> Расчет теплопритоков в помещении., В чем проблема (теплопритоки)?
Алекс_Глoz
сообщение 22.6.2005, 12:57
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755



Здравствуйте!
Расстояние L = 3.2 (2 м до стенки + 1.2 по вертикали до рабочей зоны)
Можно пользоваться также расстоянием А=4 (между плафонами) - см схему прилагаемую к расчету. Тогда по номограмме 13 на стр 12 получим 0.25 м\с для плафона прилегающего к стене и еще меньше для других.
Реальная подвижность будет выше из-за Архимеда. Но для магазинов это нормально. Шум также допустим (для магазинов).
Реально в практике для расходов 500 - 600 м3\ч применяют именно плафоны размером (диаметром) 300 мм - даже для помещений где нормируемый уровень шума ниже (конторы и др.).
В случаях опасности просто берут плафоны на 1 типоразмер выше.
Вообще есть на Западе некоторое магическое число 500 фут в минуту. (2.5 м\с). Для того чтобы не считать воздухораспределение для кажого плафона или решетки (их в каждом проекте много) и потому, что размеры измеряются в футах, легко посчитать:
Расход меньше 500 cfm (850 м3\ч) делим на 500 (условная скорость выхода), получаем 1 квадратный фут (30\30).
То же при расчете скорости воздуха в теплообменнике. И все работает - проверено поколениями!
Так что, если хотите, пользуйтесь чужим опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ученик_*
сообщение 24.6.2005, 17:59
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(Алекс_Глoz @ Jun 22 2005, 13:57 )
Расстояние L = 3.2 (2 м до стенки + 1.2 по вертикали до рабочей зоны)
Можно пользоваться также расстоянием А=4 (между плафонами) - см схему прилагаемую к расчету. Тогда по номограмме 13 на стр 12 получим 0.25 м\с для плафона прилегающего к стене и еще меньше для других.

Этот расчет только для диффузоров у стены, а для других?
Я привел пример для расчета центральных диффузоров (не подаюх воздух на стену).

По поводу Западной методики.
Как любая методика она может дать сбой, так как упрощенные варианты подбора дают усредненные значения.
Размер 300х300 тогда должен быть для подсодинетельного воздуховода или подсоединительных размеров воздухораспределителей.
Скорость 2,5 м/с взята не с потолка.
Это скорость часто использоется и у нас для рачета конечных воздуховодов на решетки для уменьшения шума и потерь давления.

Так что говоря о 300х300 надо иметь в виду не внешний размер воздухораспределителя, а подсоединительный размер поздухораспределителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_InGiNeR_*
сообщение 22.4.2009, 12:04
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(Алекс_Глoz @ 20.6.2005, 19:09) [snapback]8951[/snapback]
К сожалению у меня нет электронного каталога, только 3 книги TROX.
Доказывать ничего не надо. Только возьмите методику расчета распределения
для компактных и веерных струй и зделайте полный расчет. Для того чтобы убрать неточности (согласно конструкций плафонов) задайтесь скоростью на начальном участке струи (а не непосредственно в сечении). Скорость в струе через 30-40 см будет другая.
Как я Вам уже сказал запроектировал достаточно много торговых центров (больших и малых). Все они построены, во многих я проверял с приборами дпнные. Я понимаю, что есть опр. традиции и другие вещи.
НО еСЛИ БЫ Я В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕШЕНИЯ запроектировал бы систему с 20 м3\ч на 1 м2 площади, назавтра , при открытии магазина, пришло бы Х число людей (в среднем 1 на 4 м2) и я бы получил бы из Суда претензии на возмещение ущерба из за неправильных решений и никто бы не обратил внимание на какие то "НОРМЫ ".
Учтите это. Практика показала, что для торговых центров нужно не менее 40 м3\ч на м2 площади.


Сорри, что поднимаю из небытия старую тему - просто зацепило - "не менее 40 м3\ч на м2 площади"

У меня, к примеру торговый центр 10 000м.кв. По ТЗ: 5кв.м/чел и 20м.куб/час/чел.
Т.е. (10 000/5)*20=40 000м.куб/час
Если считать, как предлагает цитируемый Алекс_Глoz: 10 000*40=400 000м.куб/час

Смущает разница на порядок. Откуда такая уверенность - "не менее 40 м3\ч на м2 площади"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 31.8.2009, 20:22
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(InGiNeR @ 22.4.2009, 13:04) [snapback]380998[/snapback]
Сорри, что поднимаю из небытия старую тему - просто зацепило - "не менее 40 м3\ч на м2 площади"

У меня, к примеру торговый центр 10 000м.кв. По ТЗ: 5кв.м/чел и 20м.куб/час/чел.
Т.е. (10 000/5)*20=40 000м.куб/час
Если считать, как предлагает цитируемый Алекс_Глoz: 10 000*40=400 000м.куб/час

Смущает разница на порядок. Откуда такая уверенность - "не менее 40 м3\ч на м2 площади"


А откуда уверенность про "20м.куб/час/чел"
Может все таки 60? Или есть другие СНИПы кроме 41-...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2