Цитата(Алекс_Глoz @ Jun 22 2005, 13:57 )
Расстояние L = 3.2 (2 м до стенки + 1.2 по вертикали до рабочей зоны)
Можно пользоваться также расстоянием А=4 (между плафонами) - см схему прилагаемую к расчету. Тогда по номограмме 13 на стр 12 получим 0.25 м\с для плафона прилегающего к стене и еще меньше для других.
Этот расчет только для диффузоров у стены, а для других?
Я привел пример для расчета центральных диффузоров (не подаюх воздух на стену).
По поводу Западной методики.
Как любая методика она может дать сбой, так как упрощенные варианты подбора дают усредненные значения.
Размер 300х300 тогда должен быть для подсодинетельного воздуховода или подсоединительных размеров воздухораспределителей.
Скорость 2,5 м/с взята не с потолка.
Это скорость часто использоется и у нас для рачета конечных воздуховодов на решетки для уменьшения шума и потерь давления.
Так что говоря о 300х300 надо иметь в виду не внешний размер воздухораспределителя, а подсоединительный размер поздухораспределителя.