> Интеграция оборудования Crestron по протоколу BACNet
Nick
сообщение 30.3.2010, 9:27
Сообщение #1


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Дорогие коллеги, подскажите, может, кто уже имел опыт по интеграции с оборудованием Crestron по протоколу BACNet.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 1.4.2010, 20:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



А что, у крестрона шлюз появился на бакнет?
вот я обломался biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 2.4.2010, 8:27
Сообщение #3


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



В том то и дело, что нет его blink.gif

Сообщение отредактировал Nick - 2.4.2010, 8:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 3.4.2010, 9:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



зато есть lon и knx. вот через них и шлюзоваться.
других вариантов не наблюдается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nickolai Zaretsk...
сообщение 21.10.2010, 10:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 22.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6730



У меня такая же проблема. Надо интгрировать Crestron в Siemens (протокол бакнет). У Сименса есть контроллер PXR11 на борту которого бакнет на лоне и лон. Лоновская часть видит все переменные от Crestron а бакнетовская нет, так как внутри контроллера нужно связать бакнет переменные и лоновские. Вот для этого нужен XIF-файл (расширение), но его у Crestron насколько я понял нет. Подскажите, может как-то можно выцепить этот файл с сети с помощью другой программы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 21.10.2010, 17:30
Сообщение #6


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(Nickolai Zaretsky @ 21.10.2010, 11:28) *
...PXR11 на борту которого бакнет на лоне и лон. Лоновская часть видит все переменные от Crestron а бакнетовская нет, так как внутри контроллера нужно связать бакнет переменные и лоновские. Вот для этого нужен XIF-файл (расширение)....

XIF-файл - это лоновское понятие, а не бакнетовское.
Если все обстоит так, как написано "бакнет на лоне и лон. Лоновская часть видит все переменные от Crestron" и "внутри контроллера нужно связать бакнет переменные и лоновские", то с помощью ПО PXR11 вы это сделаете.
Но не уверен, что Вы правильно ставите задачу.
Во-первых, Лон на бакнете, только у ряда контроллеров Siemens, но вообще-то есть и "нормальный" BACnet, а кроме этого сомнительно, что Вам легко удалось получить Лон переменные Crestron.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nickolai Zaretsk...
сообщение 22.10.2010, 7:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 22.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6730



Ок, может плохо объясняю. Но у меня одна проблема, я не знаю как сгенерировать XIF-файл. Подскажите пожалуйста утилиту с помощью которой по ID нейрон-чипа можно сгенерировать через сеть XIF-файл. Я знаю что это вроде не проблема для тех, кто работает с LON других производителей (не Сименс). Но чистого софта от Сименса, который сможет сгенерировать этот XIF-файл нет. Или подскажите формат этого файла. Я открывал файл других производителей и не понимаю что за данные в самом заголовке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bizzy D
сообщение 22.10.2010, 11:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193



Echelon Node Utility aka NodeUtil
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nickolai Zaretsk...
сообщение 20.1.2011, 8:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 22.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6730



Давно не читал эту тему - получилось все, уже давно работает. Интеграция следующая: Crestron - LonGateway - PXR11 (Или PXR12) - любой бакнет контроллер Сименс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aurelius Marcus
сообщение 25.1.2011, 20:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354



...сегодня услышал от компетентного источника о некоей синенькой крестроновской коробочке. Так вот, среди прочих там есть и бакнет.. смотрим дружно крестрон.ком..
С уважением -
Бабий Сергей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 30.1.2011, 2:03
Сообщение #11


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(Nickolai Zaretsky @ 20.1.2011, 8:43) *
Давно не читал эту тему - получилось все, уже давно работает. Интеграция следующая: Crestron - ... любой бакнет контроллер Сименс.

Crestron предлагает интерфейс систем управления зданием - GLA-BMS. В рекламном абзаце "Трансляция BACnet, Modbus, LonWorks и Metasys N2 Open в IP-протокол Crestron".
Но это точно не подойдет для "любого бакнет контроллера Сименс". smile.gif
Для IP/BACnet - подойдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 30.1.2011, 11:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



И вот ещё что есть http://www.30000.ru/catalog/BMS/intesis/detail95825.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 30.1.2011, 12:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



По поводу GLA-BMS, такая цитатка обнаружена:
What I got back from Crestron Tech Sales:
"In order to prepare a quote, I need to know what Protocol (BACnet IP,
MSTP, Modbus TCP/IP, RTU, LonWorks, or Metasys) the HVAC system uses for
communication.

When you to order the GLA-BMS, we need a list of all of the "address
points" that we need to control on the HVAC system. We will use this
information to create a "configuration" file for the GLA-BMS. This file
is loaded on the unit here at Crestron. The configuration file takes all
of the address points on the HVAC system and associates them with either
digital or analog "joins" in "Simpl Windows".

По-русски, при выставлении счёта crestron-овцы запросят конкретный протокол и полный перечень точек данных, которые вы хотите интегрировать. Они всё это зальют в шлюз перед его отгрузкой.
То есть потом ничего добавить/убавить будет нельзя.
Это называется заботой о заказчике.
Глупость редкая на мой взгляд. Вообще, странные ребята, то глючный шлюз CGEIB-IP на рынок выпустят. Чтобы потом его скорей-скорей заменить на CI-KNX, пока немного народу ещё впёрлось.
Короче всячески демонстрируют, что интеграция сторонних протоколов для них далеко не приоритет.
Как говорится, ну-ну.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 2.2.2011, 17:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 402
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Хif файл вы получите, но он окажется пустой)
Нужно понимать как устроены шлюзы Лон.
Bacnet на Лоне это ведь тот же самый Лон и интегрировать в Сименс можно не используя шлюзы PXR11 и PXR12
Лон он и в Африке Лон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aiminkai
сообщение 30.1.2015, 10:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257896



Вижу, здесь последнее сообщение давно было.Теперь есть у крестрона бакнет прямо в контроллере (не забываем про лицензии даже на бесплатные 50 объектов). Есть у кого-нибудь опыт работы с данным протоколом на крестроне? Интересует совмещение с сименсом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitalikb
сообщение 29.2.2016, 19:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795



Цитата(aiminkai @ 30.1.2015, 11:29) *
Вижу, здесь последнее сообщение давно было.Теперь есть у крестрона бакнет прямо в контроллере (не забываем про лицензии даже на бесплатные 50 объектов). Есть у кого-нибудь опыт работы с данным протоколом на крестроне? Интересует совмещение с сименсом

Реализовали один объект, тупит очень сильно, пришлось разбивать по времени. Следующие объекты думаем через modbus.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ertjaga_88
сообщение 14.3.2016, 2:27
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122



А зачем именно крестрон связывать с сименсом?я вот например пожарку Siemens Cerberus pro,которая по природе тоже на банкете,связал через модбас на иридиум....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitalikb
сообщение 18.3.2016, 14:04
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795



Обычно освещение, управление шторами, мультимедию делают на крестроне, а климат помещений на сименсе. И все это надо вывести на крестроновские панели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ertjaga_88
сообщение 19.3.2016, 17:09
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 4.9.2012
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122



тогда удачи с этими панелями)климат в основном на модбасе или на лоне,на сименсе как то реже встречаю и то тока на форумах,а в жизни-ни разу)

Сообщение отредактировал 4ertjaga_88 - 19.3.2016, 17:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Komrus
сообщение 13.4.2016, 12:39
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.2.2015
Пользователь №: 260565



Если кому ещё интересно.
Стыковали на одном объекте по Bacnet/IP пользовательский интерфейс (GUI), крутящийся на Crestron, с автоматикой климатики, реализованной на Sauter.
(На Crestron - висело управление видеоконференциям, AV-коммутацией и т.п...)

В одну сторону - уставки температуры, обратно - фактические значения для отображения на экране.

Из "забавного" - ощущение, что Bacnet в Crestron по принципу сбоку-припёка.
Документации - не густо. Настройки запоминаются зело неочивидным образом..

Но работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения