> Сепаратор пара
Bomba
сообщение 20.4.2021, 12:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли не ставить сепаратор пара перед редукционным клапаном, если клапан будет находиться непосредственно в 2 метрах от котла? Можно обойтись просто дренажным карманом с конденсатоотводчиком?

PS: Среда - насыщенный водяной пар давлением 8 кгс/см2

Сообщение отредактировал Bomba - 20.4.2021, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 20.4.2021, 16:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Если пар на выходе котла влажный, то да, не только можно, но и необходимо. Это спасет седло и затвор редуктора от преждевременного износа.

Или применить редуктор со встроенным сепаратором. Это экономия места, монтажных материалов, работ по монтажу, сепаратор при этом по расходным характеристикам точно соответствует редуктору:
https://www.steamsys.ru/catalog/oborudovani...ye-klapany-tlv/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 7:35