> Горизонтальная разводка ГВС
tolik-8422
сообщение 29.12.2016, 12:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Добрый день.

Есть проблема - температура ГВС не соответствует нормативу (60-75)
В настоящий момент выставлена температура 60 на выходе, ТО держит ее на отлично...
По факту из крана 50-52 градуса.

ГВС - ХВС подогретая в теплообменнике.
Стоит насос Ду32/ напор 12м - расход по проекту ~4т/ч, что подтверждается водомером.

Труба Циркуляционная в ИТП Ду40. Подача в дом Ду 80, далее 4 стояка Ду 65 с постепенным уменьшением до Ду32 к 16 этажу.


Вопрос - можно ли что-то сделать с подмесом цирк. воды при открытии крана ГВС.....
Схема горячего водоснабжения в приложении....
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Model.png ( 19,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 29.12.2016, 12:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



вам недостаточно 50 из под крана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miha_klimat
сообщение 29.12.2016, 12:25
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187531



Цитата(freese @ 29.12.2016, 16:18) *
вам недостаточно 50 из под крана?

Об этом и сказано что не норматив. Сегодня застройщики за это очень дорого платят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 29.12.2016, 12:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(freese @ 29.12.2016, 13:18) *
вам недостаточно 50 из под крана?


К сожалению есть жители, которые приглашают жил. инспекцию - а у этих ребят поверенные приборы и постановление 354.....

Ну и штрафики соответствующие....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miha_klimat
сообщение 29.12.2016, 12:27
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187531



Цитата(tolik-8422 @ 29.12.2016, 16:11) *
Добрый день.

Есть проблема - температура ГВС не соответствует нормативу (60-75)
В настоящий момент выставлена температура 60 на выходе, ТО держит ее на отлично...
По факту из крана 50-52 градуса.

ГВС - ХВС подогретая в теплообменнике.
Стоит насос Ду32/ напор 12м - расход по проекту ~4т/ч, что подтверждается водомером.

Труба Циркуляционная в ИТП Ду40. Подача в дом Ду 80, далее 4 стояка Ду 65 с постепенным уменьшением до Ду32 к 16 этажу.


Вопрос - можно ли что-то сделать с подмесом цирк. воды при открытии крана ГВС.....
Схема горячего водоснабжения в приложении....

Поднят температуру на ТО

Я так понимаю что разговор идет про максимальный часовой расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 29.12.2016, 12:28
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Обратный клапан на подключении к стояку Т4 можно поставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miha_klimat
сообщение 29.12.2016, 12:31
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187531



Цитата(Ferdipendoz @ 29.12.2016, 16:28) *
Обратный клапан на подключении к стояку Т4 можно поставить

Ну это надо 16 раз стояк порезать чтобы туда встал ОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 29.12.2016, 12:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(Ferdipendoz @ 29.12.2016, 13:28) *
Обратный клапан на подключении к стояку Т4 можно поставить



Как вариант тоже рассматриваем, вопрос - как они будут работать если их 244 штуки, не получится ли что часть будет приоткрыта, а другая часть закрыта из-за различий в пружинах???




Температуру особо не поднимешь, теплосеть дает ~60 градусов с апреля по сентябрь

А поднимать на 4 месяца смысла нет, стабильность лучше, при любом скачке ГВС начинается вал звонков

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________2_.png ( 91,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miha_klimat
сообщение 29.12.2016, 12:36
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187531



Цитата(tolik-8422 @ 29.12.2016, 16:34) *
Как вариант тоже рассматриваем, вопрос - как они будут работать если их 244 штуки, не получится ли что часть будет приоткрыта, а другая часть закрыта из-за различий в пружинах???




Температуру особо не поднимешь, теплосеть дает ~60 градусов с апреля по сентябрь

А поднимать на 4 месяца смысла нет, стабильность лучше, при любом скачке ГВС начинается вал звонков

Ну судя по схеме что Вы дали точка подключения в Т4 и далее разводка в тупик работает, я правильно понял?

Сообщение отредактировал Miha_klimat - 29.12.2016, 12:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 29.12.2016, 12:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(Miha_klimat @ 29.12.2016, 13:36) *
Ну судя по схеме что Вы дали точка подключения в Т4 и далее разводка в тупик работает, я правильно понял?



Правильно, при открытии крана ~60% воды идет из Т3, 40% из Т4 из-за разности давлений в них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miha_klimat
сообщение 29.12.2016, 12:43
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187531



Цитата(tolik-8422 @ 29.12.2016, 16:39) *
Правильно, при открытии крана ~60% воды идет из Т3, 40% из Т4 из-за разности давлений в них.

