> Пуск электро двигателя "ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК", Повышенные токи при коммутации "ЗВЕЗДА"
iamdeadmause
сообщение 22.11.2017, 18:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.11.2017
Из: Днепр
Пользователь №: 332276



Электро двигатель 150 kW воздушного компрессора. В момент запуска токи находятся в разумных пределах(коммутация "ЗВЕЗДА"). Буквально через секунду токи возрастают до 800 А и появляется посторонний шум в обл. электродвигателя(коммутация "ЗВЕЗДА"). При переходе на "ТРЕУГОЛЬНИК" токи не превышают номинальные значения. Я конечно не исключаю поломку блока сжатия, но меня интересует может ли это быть неисправность конкретно самого электродвигателя и можно ли это проверить без детальной разборки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.11.2017, 20:22
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



фото шильда движка - в студию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iamdeadmause
сообщение 23.11.2017, 13:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.11.2017
Из: Днепр
Пользователь №: 332276



Вот фото шильдика и электро схема подключения данного двигателя
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_3513ac1f3ed7b6d55955341df1c6ddb8_V.jpg ( 102,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл  IMG_f4976cd3023277bb92ee8e6e227ff6f1_V.jpg ( 90,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АКоп
сообщение 23.11.2017, 19:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187660



После запуска сам должен переключаться.Схему проверяй.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iamdeadmause
сообщение 24.11.2017, 10:33
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.11.2017
Из: Днепр
Пользователь №: 332276



Цитата(LordN @ 22.11.2017, 19:22) *
фото шильда движка - в студию

Во вложении. Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал iamdeadmause - 24.11.2017, 10:34
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_3513ac1f3ed7b6d55955341df1c6ddb8_V.jpg ( 102,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  IMG_f4976cd3023277bb92ee8e6e227ff6f1_V.jpg ( 90,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 24.11.2017, 10:42
Сообщение #6





Guest Forum






А раньше это работало ? Как определили неисправность ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iamdeadmause
сообщение 24.11.2017, 10:51
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.11.2017
Из: Днепр
Пользователь №: 332276



Цитата(АКоп @ 23.11.2017, 18:58) *
После запуска сам должен переключаться.Схему проверяй.


Я не говорил что двигатель не переключается или останавливается. Меня беспокоит повышенные токи и посторонний шум с области двигателя на коммутации "ЗВЕЗДА", которые появляются спустя доли секунд после запуска. В дальнейшем движок переключается на коммутацию "ТРЕУГОЛЬНИК" и работает нормально.

Нет информации была это проблема изначально с установки либо появилась недавно. Посторонний шум определил на слухwink.gif, а повышенные токи электрическими клещами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 24.11.2017, 10:55
Сообщение #8





Guest Forum






В момент переключения возможен скачек потребления тока. Больше или меньше в зависимости от времени переключения .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iamdeadmause
сообщение 24.11.2017, 11:15
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.11.2017
Из: Днепр
Пользователь №: 332276



Как я понял если проблема в двигателе, тогда искать её надо в цепи управления эл.дв.
А если проблема кроется в блоке сжатия либо редукторе - это выявит лишь детальная разборка.



Цитата(Blade runner @ 24.11.2017, 9:55) *
В момент переключения возможен скачек потребления тока. Больше или меньше в зависимости от времени переключения .

Вопрос по скачку . В каких пределах этот скачек не будет критичным для данного двигателя 150 кВт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 24.11.2017, 11:34
Сообщение #10





Guest Forum






Можно (если осторожно) скачек потребления, временем переключения подстроить по месту.
В обще, как говорится , рабочий механизм не трогают.

Сообщение отредактировал Blade runner - 24.11.2017, 11:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.11.2017, 12:52
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(iamdeadmause @ 24.11.2017, 14:51) *
Я не говорил что двигатель не переключается или останавливается. Меня беспокоит повышенные токи и посторонний шум с области двигателя на коммутации "ЗВЕЗДА", которые появляются спустя доли секунд после запуска. В дальнейшем движок переключается на коммутацию "ТРЕУГОЛЬНИК" и работает нормально.

Нет информации была это проблема изначально с установки либо появилась недавно. Посторонний шум определил на слухwink.gif, а повышенные токи электрическими клещами.
если все соединения и коммутаторы в порядке, то пробуйте уменьшить время работы на звезде, как вариант...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iamdeadmause
сообщение 24.11.2017, 13:34
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.11.2017
Из: Днепр
Пользователь №: 332276



Цитата(LordN @ 24.11.2017, 11:52) *
если все соединения и коммутаторы в порядке, то пробуйте уменьшить время работы на звезде, как вариант...

Благодарю за совет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 16:36