ваш вариант", вариант с 4-ходовыми и вариант 3-ходовым+вторая перемычка Ну, есть у Виссманн рекомендуемые тепловые схемы. А что значит "они не принимают"? Они требуют какое-то согласование?! Цитата(cpt @ 28.7.2019, 13:35) по паспорту расход котлового контура должен быть на 10-30% меньше расхода контуров потребителя. Это любопытно. Покажите, пожалуйста, соответствующий текст.
Сообщение отредактировал tiptop - 28.7.2019, 13:45
|
|
|
|
|
28.7.2019, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Цитата(tiptop @ 28.7.2019, 17:42) Ну, есть у Виссманн рекомендуемые тепловые схемы. А что значит "они не принимают"? Они требуют какое-то согласование?! Это любопытно. Покажите, пожалуйста, соответствующий текст. если схема не соответствует их инструкции по проектированию говорят что в случае чего это не гарантийный случай вот тут страница 55-56 https://www.viessmann.ru/content/dam/vi-bra...ens200_ab45.pdf
|
|
|
|
|
28.7.2019, 14:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11098
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(cpt @ 28.7.2019, 14:48) если схема не соответствует их инструкции по проектированию говорят что в случае чего это не гарантийный случай вот тут страница 55-56 https://www.viessmann.ru/content/dam/vi-bra...ens200_ab45.pdfСпасибо! Я понял. Они считают, что для конденсационного котла нужно "гарантированное" опрокидывание потока на замыкающем участке.
Сообщение отредактировал tiptop - 28.7.2019, 15:18
|
|
|
|
|
28.7.2019, 15:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11098
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Но понижение температуры воды на выходе котлового контура без необходимости - это грубая ошибка. Похоже, людей сбивает с толку "неизбежная" данность конструкции изделия "гидравлическая стрелка"... Нужно было просто написать, что на замыкающем участке должен стоять обратный клапан. Расчётный расход воды в контуре потребителей должен быть выше расчётного расхода в контуре конденсационного котла, например, на 10-30%.
Сообщение отредактировал tiptop - 28.7.2019, 15:42
|
|
|
|
|
28.7.2019, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Цитата(tiptop @ 28.7.2019, 19:23) Вернее, они считают, что даже в "расчётном" режиме должно быть опрокидывание потока на замыкающем участке. Это, конечно же, заблуждение... Почему? Они же таким образом добиваются стабильной низкой температуры обратки.
|
|
|
|
|
28.7.2019, 15:54
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11098
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(cpt @ 28.7.2019, 15:30) Почему? Они же таким образом добиваются стабильной низкой температуры обратки. Если бы не нужна была вода с повышенной температурой, то, может быть, и котёл бы не понадобился? Сначала повысить температуру воды, а потом без какой-либо необходимости её понизить - это большая глупость.
Сообщение отредактировал tiptop - 28.7.2019, 15:59
|
|
|
|
|
28.7.2019, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Цитата(tiptop @ 28.7.2019, 19:54) Если бы не нужно было повышать температуру воды, то и котёл бы не понадобился, не так ли? Сначала повысить температуру воды, а потом без какой-либо необходимости её понизить - это большая глупость. У них в рекомендациях указывается что например бойлер подключается до ГС для использования максимальной температуры в подаче для приготовления ГВС. Понижая же температуру обратки при неизменной температуре подачи мы увеличиваем температурный градиент в котле и он чаще работает в режиме конденсации (расход ведь мы уменьшили) Но и систему отопления надо предусматривать с температурным графиком ниже температурного графика котла.
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
28.7.2019, 17:21
|
Guest Forum
|
Все эти снижения циркуляции в котле, они применяются в конденсационной технике. И применяются с той только целью, чтобы "притягивать" точку росы к таки хвостовой части теплообменника, не давая ей "кочевать". Решение это продуктивно постольку поскольку. Потому как точка росы всё равно "кочует".
Если же по заданной автором теме, то котлы надо обвязывать параллельно, с применением гидравлической стрелки и с каскадным модулем управления. Если применять обвязку без каскадного модуля, то за стрелкой в любом случае появляется насосно-смесительный узел (как минимум один ).
Здесь есть важный момент... Неизвестно, о каких собственно котлах речь. Марка и модель неизвестны.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 28.7.2019, 17:29
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
28.7.2019, 18:39
|
Guest Forum
|
Цитата(канавостроитель @ 28.7.2019, 17:21) Все эти снижения циркуляции в котле, они применяются в конденсационной технике. И применяются с той только целью, чтобы "притягивать" точку росы к таки хвостовой части теплообменника, не давая ей "кочевать". Решение это продуктивно постольку поскольку. Потому как точка росы всё равно "кочует". Данному вопросу как раз хотел посвятить несколько фундаментальных статей в одном основополагающем блоге. Но вот так случилось, что здесь пришлось затронуть, для прояснения вопроса. По конденсационным делам получается так, что даже в случае одного котла и одного потребителя по отоплению (радиаторы, к примеру), между котлом и потребителем, хочешь не хочешь, а появляется гидравлическая стрелка и как минимум ещё один циркуляционный насос. (эффект правда сомнительный) И да, все эти масла масляные появляются по причине "кочевания" точки росы по теплообменнику. О чём конечно впрямую не говорится и не пишется. Причина?.. Несовершенство современной нам конденсационной техники. Других причин нет.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 28.7.2019, 18:49
|
|
|
|
|
28.7.2019, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(канавостроитель @ 28.7.2019, 17:21) Здесь есть важный момент... Неизвестно, о каких собственно котлах речь. Марка и модель неизвестны. Пока все обсуждается, как вариант - "Лемакс" Prime-V 32 НО, 2 шт. Прпоизводительность модулируемая, от 11 кВт до 32, с погодным графиком. Не хочу я гидрострелку городить со своим погодным регулятором, в истории с этими котлами меня смущает вероятная несогласованность насоса циркуляционного, с насосами котловыми, вот по этому я и предложил обсудить в начале темы вариант с установкой котлов как отопительные приборы в "Ленинградской" системе отопления. Вот только не последовательно, а параллельно, но с байпассом под каждым котлом, что бы насосы не "бодались".
|
|
|
|
|
28.7.2019, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
А может скинете сюда принципиально схему, так проще будет
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
28.7.2019, 20:38
|
Guest Forum
|
Цитата(Галиев @ 28.7.2019, 19:41) Пока все обсуждается, как вариант - "Лемакс" Prime-V 32 НО, 2 шт. Прпоизводительность модулируемая, от 11 кВт до 32, с погодным графиком. Не хочу я гидрострелку городить со своим погодным регулятором, в истории с этими котлами меня смущает вероятная несогласованность насоса циркуляционного, с насосами котловыми, вот по этому я и предложил обсудить в начале темы вариант с установкой котлов как отопительные приборы в "Ленинградской" системе отопления. Вот только не последовательно, а параллельно, но с байпассом под каждым котлом, что бы насосы не "бодались". А что Вы хотите обсудить? Здесь, как и в истории с гидрострелкой без своего датчика, подключив по ленинградке, не сможете понять какая температура подачи будет за подмесами от котлов. И не упускайте пожалуйста из вида то обстоятельство, что в межсезонье, один из котлов запросто может выйти в простой ( вместе со своим циркуляционным насосом). Что тогда делать системному насосу?.. Обвязка двух котлов по ленинградке, это хромой вариант. Переделывать потом придётся. Причём полностью. Лучше пройти этот вариант в теории, чем на практике. Без каскадного регулятора (каскадного в первую очередь (потом уже про погоды)) два котла со своими внутренними автоматиками, просто не будут толком друг друга видеть. Видеть не будут, но зато первый котёл будет очень хорошо сбивать с толку второй. Типтоп привёл один из возможных вариантов. Остаётся параллельная обвязка (две котловые обратки - дальше две котловые подачи). И хотите того или не хотите, но появляется гидрострелка с насосно-смесительным узлом за ней (это если не применять каскадный модуль с датчиком подачи в стрелке). Никакими там первично-вторичными циркуляциями этот вариант не обойти. Потому что повторяю: постоянно эти котлы не будут работать в паре. Нерабочую схему хотите обсуждать. Для котлов со встроенными циркуляционными насосами, последовательная схема, да ещё и без внешнего управления, не может быть рабочей в принципе. А вот эти вот ленинградки означают даже не последовательную схему, а ещё хуже. Попутную схему они предполагают. Хуже уже некуда. Выбран самый нерабочий, самый куцый вариант. Хотя, на первый взгляд, очень даже привлекательно выглядит. Чуть-чуть только доработать его, и ура! Но не получится его доработать. Вот в чём фишка. Стул о двух ножках это, а не схема обвязки.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 28.7.2019, 20:57
|
|
|
|
|
28.7.2019, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(канавостроитель @ 28.7.2019, 20:38) Лучше пройти этот вариант в теории, чем на практике. Именно для этого и была создана тема! Казалось бы, куда проще - есть котел (два котла), есть присоединенная система отопления. А тут, от куда не возьмись, нюансы! Может, стоит при наладке выкинуть котловые насосы, поставив вместо них кусок трубы (обманув само-собой контроллер котла). Как будет вести себя система при последовательной работе котловых насосов и циркуляционного?
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
28.7.2019, 22:10
|
Guest Forum
|
Тут конечно есть рабочие варианты. Но не хочу их обсуждать. Потому как это изменение конструкции. На своём объекте, даже на Лемаксах, решил бы. Но это не мой объект.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 28.7.2019, 22:19
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
28.7.2019, 22:40
|
Guest Forum
|
_____________________________________ Котловые насосы включаются по электре мимо плат, но за сетевой кнопкой котла. В результате котловые насосы работают постоянно, независимо от горелки. Потребитель подключается по гидравлике непосредственно к котловой обвязке, без гидрострелки, без ленинградок, без каскадного модуля, без системного насоса. Котлы в обязательном порядке снабжаются атмосферными датчиками. Кривая одного из котлов выставляется по требуемой данным объектом крутизне. Кривая другого котла выставляется на шаг выше относительно первой (ВЫШЕ А НЕ НИЖЕ!). Соответственно, ведущим становится другой котёл, а не тот. Впоследствии, дабы уровнять ресурсы котлов, достаточно будет в ручном режиме переставить эквитермические кривые, после чего ведущим становится именно ТОТ котёл, а другой будет вспомогательным. Таким образом котлы будут более менее равномерно вырабатывать свои ресурсы. По гидравлике, обвязка котлов только в параллель, без замыкающего участка, но с перепускным клапаном на участке между котлами и системой (если нет встроенных котловых перепускников). Судя по тому, в какую систему эту котельную втыкаете, дополнительный насос не потребуется. Проверьте перед покупкой, чтобы у котловых насосов не было автоматического переключения скорости.
Всё.