Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Камера или колодец
KondratDen
сообщение 12.11.2019, 11:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Требуется подключить здание двумя вводами диаметром 90 от наружной сети. Минимальное расстояние между ними я так понимаю 1,5 м? получается даже в 2-х метровом колодце не получится разместить 2 ввода с учётом расстояния от стенок колодца, никогда ещё не закладывал камеры , как выглядит таблица колодцев для них или как закладываются в проект прямоугольные камеры? и нужно ли между подключениями делать задвижку в колодце?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 12.11.2019, 12:19
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Перед камерой-то возьмите, да отводами сыграйте и уменьшите расстояние между вводами. Расстояние в камере уже сами наберёте, как надо, с учётом установки задвижки между ними, тройников и прочего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 12.11.2019, 12:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(KondratDen @ 12.11.2019, 11:48) *
Минимальное расстояние между ними я так понимаю 1,5 м?

Нет. В поиск.

Цитата(KondratDen @ 12.11.2019, 11:48) *
как выглядит таблица колодцев для них или как закладываются в проект прямоугольные камеры?

Так же, как любая другая, но со своими графами. Если типовая, в спецификацию записываем количество камер по типам; если индивидуальная - отдельные листы с конструкцией и своей спецификацией.

Цитата(KondratDen @ 12.11.2019, 11:48) *
нужно ли между подключениями делать задвижку в колодце?

п 5.4.2 сп 30.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 12.11.2019, 12:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Камера из бетонных блоков по объему бетона раз в 10 больше колодца. Я бы взял 2м кольца, между вводами расстояние уменьшил, 750мм например.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 12.11.2019, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KondratDen
сообщение 12.11.2019, 13:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



[quote name='nagger' date='12.11.2019, 12:22' post='1471328']
Нет. В поиск.

Вы имеете ввиду табл. 25 СП 31, в таком случае при трубе пнд получается расстояние 1,7

Сообщение отредактировал KondratDen - 12.11.2019, 13:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KondratDen
сообщение 12.11.2019, 14:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Цитата(MEX-74 @ 12.11.2019, 12:38) *
Камера из бетонных блоков по объему бетона раз в 10 больше колодца. Я бы взял 2м кольца, между вводами расстояние уменьшил, 750мм например.

чем обосновать такое расстояние между вводами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 12.11.2019, 15:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Тем что расстояние между сетями можно уменьшать с соответствующими мероприятиями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 12.11.2019, 15:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(KondratDen @ 12.11.2019, 13:13) *
Вы имеете ввиду табл. 25 СП 31, в таком случае при трубе пнд получается расстояние 1,7

Нет. Я имею в виду именно поиск.

Кстати, хозяйке на заметку: на русском сайте хавле всё еще висит альбом решений по водопроводным камерам - занимательные картинки.

Сообщение отредактировал nagger - 12.11.2019, 15:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 12.11.2019, 15:55
Сообщение #9


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну и табл.25 всё же относится к п.11.49 - для водоводов.
Ввод в здание - не совсем водовод, на мой взгляд
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 13.11.2019, 9:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(KondratDen @ 12.11.2019, 13:13) *
Вы имеете ввиду табл. 25 СП 31, в таком случае при трубе пнд получается расстояние 1,7

Ну если бояться что кто-то зацепится за это требование то после колодца можно попробовать раздвинуть трубы.
Насколько я понимаю требование на расстояние между параллельными трубами одного назначения для того чтобы в плане 1:500 читалось что рядом 2 параллельные трубы иначе они сливаются в одном графикой, ну или монтировать чтобы удобнее захватками крана не зацепить рядом лежащую, что считаю для вводов малого диаметра и протяженности неактуальным.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 13.11.2019, 9:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 13.11.2019, 10:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(MEX-74 @ 13.11.2019, 9:28) *
требование на расстояние между параллельными трубами одного назначения для того чтобы в плане 1:500 читалось что рядом 2 параллельные трубы иначе они сливаются в одном графикой

Огогошеньки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 13.11.2019, 12:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



2 трубы Dn90 влезут в 1,5-2,0 м колодец.
Дальше отводами (2 шт) разошлись. Чуть находчивости и всё решается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 13.11.2019, 20:38
Сообщение #13


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(MEX-74 @ 13.11.2019, 9:28) *
для того чтобы в плане 1:500 читалось что рядом 2 параллельные трубы иначе они сливаются в одном графикой.

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 14.11.2019, 9:40
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(MEX-74 @ 13.11.2019, 9:28) *
Насколько я понимаю требование на расстояние между параллельными трубами одного назначения для того чтобы


участок сети был ремонтопригодным. Осуществление замены одной трубы без вывода из работы/повреждения второй.

Сообщение отредактировал Aerl - 14.11.2019, 9:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 14.11.2019, 10:15
Сообщение #15


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(MEX-74 @ 13.11.2019, 9:28) *
Насколько я понимаю требование на расстояние между параллельными трубами одного назначения для того чтобы в плане 1:500 читалось что рядом 2 параллельные трубы иначе они сливаются в одном графикой

Последователь тюменской школы проектирования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 14.11.2019, 11:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(Aerl @ 14.11.2019, 9:40) *
участок сети был ремонтопригодным. Осуществление замены одной трубы без вывода из работы/повреждения второй.

И поэтому в скальном грунте требуемое расстояние меньше чем в мягких суглинках! Логика!

Сообщение отредактировал MEX-74 - 14.11.2019, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 14.11.2019, 12:09
Сообщение #17


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



В скальном откосы не нужны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 14.11.2019, 12:47
Сообщение #18


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(MEX-74 @ 14.11.2019, 11:48) *
И поэтому в скальном грунте требуемое расстояние меньше чем в мягких суглинках! Логика!

Железная логика!
Цитата(MEX-74 @ 13.11.2019, 9:28) *
Насколько я понимаю требование на расстояние между параллельными трубами одного назначения для того чтобы в плане 1:500 читалось что рядом 2 параллельные трубы иначе они сливаются

Я уже молчу про масштаб 1:1000 и т.д. ph34r.gif

Цитата(Ferdipendoz @ 14.11.2019, 12:09) *
В скальном откосы не нужны

Вот взял и поломал всю логику dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 14.11.2019, 13:10
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(MEX-74 @ 14.11.2019, 11:48) *
И поэтому в скальном грунте требуемое расстояние меньше чем в мягких суглинках! Логика!


ну да, то что читаемость сетей на плане зависит от типа грунта, это же более логично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 14.11.2019, 13:18
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(Ferdipendoz @ 14.11.2019, 12:09) *
В скальном откосы не нужны

Тут всё верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 14.11.2019, 14:04
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
Я уже молчу про масштаб 1:1000

Такие планы сетей заворачивают обратно проектировщику.

Цитата(Aerl @ 14.11.2019, 13:10) *
ну да, то что читаемость сетей на плане зависит от типа грунта, это же более логично.

Тогда вообще должно быть наоборот, откос больше и для сокращения объема земляных работ трубы класть ближе чтобы снование траншеи было меньше!!
Так что думаю авторы норм хотели сказать что расстояние между трубами зависит от нагрузок на грунты, т.е. если уложено на естественное жесткое основание то при расстоянии 0,7м никуда не денется когда прорвет соседнюю трубу, а если уложено на мягкий суглинок то может провалиться или вообще всплыть.
Но опять же, типовые решения обратной засыпки регламентируют укладку на исскуственное щебеночное основание с песчаной подушкой если грунт слабый. И это практичеки везде применимо, что вполне себе обоснование сокращения неразумного расстояния 1,7-2,2 м до 1,1-0,7м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 14.11.2019, 14:10
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Скорее всего,авторы норм исходили из условия работы экскаватора при ремонтных работах, а не от нагрузок грунтов
Цитата
Такие планы сетей заворачивают обратно проектировщику


Ага, наверное biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 14.11.2019, 14:15
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(Никитос @ 14.11.2019, 14:10) *
Скорее всего,авторы норм исходили из условия работы экскаватора при ремонтных работах, а не от нагрузок грунтов
Скальный грунт тяжелее разработать, ковш зацепляет большие булыжники которые могут повредить соседнюю трубу. расстояние должно быть больше чем в мягких суглинках, а в СП наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 14.11.2019, 15:38
Сообщение #24


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(MEX-74 @ 14.11.2019, 14:04) *
Такие планы сетей заворачивают обратно проектировщику.

Я так понимаю, что магистральные трубопроводы Вы не строили никогда. Там масштаб и помельче бывает. Что уже говорить о профилях....

Цитата(MEX-74 @ 14.11.2019, 14:04) *
и для сокращения объема земляных работ трубы класть ближе чтобы снование траншеи было меньше!!

Проектировщик основывается на нормативке. По другому никак - эксперт завернет, если не соответствует.

А вот что делают на стройке то отдельный разговор.
Картинки порой шлют такие, что диву даешься. И сокращают объемы работ, исключая заложенные в смете объемы работ.
И не важно песчаное основание или щебеночное - все равно не делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 14.11.2019, 15:54
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Цитата
расстояние должно быть больше чем в мягких суглинках, а в СП наоборот

В СП всё нормально - они же считают для производства работ,а именно стройка в скальных дороже и сложнее. Раньше в нормах было вообще послабление - "не более". Т.е. можно было уменьшать (стоимость СМР).
А ремонт это ремонт. Раньше листья с дорог метлой убирали, сейчас пылесосом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 14.11.2019, 16:09
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(ViC @ 14.11.2019, 16:38) *
Я так понимаю, что магистральные трубопроводы Вы не строили никогда. Там масштаб и помельче бывает. Что уже говорить о профилях....

15 км в 1:500, в 1:1000 завернут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 14.11.2019, 17:32
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(MEX-74 @ 14.11.2019, 16:09) *
15 км в 1:500, в 1:1000 завернут.

Ох уж эти заварачивальщики.
Цитата
ГОСТ 21.704-2011 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации
3.14 Рекомендуемые масштабы изображений на чертежах приведены в таблице 2.
2 Планы сетей 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000


Сообщение отредактировал Young - 14.11.2019, 17:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 15.11.2019, 9:19
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(Young @ 14.11.2019, 18:32) *
Ох уж эти заварачивальщики.

ГОСТ 21.704-2011 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации
3.14 Рекомендуемые масштабы изображений на чертежах приведены в таблице 2.
2 Планы сетей 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000

Да уж, железобетонный аргумент "в ГОСТе написано" в ответ на который можно сказать "На заборе тоже написано" когда в 1:1000 просто не читаемо.
Реал, прилетело задание, ждем ТУ, сеть город-поселок 15км, масштаб 1:500.
По грубым подсчетам ППО на 150 листов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 15.11.2019, 9:28
Сообщение #29


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(MEX-74 @ 15.11.2019, 10:19) *
По грубым подсчетам ППО на 150 листов.

Формата А3, наверное. Тоже ведь удобно печатать biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 15.11.2019, 9:36
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(ViC @ 15.11.2019, 10:28) *
Формата А3, наверное. Тоже ведь удобно печатать biggrin.gif

А2 оптимально, А1 много пустого места.
А2 лист примерно 200м сети, можно сократить листаж если сеть идет вертикально или горизонтально листу, 2-3 фрагмента расположить. Ну и на жуки, ссылки и таблицы координат еще там место отстается. Как раз А2 самое норм, и принтеры их подряд выплелывают быстро, рулоны не надо большие как для А1, и альбомы А2 удобнее в руках на стройке

Сообщение отредактировал MEX-74 - 15.11.2019, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 17:31