ну тогда у Вас клапанов будет по одному на этаж. По ходу движения воды с последнего этажа:
1 Т3
2 Врезка
3 Обратный клапан
4 Т4
5 Перекрытие 15го этажа


Или я что то упустил huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 29.12.2016, 12:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(Miha_klimat @ 29.12.2016, 13:43) *
ну тогда у Вас клапанов будет по одному на этаж. По ходу движения воды с последнего этажа:
1 Т3
2 Врезка
3 Обратный клапан
4 Т4
5 Перекрытие 15го этажа


Или я что то упустил huh.gif



Упустили, условно идет труба Т3 и от нее 244 отвода к квартире, аналогично Т4....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miha_klimat
сообщение 29.12.2016, 12:53
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187531



Цитата(tolik-8422 @ 29.12.2016, 16:46) *
Упустили, условно идет труба Т3 и от нее 244 отвода к квартире, аналогично Т4....

Тогда любой метод трудновыполнимый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 29.12.2016, 13:19
Сообщение #14


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Miha_klimat @ 29.12.2016, 14:31) *
Ну это надо 16 раз стояк порезать чтобы туда встал ОК.

Зачем резать стояк? Судя по эскизу на подключениях к стоякам Т3 и Т4 установлена запорная арматура. Вот на подключении к Т4 к крану привинтить ещё и ОК

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 29.12.2016, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 29.12.2016, 13:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Если квартирные подключения выполнены как на схеме (от Т4), то ничего странного, что вода остыла... Должны быть от Т3. И проверьте работает ли циркуляционный насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 29.12.2016, 13:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(fantomas_1954 @ 29.12.2016, 14:34) *
Если квартирные подключения выполнены как на схеме (от Т4), то ничего странного, что вода остыла... Должны быть от Т3. И проверьте работает ли циркуляционный насос.



Мыслите динамически. При открытии крана полотенчик моментально нагревается и в точке водозабора температура поднимается с ~ 46 до 50-52...

Выше не поднимается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miha_klimat
сообщение 29.12.2016, 13:50
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187531



Цитата(fantomas_1954 @ 29.12.2016, 17:34) *
Если квартирные подключения выполнены как на схеме (от Т4), то ничего странного, что вода остыла... Должны быть от Т3. И проверьте работает ли циркуляционный насос.

Так система то существующая. надо было конечно врезать в Т3 разбор а на Т4 повешать полотенцесушитель. Ну и инспекция должна понимать что если на Т1 в тепловом пункте меньше 65 то и не совсем они правы. расхода хватает судя по расчетам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 29.12.2016, 14:09
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(Miha_klimat @ 29.12.2016, 14:50) *
Так система то существующая. надо было конечно врезать в Т3 разбор а на Т4 повешать полотенцесушитель. Ну и инспекция должна понимать что если на Т1 в тепловом пункте меньше 65 то и не совсем они правы. расхода хватает судя по расчетам.



В доме 50% врезано в Т3, 50% в Т4, т.к. полотенчики ставили сами жильцы. Строители лишь кинули 2 трубы. Разницы никакой.
Инспекции вообще похер где и что, в кране должно быть не ниже 57 после 3х минутного слива и точка.

Сообщение отредактировал tolik-8422 - 29.12.2016, 14:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.12.2016, 16:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Повышайте температуру на выходе из теплообменника, чудес не бывает если в ТО - 60градусов, то у потребителя будет меньше. Насколько нужно поднять температуру можно узнать просто просчитав теплопотери трубопроводами и теплоотдачу ПС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miha_klimat
сообщение 30.12.2016, 4:46
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187531



Цитата(Aerl @ 29.12.2016, 20:32) *
Повышайте температуру на выходе из теплообменника, чудес не бывает если в ТО - 60градусов, то у потребителя будет меньше. Насколько нужно поднять температуру можно узнать просто просчитав теплопотери трубопроводами и теплоотдачу ПС

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 30.12.2016, 7:06
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(Aerl @ 29.12.2016, 17:32) *
Повышайте температуру на выходе из теплообменника, чудес не бывает если в ТО - 60градусов, то у потребителя будет меньше. Насколько нужно поднять температуру можно узнать просто просчитав теплопотери трубопроводами и теплоотдачу ПС



Вопрос все таки звучит несколько иначе - как сделать чтобы вода шла только из Т3 к потребителю....

При уличной 0 тепловики дают 65-67 градусов, соответственно если выставим подачу в дом 65 - то клапан полностью откроется и пойдет перегрев обратки, постоянно бегать не хочется и менять температуру....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 30.12.2016, 9:19
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(tolik-8422 @ 30.12.2016, 7:06) *
Вопрос все таки звучит несколько иначе - как сделать чтобы вода шла только из Т3 к потре

очень просто- чтобы вода шла только из Т3 надо врезаться только в Т3, а чтобы снизить теплопотери, заизолировать стояки и установить перемычки на ПС. Ну и не забывать включать цирк. насос...)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 30.12.2016, 9:42
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(fantomas_1954 @ 30.12.2016, 10:19) *
очень просто- чтобы вода шла только из Т3 надо врезаться только в Т3, а чтобы снизить теплопотери, заизолировать стояки и установить перемычки на ПС. Ну и не забывать включать цирк. насос...)))


Ну тогда полотенчик работать не будет.....

Летом приходилось их отключать чтобы стоимость ГВС не улетала к 400р/м3.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 30.12.2016, 10:06
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(tolik-8422 @ 30.12.2016, 10:42) *
Ну тогда полотенчик работать не будет.....

Летом приходилось их отключать чтобы стоимость ГВС не улетала к 400р/м3.....

Полотенчик будет работать с перемычкой, засчет собственной гравитации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 30.12.2016, 11:16
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Чтоб ПС грелись, надо перемычку сдвинуть относительно стояка, тогда и греть будут, и к потребителю вода потеплее пойдёт. Проверено не единожды!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 30.12.2016, 20:55
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(fantomas_1954 @ 30.12.2016, 12:16) *
Чтоб ПС грелись, надо перемычку сдвинуть относительно стояка, тогда и греть будут, и к потребителю вода потеплее пойдёт. Проверено не единожды!


У меня расчетный расход через полотенчик ~17л/час, (цирк насос крутит 4т/час через 244 полотенчика)

на схеме полотенчик показан, если я поставлю перемычку - то расход упадет минимум в 2 раза, какой смысл ее ставить????

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 2.1.2017, 21:47
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(tolik-8422 @ 30.12.2016, 20:55) *
У меня расчетный расход через полотенчик ~17л/час, (цирк насос крутит 4т/час через 244 полотенчика)

на схеме полотенчик показан, если я поставлю перемычку - то расход упадет минимум в 2 раза, какой смысл ее ставить????




Потому что по нормам так положено, диаметр перемычки просто заужаете. Что такого страшного если расход пойдет через нее меньший?

Сообщение отредактировал Aerl - 2.1.2017, 21:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 3.1.2017, 7:59
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(Aerl @ 2.1.2017, 22:47) *
Потому что по нормам так положено, диаметр перемычки просто заужаете. Что такого страшного если расход пойдет через нее меньший?



Вопрос - какой смысл ее ставить? Если житель перекроет полотенчик краном - то он перестанет работать только у него одного....

При расходе 17л/час - полотенчик сверху горячий а снизу уже теплый, так как остывает из-за относительно слабой циркуляции....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 3.1.2017, 13:37
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(tolik-8422 @ 3.1.2017, 7:59) *
Вопрос - какой смысл ее ставить? Если житель перекроет полотенчик краном - то он перестанет работать только у него одного....

При расходе 17л/час - полотенчик сверху горячий а снизу уже теплый, так как остывает из-за относительно слабой циркуляции....



Только сейчас дошло, у Вас коллекторная разводка? т.е. один стояк в подъезде и от него по 2 трубы в каждую квартиру? Имхо у Вас вода не из Т4 идет, а она просто остывает, 15м греет бетон. + Ко всему прочему, если подключение сделано как показано на Вашей схеме, то большая часть циркуляционного расхода просто перераспределяется на нижние этажи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 4.1.2017, 20:04
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(Aerl @ 3.1.2017, 14:37) *
Только сейчас дошло, у Вас коллекторная разводка? т.е. один стояк в подъезде и от него по 2 трубы в каждую квартиру? Имхо у Вас вода не из Т4 идет, а она просто остывает, 15м греет бетон. + Ко всему прочему, если подключение сделано как показано на Вашей схеме, то большая часть циркуляционного расхода просто перераспределяется на нижние этажи.



Ага, коллекторная. Если закрыть кран Т4 на коллекторе, то температура из крана на 4-5 градусов выше, и именно их не хватает.....
Но если его закрыть - то ПС будет холодный....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >