> Настройка ПИД регулятора. Воздушное охлаждение., Поиск методик и формул для расчёта значений проп. интег. дифф.
skyfolder
сообщение 25.2.2016, 14:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.2.2016
Пользователь №: 290928



Здравствуйте, уважаемые технари! Вот вам пример нестабильной системы контролируемой ПИД регулятором. Как правильно произвести расчёт требуемых параметров ( п, и, д.) для стабильной работы? (Система охлаждения жалюзи-типа)
К сожалению не известна модель блока ПИД, хотелось бы подробнее познакомится с методикой расчёта искомых параметров.


Сообщение отредактировал skyfolder - 25.2.2016, 14:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image.jpeg ( 1,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 29.2.2016, 14:04
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Если не известна модель контроллера, и документации нет; то думаю других вариантов кроме подбора параметров вручную не остаётся. Тем более что параметры какие-то не стандартные (я про интегральную составляющую - что за ед. измер. "мин/повт."??) Попробуйте для начала установить хоть какую-то мёртвую зону, например 0,5град...

Сообщение отредактировал kdu - 29.2.2016, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nitc
сообщение 11.3.2016, 16:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957



Если быстро и на вскиду, то я видел расчет коэффициентов ПИД регулятора в мануале Segnetics, или на форуме, он у них не большой и найти думаю труда не составит. Мое мнение - перед экспериментами не помешает посчитать.
может это поможет? http://forum.segnetics.com/showthread.php?...p;highlight=PID

п.с. в контексте понимания математической модели

Сообщение отредактировал Nitc - 11.3.2016, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krollcbas
сообщение 11.3.2017, 17:18
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2013
Пользователь №: 218077



Практические способы настройки контуров регулирования (краткое разъяснение коэффициентов)

В данной статье изложено мое субъективное мнение инженера.

Выводы сделал из объяснений Клауса Либля (Klaus Liebl) и личного опыта.

Перед началом настройки ПИД-регулятора необходимо заблаговременно убедиться в наличии трех компонентов для настройки:

1. Должен быть создан удобный график, который бы позволял следить за изменениями процесса (желательно с функцией масштабирования);

2. Функциональный блок ПИД-регулятора должен быть установлен в таком месте программы, которое гарантировало бы его цикличный вызов с равными таймингами (промежутками времени).

Пример: ОВ100 или периодическая задача с циклом в 100 мс;

3. Важно понимать, какая формула используется в библиотеке. Мне известны 2 формулы
Более подробно здесь:
Настройка коэффициентов ПИД

Сообщение отредактировал krollcbas - 11.3.2017, 17:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 11.3.2017, 20:42
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(krollcbas @ 11.3.2017, 17:18) *
3. Важно понимать, какая формула используется в библиотеке. Мне известны 2 формулы
Более подробно здесь:
Настройка коэффициентов ПИД

От души поржал! Сорок лет назад, настраивая регуляторы на паровых котлах, даже понятия не имел про существование таких формул.
Кому эти формулы прибавили понимания настройки ПИД?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 20:54