> Обратный клапан после конденсатоотводчика, Обратный клапан после конденсатоотводчика
topUser
сообщение 21.4.2020, 15:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.4.2020
Пользователь №: 376022



Доброго времени суток!
Прошу помочь с определением противодавления в ПТЭТЭ п.7.1.14:
Регуляторы перелива и конденсатоотводчики необходимо оснащать обводными трубопроводами, обеспечивающими возможность сброса конденсата помимо этих устройств.
В случаях, когда имеется ПротивоДавлениЕ в трубопроводах для сбора конденсата, предусматривается установка обратного клапана на конденсатопроводе после обводного трубопровода. Обратный клапан устанавливается на обводном трубопроводе, если в конструкции конденсатоотводчика предусмотрен обратный клапан.

Если брать оборудование работающее под давлением, то оно начинается с 0.07 МПа.
При каком значении противодавления в трубопроводе после конденсатоотводчиков можно не устанавливать обратные клапаны после КО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 21.4.2020, 15:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



По Вашему, до 0,07 МПа оборудование работает без давления?
Вот, например "Паровые котлы с давлением пара до 0.07 МПа" https://kotel-kv.ru/parovye-kotly-007.html

Сообщение отредактировал Галиев - 21.4.2020, 15:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 21.4.2020, 15:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Зачем вообще необходим обратный клапан? Для того, чтобы после снятия давления с трубы, конденсат не мог обратно затекать через конденсатоотводчик в паропровод или теплообменник. Стало быть, если есть любое избыточное давление в конденсатной линии, то вероятность обратного тока имеется. Значит нужен обратник.
Есть и особенности. Обратный клапан должен устанавливаться за КО, если типа КО термостатический, термодинамический (с выдержкой прямого участка) и поплавковый (рычажный или свободноплавающий). Если КО с перевернутым стаканом, то обратник устанавливается перед КО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
topUser
сообщение 21.4.2020, 15:53
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.4.2020
Пользователь №: 376022



Цитата(gilepp @ 21.4.2020, 20:50) *
Зачем вообще необходим обратный клапан? Для того, чтобы после снятия давления с трубы, конденсат не мог обратно затекать через конденсатоотводчик в паропровод или теплообменник. Стало быть, если есть любое избыточное давление в конденсатной линии, то вероятность обратного тока имеется. Значит нужен обратник.
Есть и особенности. Обратный клапан должен устанавливаться за КО, если типа КО термостатический, термодинамический (с выдержкой прямого участка) и поплавковый (рычажный или свободноплавающий). Если КО с перевернутым стаканом, то обратник устанавливается перед КО.

Тогда разве не проще было бы им написать в правилах: всегда после обводной линии конденсатоотводчика устанавливать обратный клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 21.4.2020, 16:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(topUser @ 21.4.2020, 15:53) *
Тогда разве не проще было бы им написать в правилах: всегда после обводной линии конденсатоотводчика устанавливать обратный клапан?

Зачем ставить обратный клапан за КО, если водичка после него стекает в бак?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
topUser
сообщение 21.4.2020, 16:25
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.4.2020
Пользователь №: 376022



Жаль что нет определенного давления. Получается если несколько источников поступают в один коллектор до конденсатосборника (давл. атм.), то уже можно закладывать противодавление и ставить обратные клапана.



Всем огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 21.4.2020, 21:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Думаю да.
Еще из соображения безопасности. Если какой-либо КО выйдет из строя или кто-то откроет байпас, то будет проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 21.4.2020, 22:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830





Цитата(gilepp @ 21.4.2020, 21:15) *
Думаю да.
Еще из соображения безопасности. Если какой-либо КО выйдет из строя или кто-то откроет байпас, то будет проблема.

Получается, что эта схема выполнена неверно? http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...t&id=142078
Цитата
предусматривается установка обратного клапана на конденсатопроводе после обводного трубопровода


Сообщение отредактировал Галиев - 21.4.2020, 22:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 22.4.2020, 9:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Технически она верная и так делается в 99% случаев, вы знаете. Совсем идеально, если еще и на байпасе обратник. Если поставить обратник, следуя пункту правил, который здесь упоминался, то есть вообще вынести обратник за сборку узла с конденсатоотводчиком, то система становится уязвимой, так как например, вышедший из строя обратник, уже не заменить без остановки системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
topUser
сообщение 22.4.2020, 16:34
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.4.2020
Пользователь №: 376022



Цитата(gilepp @ 22.4.2020, 14:34) *
Технически она верная и так делается в 99% случаев, вы знаете. Совсем идеально, если еще и на байпасе обратник. Если поставить обратник, следуя пункту правил, который здесь упоминался, то есть вообще вынести обратник за сборку узла с конденсатоотводчиком, то система становится уязвимой, так как например, вышедший из строя обратник, уже не заменить без остановки системы.


А как они обходят правила, ведь обратник должен быть после обводной линии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.4.2020, 16:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(topUser @ 22.4.2020, 16:34) *
А как они обходят правила, ведь обратник должен быть после обводной линии?

Они пишут в пояснительной записке, что обводная линия КО используется для первичного пуска из холодного резерва и после выхода оборудования на режим должна быть закрыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 22.4.2020, 20:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Конденсатоотводчик - это автоматический клапан и по-хорошему нужен для всех режимов, в т. ч. пусковых. Для этого предусматривается коэф-т запаса по пропускной способности. Зависимость от человеческого фактора это не здорово. Конечно есть варианты, когда ручные продувки п/п оправданы, например если время лимитировано . Может это ваш случай
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 20:27