Я не специалист в данном вопросе, но если требуют, то на основании какого либо нормативного документа. Спросите на основании какого документа и изучите его, возможно в нем указаны обстоятельства при которых нет необходимости устанавливать очистку на аварийную вентиляцию, либо можно каким либо образом использовать существующую очистку от основной. Но в любом случае нормативку надо самому изучить. Был в моей практике случай, когда Пожарник выписал предписание об организации системы дымоудаления в складе и ссылка на действующий пункт в СНБ, прочитав его и произведя не сложный расчет, указанный в приложении к СНБ мы доказали, что в данном складе система дымоудаления не требуется, а расчитывал я время эвакуации кладовщицы.
|