> Нагрев воды в теплообменнике
kostos
сообщение 5.7.2018, 19:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.6.2011
Пользователь №: 112509



Добрый день.

Первый вопрос:

Есть кожухотрубный теплообменник: греющая среда - насыщенный пар с параметрами P = 1,2 кгс/см2, t = 104 °С. Расход пара Gп = 100 т/ч. Температура воды на входе t1 = 70 °C, расход воды Gв = 1400 т/ч. Необходимо найти температуру воды на выходе из теплообменника. Энтальпия пара hп = 2682 кДж/кг, энтальпия конденсата hк = 437 кДж/кг.

Баланс: Gп · (hп - hк) = Gв · Срв · (t2 - t1), отсюда t2 = Gп · (hп - hк) / (Gв · Срв) + t1. Подставляя значения получим, что t2 = 108 °C. Но ведь такого не может быть, т. к. температура насыщения всего 104 °С, плюс еще недогрев 3 - 4 °С. Т. е. выше 100 °С в принципе нельзя нагреть воду. Что в данном случае происходит в теплообменнике?

Второй вопрос:

Такой же теплообменник, но греющая среда - перегретый пар с параметрами P = 1,2 кгс/см2, t = 180 °С. Если исходить из таких же параметров, что и в первом вопросе, за исключением энтальпии перегретого пара (hп = 2835 кДж/кг), то получим, что t2 = 111 °C. Правильно ли я понимаю, что максимальная температура воды, которую можно получить на выходе из теплообменника будет равна температуре насыщения при P = 1,2 кгс/см2 (т. е. 104 °С) плюс нагрев за счёт перегретого пара. Этот нагрев равен Gп · (hп - hп2) / (Gв · Срв) = 50 · (2835 - 2682) / (1400 · 4,19) = 1,3 °С. Т. е. максимальная температура на выходе 104 + 1,3 = 105,3 °С. А в расчете получилось 111 °С.

Подскажи, где я что недопонимаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 5.7.2018, 20:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Начните с азов. Всё правильно, тока площадь теплообменника где-то потерялась. А без неё - никак
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 7.7.2018, 17:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(kostos @ 5.7.2018, 21:54) *
...Т. е. выше 100 °С в принципе нельзя нагреть воду....

Когда я работал в эксплуатации, у нас был собственный узел теплофикации участка - контур гоняли собственные насосы с нагревом за счет пара со стороны. Мы насосами перекачивали воду с температурой 120 градусов, верите или нет

Цитата(kostos @ 5.7.2018, 21:54) *
Второй вопрос:
Подскажи, где я что недопонимаю...

Предпосылка, что вся масса перегретого пара сконденсируется, неверная, ибо нет достаточного теплосъема. Будет пролетный пар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 10.7.2018, 7:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Начинайте с азов.
у Вас 1400 т/ч воды. И шо - всё это при давлении 0,2 бара? Т.е, нужен еще один параметр - давление воды (и ,естественно, будет другая температура насыщения).
Пролетного пара не будет, если за теплообменником будут установлены конденсатоотводчики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения