Цитата(alvic @ 2.6.2014, 15:37)
Уважаемые!
Прошу дельного совета по вопросу организации контроля герметичности между двумя ПЗК на котле ПТВМ-50 с помощью АКГ-1. Вроде бы в инструкции на прибор есть схемка, которая и правилам не противоречит и нарисована для энного количества горелок, но мне кажется есть некие нюансы...
Если кто-то сталкивался с похожим вопросом (мощность горелок и их множество), прошу поделится схемкой или намекнуть - как её правильно собрать.
Благодарю!
Можно использовать систему АМАКС. Комплект клапанов на каждую горелку. В любом случае необходимо делать проект реконструкции.