Коллеги! Нужна консультация! Ситуация следующая: у нас есть очистные сооружения ливневой канализации части города. В нашем климате, они работают сезонно. Соответственно постоянного пребывания людей нет. Только в сезон работы там находится 1 охранник в КПП перед входом. У него установлен биотуалет и умывальник. Проектом было решено сливать канализацию от умывальника в ливневую. Экспертиза пройдена. Сейчас идёт приемка ГАСН. И они не принимают это решение, т.к. это считается хоз.быт. канализация. Хотя, принимающий эксперт и понимает, что от умывальника будет только вода, назовём ее условно-чистая, все равно не принимает. Чтобы принять, нужно какое-нибудь обоснование. Может у кого есть идеи, что можно придумать с этой ситуацией, на что сослаться бы, что от умывальника идёт условно-чистая канализация?
|