Цитата(Skaramush @ 7.10.2020, 10:03)
Ну, "равняется" это вряд ли, прикиньте, сколько и как будете считать. А вот то, что в трубопроводе будет выше точки росы для исходного воздуха - точно. Пока в контакте с испарителем, будет ниже или равна точке росы и приближённой к температуре поверхности.
Чем вызван вопрос?
Вопрос вызван желанием грамотно рассчитывать толщину утеплителя для дренажного трубопровода с учетом температуры конденсата внутри трубы.
"Пока в контакте с испарителем, будет ниже или равна точке росы и приближённой к температуре поверхности" - вот именно это меня и интересует поточнее, ведь у водяного охладителя (фанкойл к примеру) температура может быть 7-12С или, допустим, 10-15С. А у фреона она может быть 5С. При этом у воздуха, проходящего через испаритель точка росы может быть гораздо выше этих значений, к примеру 12С. Вопрос на который я не могу найти грамотного ответа: температура конденсата будет близкой к точке росы воздуха проходящего через ребра испарителя или она будет близкой к средней температуре хладагента внутри трубок.