vvi
сообщение 7.11.2016, 23:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144323



Есть контроллер Mitsubishi FX1N© Программирую на GX Developer FX 8.78 G RU
При программировании столкнулся с проблемой не могу найти функции как при помощи одной кнопки включить и выключить реле,
Чтобы при нажатии входа Х1 скажем один раз включилось реле М1 а при повторном нажатии выключилось
Может кто то подскажет
Есть функция SET и RST но как с той же кнопки сделать не понимаю или не могу найти или не понимаю в описании.

Сообщение отредактировал vvi - 7.11.2016, 23:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 8.11.2016, 8:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 504
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Прикрепленный файл  1.PNG ( 15,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvi
сообщение 8.11.2016, 10:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144323



Спасибо большое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ktulu
сообщение 8.11.2016, 22:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574



.."2" без стипендии, использование во входном условии состояние выхода

..ТС ищите подобие булевой операции XOR(исключающее ИЛИ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvi
сообщение 10.11.2016, 16:34
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144323



Спасибо всем за помощь
прислали еще одну рабочую схему может кому то пригодится выкладываю
обе рабочие проверял

Сообщение отредактировал vvi - 10.11.2016, 16:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pulse.PNG ( 4,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 11.11.2016, 11:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2024
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



ktulu никаких 2, так как выход фиктивный а не реальный. Так называемый флаг.
Иногда флаги используются для определения фронта импульса, причем во многих языках и LAD тут не исключение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulik49
сообщение 22.9.2017, 11:25
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.9.2017
Пользователь №: 328571



Здравствуйте, мне поставили задачу заменить контроллер Allen Bradley slc500 на контроллер Mitsubishi FX1N, я написал в GX developer практически всю программу кроме одной инструкции мне нужно прописать (D200-D1120=D1160). Если кто знает как это сделать, пожалуйста помогите, заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulik49
сообщение 23.9.2017, 9:26
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.9.2017
Пользователь №: 328571



извините за беспокойство, я разобрался сам, просто перед командой (SUB D200 D1120 D1150)
нужно поставить контакт, чтобы инструкция работала только в нужное время.











0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
homelyUncle
сообщение 26.11.2017, 21:31
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.11.2017
Пользователь №: 332480



Цитата(vvi @ 7.11.2016, 23:07) *
...Чтобы при нажатии входа Х1 скажем один раз включилось реле М1 а при повторном нажатии выключилось...


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  fb_AltM.png ( 1,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 14:47