> Приточно\вытяжная тумба и ГОСТ Р ЕН 13779
Narsilion01
сообщение 15.11.2017, 14:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093



Здравствуйте.

В стороне от административно-бытового здания стоит тумба (с подземным каналом в неё из подвала) со следующими габаритами(на картинке).
В эту тумбу в подземном канале есть желание вывести и приток и вытяжку. Габариты приточного и вытяжного воздуховодов 400х400.
Согласно ГОСТ Р ЕН 13779, расстояние по горизонтали при одинаковой отметке должно составлять 2.5 метра(по номограмме, у меня офисы).
И тут вопрос, если я делаю как на картинке, расстояние считается по стенке(если идти по стенке от одного отверстия до другого), или по наименьшему расстоянию по горизонтали в плане?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Nev_f.jpg ( 23,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.11.2017, 14:56
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ветер со стороны выброса. Он пойдёт по стенке или по кратчайшему расстоянию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Narsilion01
сообщение 15.11.2017, 15:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093



Логика железная и трудно поспорить.

Однако, может были случаи, когда заворачивали такие решения аргументируя тем, что должно быть по горизонтали в плане так сказать?
В любом случае, мне бы не очень хотелось так делать, поскольку попадание вытяжного воздуха к воздухозабору неизбежно.

Как-либо можно обойти это требование и склонить заказчика разнести приток и вытяжку согласно СП на 8 метров друг от друга?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.11.2017, 15:56
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Похоже, не поняли ответа. У Вас воздух ветром запросто "перебросит" через верх тумбы именно по кратчайшему расстоянию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Narsilion01
сообщение 15.11.2017, 16:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 22.12.2015
Пользователь №: 286093



С этим тоже можно справиться, поскольку высота тумбы 3.4 метра и позволяет добиться этих 2.5 метров, при расположении низа отверстия на высоте 2м от уровня снежного покрова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения