Цитата(NOVIK_N @ 18.4.2017, 12:21)
Слишком категорично, ув. ИОВ. И это, на мой взгляд, приводит к ошибочному выводу.
П. 1.1 не дает указаний о том, какие разделы СП 60 распространяются на ПДВ. Остальное - дело фантазии.
Раздел 6 относится к внутреннему теплоснабжению и отоплению, раздел 7 - к отоплению, вентиляции и кондиционированию, раздел 8 - к противодымной защите, раздел 9 - к холодоснабжению.
Например, раздел 7.9 регламентирует оборудование общеобменной вентиляции, но не оборудование ПДВ, раздел 7.11 регламентирует воздуховоды систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования, но не воздуховоды ПДВ и т.д..
Ну и зачем для системы, которая работает только при периодических испытаниях и во время пожара, задирать воздухозабор выше снегового покрова на 1 м? Это что, будет как-то влиять на работоспособность системы? А захватываемые при эпизодической работе системы снежинки можно как-то и перетерпеть.
По крайней мере, большинство типоразмеров крышных приточных вентиляторов ПДВ имеет размещение воздухозабора на высоте, значительно меньшей, чем регламентируется п. 7.3.3 СП 60.
Все фантазии проектировщика заканчиваются на уровне
доказательной базы принятых в проекте решений. Уповать на вменяемость
любого эксперта бессмысленно (это уже из практики
).
Мы уже с Вами в другой теме обсуждали - указания СП 60 распространяются на системы противодымной вентиляции,
кроме положений, описываемых в СП 7 - это реальность для
проектировщика, иначе невозможно привести к общему знаменателю
фантазии разных проектировщиков, экспертов, ГИПов, Заказчиков.
К сожалению, проектировщики являются заложниками невнятных/некорректных/неполных формулировок норм. Я и сейчас (как и ранее) соглашаюсь с Вами в том, что часть требований СП 60 и не должны применяться для систем ДУ/ПД - но об этом нужно иметь
чёткие указания норм, поскольку
границы фантазий, а по сути понимание глубины вопросов, у всех совершенно
разные.
Тому свидетельство этот пост
Цитата(инж323 @ 18.4.2017, 12:32)
скорее п.7.3.3 стоит читать чуть по другому(хоть и написано там не так) для приточных ПДВ на кровле -Низ отверстия для приемного устройства наружного воздуха следует размещать на высоте более 1 м от уровня кровли , выше устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом.
но написано, как написано.
Это, с
моей точки зрения,
правильный для проектировщика подход (понимает суть) и
вывод (понимает, что против нормы не попрёшь)
По поводу крышников (и не только!) на подпор/компенсацию - к сожалению, формулировка СП 60, по-моему, вообще не охватывает конкретные конструктивные возможности и условия для систем ПД, но никаких
дополнительных указаний в СП 7 нет.
Более того, формулировка п. 7.3.3 практически повторяет СНиП 2.04.05-86
Цитата
4.38. Низ отверстия для приемных устройств следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным Госкомгидромета СССР или по расчету, но не ниже 2 м от уровня земли.
Получается, ни тогда, ни сейчас разработчики/актуализаторы
не вспомнили о системах ПД.
Цитата(Амиго @ 18.4.2017, 13:28)
уровень устойчивого снегового покрова определяется высотой парапета.
Почему Вы так решили? - вовсе нет! Наоборот, АР-хи совместно с КЖ/КМ стараются выполнить
минимально нормативную высоту парапета. Для разных зданий это:
- жилые здания - СП 54 (п. 8.3) - 1,2 м;
- производственные здания - СП 56 (п.п. 5.16 и 5.33) - 0,6 м;
- общественные здания - СП 118 (п. 6.16*) - 1,2 м