vtu-samara
сообщение 25.7.2018, 10:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.5.2018
Пользователь №: 342061



Добрый день!
Требуется определить тепловые потери раствора через стенки и люк прямоугольной полипропиленовой емкости, установленной в помещении.
Все что смог найти подходит только для цилиндрических емкостей.
Прошу подсказать методику расчета.
Заранее спасибо!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 25.7.2018, 12:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4166
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(vtu-samara @ 25.7.2018, 10:14) *
Все что смог найти подходит только для цилиндрических емкостей.
Прошу подсказать методику расчета.
Заранее спасибо!!

Вам нужно найти качественный клей для полипропилена, прикинуть выкройку для круглого бака и из прямоугольного склеить круглый. Тогда Вы сможете легко найти тепловые потери.
Был рад помочь!

Сообщение отредактировал Галиев - 25.7.2018, 12:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 25.7.2018, 14:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(Галиев @ 25.7.2018, 12:49) *
Вам нужно найти качественный клей для полипропилена, прикинуть выкройку для круглого бака и из прямоугольного склеить круглый. Тогда Вы сможете легко найти тепловые потери.
Был рад помочь!


ААааааааа валяюсь smile.gif КрОсАвЧеГ smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vtu-samara
сообщение 25.7.2018, 16:05
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.5.2018
Пользователь №: 342061



Отличный совет. Масляков уже ждет Вас.
К сожалению тепловые потери цилиндров и прямоугольных емкостей считаются по разному. И разница заключается не только в определении площади поверхностей.
Определить тепловой поток для плоской стены не проблема.
Основная проблема заключается в расчете уноса тепловой энергии через открытый люк и % потерь самого раствора через этот же люк.
Поэтому и хотелось бы найти методику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 25.7.2018, 16:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



У вас раздельная задача ......
Теплопотери ..... и "потерь самого раствора через этот же люк".
И задача будет частично эмпирическая либо разбитая на 2 задачи и приведение их к общему знаменателю.
Потому как у вас идет последовательно Поверхность смеси - Бак - Внутренний воздух. Короче тоже самое что "кипение" кастрюли с "закрытой" крышкой, "приоткрытой" крышкой и "открытой" крышкой.
Так же почитайте про испарение смесей.

Универсально решение вы врядли найдете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 25.7.2018, 16:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Потери серез стенку примите для как для цилиндра, ошибка небольшая получится. Для расчета теплопотерь с продуктом через люк сложнее, но кмк их можно обнулить - емкость из ПП, соответственно не шибко горячая. Тем более если в цеху, то движения воздуха особо нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vtu-samara
сообщение 25.7.2018, 17:37
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.5.2018
Пользователь №: 342061



Woodcuter, наверное Вы правы.
Twonk, температура 70-90. Площади люков почти равны площади пола емкости)
1)считаю тепловые потери с теплопроводностью стенок емкости;
2)можно посчитать тепловые потери раствора через люк, посчитав потери тепла с излучением, приняв воздух как абс.черное тело и посчитать конвективный перенос тепла от зеркала раствора воздуху. Возникает вопрос в определении коэффициента конвективного теплообмена. Считать его сойдешь с ума, а сводных таблиц не нашел. Прошу поделиться опытом;
3)Как посчитать объем испарений пока не нашел. Как-то же должно, на мой взгляд, считаться от обратного, т.е. от величины тепловых потерь с зеркала раствора...
Прошу писать, если появятся идеи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 27.7.2018, 9:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



3) Почитайте про испарение смесей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения