> Температура конденсата, Температура конденсата после охладителя
artemidze023
сообщение 6.10.2020, 22:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 29.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 62873



Коллеги, мучает вопрос - какая температура будет у конденсата после поверхностного охладителя? Она будет равна температуре точки росы на поверхности охладителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.10.2020, 23:03
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22079
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



"После" это где и когда? Вопрос очень размыт. Ответ (пока) может оказаться соответствующим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artemidze023
сообщение 7.10.2020, 9:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 29.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 62873



Цитата(Skaramush @ 6.10.2020, 23:03) *
"После" это где и когда? Вопрос очень размыт. Ответ (пока) может оказаться соответствующим.

Уточняю - чему равняется температура конденсата, которая попадает в дренажный трубопровод. "После" действительно не верное описание, скорее всего корректнее так - температура конденсата "с" поверхности охладителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.10.2020, 10:03
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22079
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну, "равняется" это вряд ли, прикиньте, сколько и как будете считать. А вот то, что в трубопроводе будет выше точки росы для исходного воздуха - точно. Пока в контакте с испарителем,будет ниже или равна точке росы и приближённой к температуре поверхности.
Чем вызван вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artemidze023
сообщение 7.10.2020, 10:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 29.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 62873



Цитата(Skaramush @ 7.10.2020, 10:03) *
Ну, "равняется" это вряд ли, прикиньте, сколько и как будете считать. А вот то, что в трубопроводе будет выше точки росы для исходного воздуха - точно. Пока в контакте с испарителем, будет ниже или равна точке росы и приближённой к температуре поверхности.
Чем вызван вопрос?


Вопрос вызван желанием грамотно рассчитывать толщину утеплителя для дренажного трубопровода с учетом температуры конденсата внутри трубы.

"Пока в контакте с испарителем, будет ниже или равна точке росы и приближённой к температуре поверхности" - вот именно это меня и интересует поточнее, ведь у водяного охладителя (фанкойл к примеру) температура может быть 7-12С или, допустим, 10-15С. А у фреона она может быть 5С. При этом у воздуха, проходящего через испаритель точка росы может быть гораздо выше этих значений, к примеру 12С. Вопрос на который я не могу найти грамотного ответа: температура конденсата будет близкой к точке росы воздуха проходящего через ребра испарителя или она будет близкой к средней температуре хладагента внутри трубок.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.10.2020, 11:11
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22079
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



На испарителе - близкой к его поверхности. В поддоне уже будет теплее. Ориентируйтесь на воздух после испарителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 7.10.2020, 12:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(artemidze023 @ 7.10.2020, 10:33) *
Вопрос на который я не могу найти грамотного ответа: температура конденсата будет близкой к точке росы воздуха проходящего через ребра испарителя или она будет близкой к средней температуре хладагента внутри трубок.

В момент начала конденсации будет равна точке росы, далее конденсат будет остывать от контакта с трубками хладагента. А заодно греться от дальнейшей конденсации smile.gif))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 7.10.2020, 13:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



брать за исходную для расчета температуру точки росы входного воздуха не совсем верно. По мере движения и воздуха в объеме испарителе температура его падает и соответственно падает температура его точки росы приближается к температуре поверхности испарителя. С уверенностью можно утверждать только то, что температура конденсата будет лежать в диапазоне между температурой точки росы входного воздуха и температурой точки росы воздуха с параметрами температуры поверхности испарителя и 100% влажности. Фактически это будет температура поверхности. Вообще говоря весьма небольшой диапазон и условно вполне можно принять, что температура конденсата лежит где-то посередине. Точность для расчета теплоизоляции вполне приемлемая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aef98370@eoopy.c...
сообщение 7.10.2020, 13:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 3.6.2020
Пользователь №: 377979



Цитата(artemidze023 @ 7.10.2020, 11:33) *
Вопрос вызван желанием грамотно рассчитывать толщину утеплителя для дренажного трубопровода с учетом температуры конденсата внутри трубы.


Насколько я понимаю, расчет изоляции будет производиться на предотвращение конденсата на дренажном трубопроводе. В этом случае температуру можно принять по наихудшему значению, равной температуре холодоносителя. Небольшой запас еще никому не повредил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.10.2020, 13:39
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22079
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Чем не устроит температура точки росы для воздуха после испарителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 7.10.2020, 16:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Почему нельзя использовать температуру подачи хладоносителя? Да грубо и с запасом. Но просто проверьте влияет ли температура хладоносителя на образование конденсата при ваших условиях, посчитайте толщину изоляции при температуре конденсата равного температуре подачи и обратки хладоносителя, может разницы и нет. Т.к определяющей будет температура и влажность наружного воздуха.

На практике выбор будет ведь между вспененным полиэтиленом 6 и 9 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artemidze023
сообщение 8.10.2020, 21:38
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 29.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 62873



Спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 12.10.2020, 16:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Если с запасом, то я бы брал за расчет от +1 градуса цельсия до температуры точки росы, так как температура конденсата в зависимости от времени и условий может меняться. Да и температура точки росы может "гулять" по времени. Более-менее она будет постоянной, если во времени процесс охлаждения будет устойчивым. 6 мм вспененного каучука хватит с большим запасом. Можно обойтись и вспененным полиэтиленом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2024, 20:47