повышенная влажность в офисных помещениях |
|
|
|
24.7.2018, 13:39
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.12.2012
Пользователь №: 173650
|
Коллеги, доброго дня. Собственно ситуация: Офисное здание. Базовые системы общеобменной вентиляции и холодоснабжения. Дело в том, что у нас образуется большое количество конденсата на участках труб (стоячая вода - АУВПТ), изоляции холодоснабжения, корпусах фанкойлов. Приточные установки подают воздух с влажностью 82-83%!!! Осушителя у них нет. Днем вытяжка как то еще ассимилирует влагу (держится в помещениях 62-64%), а ночью, когда общеобменка выключается (а управляющая компания ее выключает с 20-00 до 8-00) – влажность подскакивает до 83% - 86%. Фанкойлы ночью тоже выключены. Температура растет до 25⁰С. «Точка росы» при таких условиях (вроде) 22⁰С . Утром включается приточка с температурой воздуха 18⁰С (фанкойлы включаются и тоже свою лепту вносят) и получаем выпадение конденсата… И так изо дня в день. Внимание вопросы!)) Во первых - нормируется ли как то влажность приточного воздуха? Во вторых - правильны ли мои умозаключения. Буду очень признателен за ответы, советы и поправки.
|
|
|
|
|
24.7.2018, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Такое иногда наблюдается 1 - при изначальных расчетах в "безконденсатном режиме" - для большинства регионов этого шарика - это не реализуемо. (какой то умник придумал, а другие подтянули) 2 - сумашедше завышенные ФК с регулировкой с управлением 0...10 .... (тут как раз получаем круче, не значит лучше) Автоматика из-за запаса вгоняет ФК в безконденсатный режим - короче получаете те же яйца, только в профиль (Если у вас "расчетный" холодоноситель 7/12 .... и есть 2+ ФК на помещение, вырубить 50% ФК - посмотреть что будет происходить) 3 - большинство приточек с "предохлаждением" либо частичным кондиционированием от приточек вам выходящую точку и будут выдавать 70-85% относительной влажности - (особенно с водяным охладителем)
|
|
|
|
|
24.7.2018, 15:07
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.12.2012
Пользователь №: 173650
|
Благодарю. Помещения в основном - опенспейс. Фанкойлы относительно равномерно распределены. Попробую задействовать 50%.
|
|
|
|
|
24.7.2018, 15:31
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
1. Вытяжка влагу не ассимилирует. 2. "влажность 82%" не говорит вообще ничего. При какой температуре этот параметр? Зимой на улице влажность может быть 98%, а воздух пересушен. 3. Влажность 82% при температуре 25? Это у Вас тропики после дождя?
Дайте все параметры воздуха "улица/помещение", тогда можно что-то думать.
|
|
|
|
|
24.7.2018, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
2. Он и пишет при +18 - что в принципе в зависимости от охладителя ему и должно давать 70-85% относительной А кстати как "дополнение" - попробуйте "понизить" температуру на ФК. Еще можно сделать так : Ставите на 20-30% ФК - минимальную скорость и ставите контрольную температуру 16-18. А вообще за пол года ко мне заходят 2 запроса на обьекты опенспейс ИТ - которые вначале "экономят" на "безконденсатном" режиме, а потом ставят осушители При этом умудряются в квадрате 6х6 усадитть 15 человек.
|
|
|
|
|
24.7.2018, 16:49
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.12.2012
Пользователь №: 173650
|
Сегодня: Влажность в районе воздухозабора - 64%, темп. 24. На выходе, как и писал - 82%, +18. Охладитель водяной (7/12). Изменили температуру в охладителе (можем пока так сделать - работают только наши этажи, других арендаторов нет). Подаем 10 в охладитель, на обратке не смотрел. Влажность изменилась на выходе - 70%. Эксплуатационная организация перестанет выключать общеобменку. Буду наблюдать. Благодарю всех откликнувшихся.
|
|
|
|
|
24.7.2018, 17:00
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Точка росы для начальных параметров 16,7, осушение на 2 г/кг (начальная влажность 12 г/кг, после охладителя - 10 г/кг). А для приемлемых условий в офисах требуется достигать 7,5 - 7,0 г/кг. Необходима работа как локальных доводчиков, так и приточной установки с осушением.
|
|
|
|
|
25.7.2018, 8:36
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.12.2012
Пользователь №: 173650
|
Спасибо. Об установке осушителя у, естественно, думал. Но поскольку системы базовые, то и установка осушителя, по идее, должна лечь на плечи управляющей компании/владельцев здания. К тому же это связано с весьма существенными затратами и остановкой, пусть и на не очень продолжительное время, приточки.
|
|
|
|
|
26.7.2018, 10:31
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.12.2012
Пользователь №: 173650
|
Цитата(Skaramush @ 24.7.2018, 17:00) Точка росы для начальных параметров 16,7, осушение на 2 г/кг (начальная влажность 12 г/кг, после охладителя - 10 г/кг). А для приемлемых условий в офисах требуется достигать 7,5 - 7,0 г/кг. Необходима работа как локальных доводчиков, так и приточной установки с осушением. Добрый день! Подскажите, в каких нормативных документах я могу найти значения абс. влажности 7-7,5? Заранее благодарю!
|
|
|
|
|
26.7.2018, 11:54
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Встречный вопрос (с недоумением) - а I-d диаграммой воспользоваться не приходило в голову? Можно, если сложно, любой программкой расчёта психрометрических данных. И увидите, какое влагосодержание соответствует Вашим "температура 18, влажность 82". А какое - нормативным параметрам микроклимата.
Параметры взаимосвязаны и не существуют один без другого. А Вам не осушитель нужен, а работа охладителей с выпадением конденсата. Всё нужно считать.
|
|
|
|
|
26.7.2018, 12:11
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.12.2012
Пользователь №: 173650
|
Большое спасибо!
|
|
|
|
|
26.7.2018, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Есть условия в задании Ттакая то (должна входить в нормируемый диапазон) Есть диапазон влажности. ТОчка Т + влажность - даст влагосодержание от/до ... по ИД диаграмме
|
|
|
|
|
2.8.2018, 13:47
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.12.2012
Пользователь №: 173650
|
Цитата(Skaramush @ 26.7.2018, 11:54) Встречный вопрос (с недоумением) - а I-d диаграммой воспользоваться не приходило в голову? Можно, если сложно, любой программкой расчёта психрометрических данных. И увидите, какое влагосодержание соответствует Вашим "температура 18, влажность 82". А какое - нормативным параметрам микроклимата.
Параметры взаимосвязаны и не существуют один без другого. А Вам не осушитель нужен, а работа охладителей с выпадением конденсата. Всё нужно считать. Доброго дня! Благодарю за науку ( I-d диаграмма)!! Искренне спасибо. Осмелюсь задать следующий вопрос: Почему не нужен осушитель? На протяжении нескольких дней в помещения подается воздух с относительной 42-45% и темп. 22-24. Идеальные условия.. Прекратились протечки. Совсем. А это и было основной проблемой - выпадение конденсата, который в итоге капал на пол. Разве установка осушителя не обеспечит нам поддержание такой влажности постоянно?
|
|
|
|
|
2.8.2018, 14:07
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Если Ваши охладители будут работать с выпадением конденсата, то отдельный осушитель может и не понадобиться.
|
|
|
|
|
|