> Узел управления и учёта, Установка эливатора
Дмитрий10011
сообщение 16.10.2017, 6:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672



Здравствуйте, проектирую узел учёта и управления, теплоснабжающая организация предоставила тех.условия на подающем трубопроводе 110 градусов на обратке 70.По нормам в здание 110 градусов я запустить не могу максимум 95, следовательно темпиратуру нужно как то понизить, заказчик в свою очередь говорит что 110 градусов по факту до них не доходит и в зданий максимум 90-85 градусов. Вопрос: необходимо ли устройство элеватора если по тех.условиям 110 градусов а по факту меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mixaler
сообщение 16.10.2017, 7:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



Здравствуйте!

У ТСО должен быть температурный график, при какой температуре наружного воздуха какая температура теплоносителя должна быть. Было бы неплохо зафиксировать недодачу тепла и предъявить им. Установленный график подачи теплоносителя обязывает установку оборудования понижающего температуру. А то что потери у них такие большие, это их проблемы, которые им надо обозначить. Наверно как то так.
А может быть у них срезка идет со 110 на 95 к примеру, тогда ничего не надо ставить.

Сообщение отредактировал Mixaler - 16.10.2017, 7:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 16.10.2017, 12:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



ЭЭэээээ вот как то совсем непонятно.

1) проектирую узел учёта и управления
2) тех.условия на подающем трубопроводе 110 градусов на обратке 70
3) 110 градусов по факту до них не доходит

Все 3 пункта не должны существовать одновременно априори.

Но если я правильно понимаю имеет место быть следующая ситуация:

Было здание которое было запитано от "кого-то" с заданными условиями :
110 / 70
С запроектированной системой отопления:
которой судя по всему по какой то причине не хватает (или расход или температрура теплоносителя) - зделаны выводы исходя из того что Заказчик заморочился "выяснением" температуры подачи теплоносителя.
Сейчас скорее всего сейчас "кого-то" заставляют всех оборудовать узлами учета:
И именно поэтому возникла такая тема на форуме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 12.11.2017, 18:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



факт конечно неоспоримая вещь, но есть бумажка техусловий, бумажки недогрева или срезки нет - проектируется по техусловиям. к тому же, какое может быть управление без смесительного узла...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 12.11.2017, 20:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4167
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Темпиратура и эливатор... newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.11.2017, 20:35
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11073
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 12.11.2017, 20:25) *
Темпиратура и эливатор... newconfus.gif

Может быть, земляк Ваш? rolleyes.gif

Цитата(Дмитрий10011 @ 16.10.2017, 6:52) *
в зданий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 12.11.2017, 20:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4167
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 12.11.2017, 20:35) *
Может быть, земляк Ваш? rolleyes.gif

Мой земляк?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andfor
сообщение 13.11.2017, 11:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224081



Для правильного подбора узла учета нужно учитывать все и температурный график и недогрев. Что бы определить максимальную пропускную способность датчиков нужно определить расход из ходя температурного графика 110/70, а в точке излома графика (то есть срезки 95 градусов) применить повышающий коэффициент изменения циркуляции теплоносителя в тепловых сетях. В большинстве регионов РФ ТСО так и поступают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения