Цитата(p.korchagin @ 12.1.2018, 9:59)
Здравствуйте коллеги.
При сдаче СО столкнулся с проблемой. Технадзор требует переделать смонтированные трубопроводы, а именно переложить участки, с соединительными муфтами, с заменой на цельную трубу. Объем работ выходит большой. Труба Рехау с надвижными гильзами. Мотивирует тем, что трубы будут в стяжке и лишние соединения потенциальные источники утечек. Парировать тем, что соединительные муфты придуманы как раз для этих случаев и работы выполнены по технологии не получается. Посоветуйте что-нибудь или смирится и закупать материал?
по нормам РФ запрещены разборные соединения трубопроводов в .. в стяжке вобщем. А не " лишние". Вместе с тем ДИН импортный не имеет отношения к нашим нормам.
Попробуйте апелировать к проекту выданному вам с штампом в "производство работ"- мол вы сделали проекту, а не "абы что". И ежели есть возражения, то и озвучивать их стоит своевременно.
И мягко запросить проектное решение с прокладкой трубопроводов без соединений в стяжке- это меняет схему и так изменение требует повторного захода в Экспертизу и НОВУЮ смету. А с исполненным решением ни Экспертиза, ни старшие товарищи поставившие штамп " в производство работ" не видят нарушения. И так помягче и поласковей и мы мол очень даже готовы, но такая знаете канитель и виновники могут найтись в повторной оплате работ, может мол ну его,
давайте останемся в прежнем проектном решении.