Вентиляция покрасочной камеры |
|
|
Гость_Bys_*
|
12.4.2007, 16:01
|
Guest Forum
|
Доброго времени суток уважаемые Гуру вентиляции!!! Шеф задумал устроить покрасочную камеру и давай, говорит, туда вентилятор запхнем, дабы рабочие не задохнулись, купим на рынке вентилятор, один поставим на нагнетание, другой на вытяжку и все будет тип топ . Однако у меня возник вопрос, какая должна быть производительность вентилятора на ед. объема и где их правильно расположить, ну хотя бы примерно по уровням где нагнетание, а где вытяжка. Заранее спасиб кто не пожалеет времени и интеллекта на ответ мне, сирому в данных вопросах .
|
|
|
|
|
13.4.2007, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Чо красить то собрались ?? кастрюли или автомобили ? размер камеры, вид окраски..(мож кисточкой красите), кароче технологию в студию...
|
|
|
|
|
13.4.2007, 10:52
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437
|
А сирому в голову не приходила мысль что лучше для таких вещей нанимать специалистов?!
|
|
|
|
|
13.4.2007, 20:44
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177
|
В курилке 10 крат по норме (но лучше 20 делать). Думаю, и в покрасочной также сделать можно. Хотя, конечно, разница между "красить кисточкой пивные крышечки" или "промышленная покраска слонов" - разница будет существенная.
|
|
|
|
|
13.4.2007, 21:11
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437
|
Почитайте про окрвсочную камеру Размер 665 КБ
|
|
|
|
|
13.4.2007, 21:37
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645
|
вот именно. в/обмен в покрасочной камере 230 -250 , а то и до 300 крат. и солярочный (газовый)нагреватель с непрямым нагревом кроме того, клапан должен быть, на выброс чтоб могла работать, в это время должен работать приток равный выбросу, если дисбалланс будет больше одного крата. если помещение маленькое, как пукните наружу, так все г-но с улицы приклеится к вашим крыльям, бамперам, и всему что красите.
ваш шеф - мракобес.
|
|
|
|
|
22.5.2008, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375
|
Есть помещение 20 кубов, красят кисточками. На вытяжку какой крат взять ?
|
|
|
|
|
22.5.2008, 17:20
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645
|
Цитата(Drean @ 22.5.2008, 17:32) [snapback]255352[/snapback] Есть помещение 20 кубов, красят кисточками. На вытяжку какой крат взять ? по идее - на разбавление вредностей считается. площадь единовременно окрашиваемой поверхности, и т.д. затем технологи должны дать сколько выделяется ичего от тех или инух красок .. в общем, у вас все проще. и сложнее одновременно. вернтилятор во взрывозащищенном исполнении берите, и чем мощнее, тем лучше). бардак, конечно .. нет таких норм, короче, что б взять открыть книжку, и прочитать: тааааааааааааааак... "Красят кисточками, помещение до 20м3" - стокато крат. з.ы. Кратность вообще не рассчетная величина, а проверочная.
|
|
|
|
|
22.5.2008, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375
|
Я все понимаю, но понимаешь на заводе всем пох, что тебе надо какие-то нормы. Им "надо вентилятор" с данными "Красят кисточками, помещение до 20м3". Вот я и думаю что-нить средненькое взять или не браться вовсе, что скажете ? Ну не могу я так работать.
|
|
|
|
|
3.7.2008, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 28.3.2008
Пользователь №: 17073
|
Тогда от куда берут нормируемую кратность производители готовых покрасочных камер? Может брать их рекомендуемый расход воздуха и подставлять под размеры своей камеры?
|
|
|
|
|
3.7.2008, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 26.4.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 7401
|
Существуют методики определения количества выделяемых вредных веществ при лакокрасочных работах( на автотранспортных предприятиях помоему в том числе). Входят например в програмный комплекс ERA от Логус. Исходными данными для расчета должны служить количество наносимой краски в час, способ нанесения, марка краски. Зная количество выделяемых вредных веществ в граммах/секунду несложно подобрать требуемый воздухообмен для разбавления этой "бяки" до концентраций допустимых для рабочей зоны. Боюсь правда что в случае гаража эт получится работа в аэродинамической трубе, ИМХО.
|
|
|
|
|
17.8.2010, 9:10
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.6.2008
Пользователь №: 20038
|
доброго дня. Имеется помещение 6*6*2,3. Будет производиться окраска металлических изделий краскопультом (непорошковая окраска). Над рабочим местом устанавливается зонт 1*1,5м, длина трассы 18 м (3 этажа+2метра от кровли). Заказчик требует инжекторную систему вытяжки (отсос воздуха минуя вентилятор). Для того чтобы не происходило залипания лопастей вентилятора от паров и капелек краски. Никаких фильтров перед вентилятором не приемлет Что это за инжекторный вентилятор? дайте хоть ссылку
Сообщение отредактировал derewen4ina - 17.8.2010, 9:13
|
|
|
|
|
17.8.2010, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Пока не комментирую принятое решение в целом, но инжектор Вам не нужен.
