Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Прошу помочь с подбором Холодильного контура
Марат Казань
сообщение 13.10.2017, 17:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.9.2017
Пользователь №: 328978



Доброго времени суток. Прошу помочь.
Необходимо расчитать и дать данные производителю фрионовых конденсаторов и испарителей на холодильный контур мощностью по холоду 70кв. Точнее контура как и комперссора должно быть два, по 35кВт холодопроизводительности. По сути нужен ККБ и испаритель со всеми необходимыми комплектующими. Расход воздуха на испарителе будет 7000м.куб. Относительная влажность на входе 77%, на выходе 96%. необходимо понижать температуру с 32град ,до 18град. По конденсаторувсе сложнее. Колличество проходящего через него воздуха не известно, потому что не понимаю как подобрать вентиляторы и какой у них расход воздуха с учетом сопративления воздуха. Температура на входе в конденсатор принимаем за 30град, на выходе 45град.

Если совсем по простому. Купили как образец ККБ на 70кВт. Надо было сделать образец на подобии оригинала. Завод с этой задачей не справился. Точее все готово но не проверяли. Закупили теже комплектующие по хлолдилке, Конденсаторы изотовили на оба контура сами, т.к. завод сам их и изготавливает,но растояние между ламелей болше чем у оригинала и диаметр медных труб не 8мм как на оригинале, а 9,52мм. На вопрос как подобрали по площади и рядности,конденсации, температуре входа и выхода - ответа толком нет. А мне необходимо сейчас взять то что они изготовлили и использовать это уже в дальшейщей разработке. Я сомневаюсь в правильности изготовления конденсаторов и подбора к ним вентиляторов.

И еще необходимо найти поставщика который способен изготавливать фрионовые теплообменники согнутые под 90град.
Помогите пожалуйста. Может програмку подкините для расчета. мне нужен холодильный контур правильно посчитаный.

Сообщение отредактировал Марат Казань - 13.10.2017, 17:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.10.2017, 17:52
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку

Правила нужно:
1. Прочитать.
2. Соблюдать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 16.10.2017, 14:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Мда - а вы точно хотите заняться выдачей такой информации?
По ИД диаграмме
32/77% - интальпия 97
18/96% - интальпия 50

Мощность по холоду для 7000 = 111кВт.

Это первое что бросилось в глаза.
Вы не путаете с 32/77% ? (это собственно получится какой то локальный ад) (Для киева 32/40% - это уже входишь почти как в сауну) (не путаете ли вы сейчас параметры?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения