Подбор конденсатоотводчика |
|
|
|
20.1.2020, 8:12
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 6.6.2013
Пользователь №: 195118
|
Добрый день!
Помогите правильно выбрать конденсатоотводчик. Схема такая. Есть пароподогреватель воды. Греется паром насыщенным 170 градусов, давление 7 бар (изб). После подогревателя устанавливаем КО. Конденсат сливается в закрытый бак. Длина конденсатной линии около 30 м. Перед баком есть подъем 7 м.
Подскажите, я правильно понимаю, что если перед КО давление 7 бар, конденсатная линия идет в закрытую емкость с подъемом на 7 м, то для правильного подбора КО перепад давления будет 7-0,7=6,3 бар и именно при этом значении мы подбираем КО по диаграмме? Нужно учитывать потери давления в арматуре и в самой линии?
Пар вторичного вскипания считаем как разгрузка с 7 до 6,3 бар и в соответствии с этим подбираем диаметр конденсатной линии?
|
|
|
|
|
20.1.2020, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Да все верно. Потери на арматуре как правило незначительные и учитывая что, седла КО имеют номиналы в виде определенных значений (9 или 10 например то есть запас), в также учитывая что вы в любом случае предусмотрите коэф-т запаса по пропускной способности, то вы "автоматически" учтете потери на арматуре.
|
|
|
|
|
20.1.2020, 11:56
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 6.6.2013
Пользователь №: 195118
|
Цитата(gilepp @ 20.1.2020, 12:39) Да все верно. Потери на арматуре как правило незначительные и учитывая что, седла КО имеют номиналы в виде определенных значений (9 или 10 например то есть запас), в также учитывая что вы в любом случае предусмотрите коэф-т запаса по пропускной способности, то вы "автоматически" учтете потери на арматуре. Спасибо. Просто меня смутило сказанное вами в этой теме http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t95121.html "В вашем случае противодавление в конденсатной линии - это подъем 4 м (~0,4 бар) + необходимо учесть потери давления на длине 30 м при диаметре 32 с учетом вскипания при выпуске 1520 кг/ч в конденсатную линию с давлением 0,4 бар с давления 5 бар." Здесь как будто разгрузка идет с 5 бар до 0,4 бар, хотя по сути разгрузка с 5 бар до 4,6 бар. Возможно я не правильно понял написанное?
|
|
|
|
|
20.1.2020, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
За рулем. Возможно поторопился и не разъяснил. Разгрузка именно с 5 до 0,4 и с 7до 0,7.
|
|
|
|
|
20.1.2020, 13:47
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 6.6.2013
Пользователь №: 195118
|
Цитата(gilepp @ 20.1.2020, 13:55) За рулем. Возможно поторопился и не разъяснил. Разгрузка именно с 5 до 0,4 и с 7до 0,7. Разве образование вторичного пара не будет обусловлено лишь падением давления конденсата вследствие наличия подъема? Т.е. конденсат выходит после КО с давлением 7 бар (только жидкая фаза) и на подъеме идет потеря давления и вследствие этого образование вторичного пара? Я бы понял, если конденсат вышел в трубу атмосферную и 13,4% расхода превратилась в пар, но у нас сброс в закрытую емкость. И мне думалось, что вторичного пара будет 0,8% (с 7 бар до 6,3 бар).
|
|
|
|
|
20.1.2020, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Нет. Конденсат, находясь под высоким давлением перед конденсатоотводчиком, выходя из него, попадает в пространство с низким давлением и частично вскипает. Что такое пар вторичного вскипания вы разумеется знаете.
|
|
|
|
|
21.1.2020, 6:12
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 6.6.2013
Пользователь №: 195118
|
Цитата(gilepp @ 20.1.2020, 17:46) Нет. Конденсат, находясь под высоким давлением перед конденсатоотводчиком, выходя из него, попадает в пространство с низким давлением и частично вскипает. Что такое пар вторичного вскипания вы разумеется знаете. Т.е. если подъема не будет, то в моем случае происходит разгрузка до атмосферного давления, а КО подбирается на перепад 7 бар? И еще такой вопрос, скорость пароконденсатной смеси сколько обычно принимается для расчета конденсатопровода?
