Цитата(Серега ППМ @ 8.11.2020, 17:39)
Считаю дымоудаление склада площадью 900 м2 в программе КВМ. В складе хранится теплоизоляция из вспененного полиэтилена. Самый большой участок хранения имеет площадь 240 м2 и если это значение принять к расчетам получается бешеный расход.
Подскажите как правильно задаться площадью очага пожара?
Обсуждали неоднократно. Рекомендую прочесть темы с пометкой
ВажноЦитата(wize @ 15.9.2014, 10:36)
Вернусь к теме площади горения пожарной нагрузки F0 (не берем в расчет площадь при наличии пожаротушения).
... при отсутствии данных о площади горения ...:
п*(v*t)^2 , где п=3,14, v - линейная скорость распространения пламени [м/с], t - время от начала возгорания до локализации пожара (время от начала пожара до прибытия пож.под.)
Цитата(Boris_Ka @ 16.9.2014, 12:47)
... это определение площади по линейной скорости распространения пламени, ограничивая стенами или временем прибытия пожарных подразделений 10 мин (в городе), 20 мин (за пределами).
В программе КВМ алгоритм предусматривает задание в Исходных данных (ИД) либо шага спринклеров (при АПТ), либо идёт расчёт по указанной ф-ле, а время 10/20 мин выбирается по ИД, где Вы указали местонахождение объекта в городе/за городом. Т.о. Вам надо только корректно задать ИД, раз считаете в этой программе.