|
|
|
|
Гость_алексан_*
|
27.10.2010, 13:45
|
Guest Forum
|
|
|
|
|
Гость_emil_boev_*
|
25.4.2011, 10:16
|
Guest Forum
|
Подскажите, где посмотреть требования к помещениям порошковой окраски (установлены камера оплавления полимерных материалов и камера нанесения полимерных материалов)
|
|
|
|
|
26.4.2011, 15:16
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105445
|
Цитата(derewen4ina @ 17.8.2010, 10:10) доброго дня. Имеется помещение 6*6*2,3. Будет производиться окраска металлических изделий краскопультом (непорошковая окраска). Над рабочим местом устанавливается зонт 1*1,5м, длина трассы 18 м (3 этажа+2метра от кровли). Заказчик требует инжекторную систему вытяжки (отсос воздуха минуя вентилятор). Для того чтобы не происходило залипания лопастей вентилятора от паров и капелек краски. Никаких фильтров перед вентилятором не приемлет Что это за инжекторный вентилятор? дайте хоть ссылку Для этого есть инерционные осадители. В проивном случае будете мыить вентилятор каждый день или выкините через неделю
|
|
|
|
|
28.4.2011, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Цитата(emil_boev @ 25.4.2011, 11:16) Подскажите, где посмотреть требования к помещениям порошковой окраски (установлены камера оплавления полимерных материалов и камера нанесения полимерных материалов) Все требования должны быть прописаны в технологической части проекта.
|
|
|
|
Гость_Lobo_*
|
28.9.2011, 14:14
|
Guest Forum
|
Заказчик требует инжекторную систему вытяжки (отсос воздуха минуя вентилятор). Для того чтобы не происходило залипания лопастей вентилятора от паров и капелек краски. Никаких фильтров перед вентилятором не приемлет
Что это за инжекторный вентилятор? дайте хоть ссылку
Наверное имелся ввиду эжектор те заужение сечения в конце воздуховода на выхлопе что даёт турбулентный или какой-то там ещё эффект увеличения скорости потока воздуха, но это естественная а не принудительная схема и мотивация заказчика ясна- без вентилятора оно дешевле получится, однако это подойдёт ещё, скажем, в кузнечном цеху, но никак не вам
|
|
|
|
|
28.9.2011, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Цитата(Lobo @ 28.9.2011, 15:14) Заказчик требует инжекторную систему вытяжки (отсос воздуха минуя вентилятор). Для того чтобы не происходило залипания лопастей вентилятора от паров и капелек краски. Никаких фильтров перед вентилятором не приемлет
Что это за инжекторный вентилятор? дайте хоть ссылку
Наверное имелся ввиду эжектор те заужение сечения в конце воздуховода на выхлопе что даёт турбулентный или какой-то там ещё эффект увеличения скорости потока воздуха, но это естественная а не принудительная схема и мотивация заказчика ясна- без вентилятора оно дешевле получится, однако это подойдёт ещё, скажем, в кузнечном цеху, но никак не вам Нет, в данном случае заказчик прав. И Вы правы - эжектор. Эжектирование в Вашем случае - это подсасывание воздуха из камеры в эжекторе потоком воздуха, прогоняемого наружным по отношению к камере вентилятором.
|
|
|
|
|
28.9.2011, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 423
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
|
[quote name='derewen4ina' date='17.8.2010, 10:10' post='550989'] доброго дня. Имеется помещение 6*6*2,3. Будет производиться окраска металлических изделий краскопультом (непорошковая окраска). Над рабочим местом устанавливается зонт 1*1,5м
Я извиняюсь за выражение, но по моему это решение делитанта, самый преемлимый вариант - окрасочная камера с гидрофильтром, ну и без вентилятора - никак не обойтись. Даже, если будете устанавливать эжектор, что не желательно по причине правильного подбора и изготовления, все равно будет работать вентилятор на нагнетательную часть эжектора. Поэтому здесь никакой экономии электроэнергии не будет. Вообще, если заказчик хочет выполнить вентиляцию от окрасочной камеры по нормативным требованиям, то я считаю, что он должен заказать проект профильному специалисту, чтобы потом спать спокойно. Даже у нас такой проект стоит S1000. , а на халяву - это Ваше право. Желаю удачи.
|
|
|
|
|
28.9.2011, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
В окрасочных камерах направление движения воздуха сверху вниз
|
|
|
|
|
11.10.2011, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111375
|
Есть небольшое здание (покраска грузовых автомобилей), состоящее из двух небольших "цехов": 1) Цех подготовки к покраске (зачистка, шпатлевка), 2) Цех покраски (пневмораспылением), последующая сушка авто). Размеры цехов одинаковы (метры) - 12 x 5,6 x 5,1h, между собой разделены проемом с роллетами. Заказчик дал тип краски (МЛ-12), шпатлевки, растворителя (646-нитро), эколог разложил их по вредным веществам (ВВ), дал объемы выделения этих ВВ и их ПДК. Расчет количества воздуха, необходимого для поддержания ПДК, производился по каждому из компонентов веществ в отдельности (для цеха подготовки - компоненты шпатлевки и грунтовки, для цеха покраски - компоненты краски). В цеху подготовки самым вредным оказался ДИБУТИЛФТАЛАТ - M=0,0058 г/c, ПДК = 0,5 мг/м3, в пересчете на воздух Lвозд=(0,0058*1000*3600)/0,5= 41.760 м3/ч, цех подготовки: СПИРТ БУТИЛОВЫЙ - M=0,155526 г/c, ПДК = 10 мг/м3, Lвозд=(0,155526*1000*3600)/10= 55.990 м3/ч, цифры хоть и не малые, но не удивили, т.к. предварительно почитал литературу и форумы. При дальнейшем рассмотрении получается путаница, подскажите пожалуйста: 1) Какая должна быть температура приточного воздуха в цехах подготовки и покраски? 2) В цеху покраски будет напольная решетка под автомобилем (шире автомобиля на 300 мм с каждой стороны - Фиалковская), через которую будут удаляться остатки краски и прочие вредности в объеме 41.760 м3/ч. В потолке по всей площади будут установлены фильтры, через которые будет равномерно-распределенно подаваться воздух в объеме так же 41.760 м3/ч, гидрофильтра не будет - дорого для заказчика, где то читал что можно использовать фильтры сухой очистки, вроде про вытяжку был разговор. Аварийной вентиляции не будет - у Фиалковской написано что в ней нет необходимости для данного типа производства. Подскажите, правильно ли принято принципиальное решение по воздухообмену, нет ли необходимости в общеобменной вытяжке/притоке? 3) Какую схему раздачи воздуха принять для цеха подготовки к покраске? (думаю что таких премудростей как в покрасочном цеху делать не нужно) 4) Можно ли объединять вентсистемы этих цехов, если учесть что теоретически они НЕ будут работать одновременно.
|
|
|
|
|
7.11.2011, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111375
|
Подскажите как крепится напольный фильтр под напольной решеткой, если он изначально идет в рулоне? Такая же ситуация с потолочным, если он НЕ ячейковый а в рулоне, то как его закрепить на потолке?
|
|
|
|
|
1.12.2011, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631
|
Есть книжка "Вентиляция при окрашивании изделий" Т.Фиалковская, И.С.Середнева 1986г. Там весьма полезная информация, сколько, как, куда, откуда...
Сообщение отредактировал ReCS - 1.12.2011, 7:48
|
|
|
|
|
28.3.2012, 18:11
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145320
|
Здравствуйте! Пишу диплом на тему оздоровления условий труда на рабочем месте маляра. Производит покраску среднегабаритных металлоизделий с помощью пульверизатора. В сфере вентиляции полный дилетант. Концентрация диметилбензола превышает значение ПДК в 3 раза. Руководитель предлагает вытяжной зонт. Но что то мне кажется, что он тут не совсем уместен. Дорогие знатоки своего дела! Подскажите пожалуйста, что Вы бы предложили? И как это можно РАССЧИТАТЬ И ПОСЧИТАТЬ? За ранее спасибо!
|
|
|
|
|
29.3.2012, 6:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206
|
2Магвайчик. Смотрите предыдущий пост, читайте и предлагайте свои варианты удаления вредного воздуха. Я думаю только тогда вы получите нормальные ответы профессионалов.
|
|
|
|
|
29.3.2012, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(Магвайчик @ 28.3.2012, 19:11) Здравствуйте! Пишу диплом на тему оздоровления условий труда на рабочем месте маляра. Производит покраску среднегабаритных металлоизделий с помощью пульверизатора. ... Руководитель предлагает вытяжной зонт. Да, Фиалковскую стоит почитать, причем вместе с руководителем.)) Еще и СанПиН на эту тему. По большому счету организация вентиляции при окраске определяется технологией. которая также учитывает и габариты деталей. В том числе и способу перемещения деталей (конвейерная или кран-балкой) по технологической цепочке подготовка - окраска - сушка. Камерная или бескамерная на напольных решетках. Отсюда и определение воздухообменов.
|
|
|
|
|
12.12.2012, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 25.3.2005
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
|
Покрасочная для автомобилей размером 4,6*7,5*3 . Как прикинуть минимально допустимый воздухообмен, если маляр работать будет с подачей свежего воздуха под дыхательную маску? Относительно "временная" камера. Ненадо ни Сан ни Пин Надо хоть сколько-нибуть приемлимые условия работы
|
|
|
|
|
13.12.2012, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 6.6.2010
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60072
|
я думаю никто не возьмется сказать с потолка такие данные, на самом деле тем про окрасочные, покрасочные малярные и другие камеры в которых производят окраску было довольно много, если потратите немного времени и прочитаете то что уже есть, то может что то и найдете
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|