|
|
|
|
|
21.1.2020, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Во вложении примеры расчетов.
|
|
|
|
|
22.1.2020, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417
|
Цитата(SUglobo @ 20.1.2020, 11:12) ..., конденсатная линия идет в закрытую емкость с подъемом на 7 м, ... Добрый день. Противодавление в конденсатной магистрали формируется из трех основных компонент: 1) подъем конденсата (в вашем случае 7 м.в.с.) 2) сопротивлением трубопроводной части (обычно пренебрегается, если расчет Ду конденсатопровода сделан для макс. значения пара вторичного вскипания) 3) давлением в приемной емкости (об этом вы ничего не сказали). Соответственно вопрос: закрытая емкость - это что? какое в ней будет давление?
|
|
|
|
|
28.1.2020, 14:44
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 6.6.2013
Пользователь №: 195118
|
Цитата(pragmatik @ 22.1.2020, 10:20) Добрый день. Противодавление в конденсатной магистрали формируется из трех основных компонент: 1) подъем конденсата (в вашем случае 7 м.в.с.) 2) сопротивлением трубопроводной части (обычно пренебрегается, если расчет Ду конденсатопровода сделан для макс. значения пара вторичного вскипания) 3) давлением в приемной емкости (об этом вы ничего не сказали).
Соответственно вопрос: закрытая емкость - это что? какое в ней будет давление? Я предполагал что в ней будет давления 7 бар минус потери на подъеме и в самой линии. Еще подскажите, расширение трубопровода нужно ставить непосредственно после КО или после клапанной сборки (байпас, обратный клапан и т.д.)?
|
|
|
|
|
29.1.2020, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417
|
Я все таки повторю вопрос: закрытая емкость - это что? Поясните, пож-та, как вы планируете конструктивно реализовывать эту емкость? Может быть схема есть?
В нашей практике мы делаем расширение трубопровода после конденсатной сборки, если она не разнесена в пространстве на большие расстояния между компонентами.
|
|
|
|
|
31.1.2020, 8:32
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 6.6.2013
Пользователь №: 195118
|
Цитата(pragmatik @ 29.1.2020, 17:45) Я все таки повторю вопрос: закрытая емкость - это что? Поясните, пож-та, как вы планируете конструктивно реализовывать эту емкость? Может быть схема есть?
В нашей практике мы делаем расширение трубопровода после конденсатной сборки, если она не разнесена в пространстве на большие расстояния между компонентами. Связался с заказчиком, оказалось, что давление в емкости атмосферное (пар уходит в атмосферу). Конденсат откачивается в котельную. Т.е. если у меня КО подходит DN50, по расчетам нужна труба DN100 после КО, я могу 50ку вести до общего коллектора DN200 при условии что коллектор в 4-5 метрах от КО?
|
|
|
|
|
31.1.2020, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271
|
Цитата(SUglobo @ 20.1.2020, 8:12) Конденсат сливается в закрытый бак. Цитата(SUglobo @ 20.1.2020, 13:47) Я бы понял, если конденсат вышел в трубу атмосферную и 13,4% расхода превратилась в пар, но у нас сброс в закрытую емкость. Цитата(SUglobo @ 31.1.2020, 8:32) Связался с заказчиком, оказалось, что давление в емкости атмосферное (пар уходит в атмосферу). Забавно конечно, Вы задаете вопрос, исходя из своих фантастических предположений и только когда вас буквально тычут в них носом (дважды), решаетесь наконец то прояснить этот вопрос у заказчика.
Сообщение отредактировал zeman - 31.1.2020, 11:00
|
|
|
|
|
31.1.2020, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Лучше не оперировать диаметром КО в таких вопросах, а ориентироваться на расходы и перепад давления. Расход вы не сообщали вроде, я не нашел данных. Ну за неимением данных, 4 метра погоды наверное не сделают.
|
|
|
|
|
|