Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ПНР Вентиляции Зарядной, Заказчик хочет видеть реальное превышение водорода
bataevasv
сообщение 5.9.2019, 16:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.9.2019
Пользователь №: 365231



Здравствуйте коллеги!
Смонтировали вентиляцию зарядной в соответствии со всеми нормами и стандартами, в том числе и автоматизацию с контролем водорода в воздухе посредством датчика Верба Д и Пульта ИГС-98.
При сдаче ПНР - представителей заказчика не устроила- имитации аварии путем установки перемычки на контакты датчика водорода, а так же его свидетельство о поверке.
Хотят чтобы мы устроили реальную сработку как у систем противопожарной защиты. (хотели чтобы мы пришли с балончиком водорода и побрызгали на датчик).

В процессе проработки данного вопроса возникло несколько вариантов:
1. Снизить порог сигнализирования датчика до значений, которые периодически быват в зарядной при заряде максимального количества батарей. - и продемонстрировать - предложили этот варианьт - отказ - хотят балончик.
2. Заказать поверочную газовую смесь водород воздух концентрации 1,2, на датчик надевать колпак и подавать туда - но тут затык - деньги (дорого) и сроки - долго. А КС 2 нужны подписанные сейчас.
3. -самый быстрый - купить балон водорода технического или чистого, перекреститься, помолиться и поддавать по чуть чуть -

Коллеги - кто-то сталкивался с такой приемкой? -расскажите
был опыт?
Какой газ покупали? чистый или достаточно технического?




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 6.9.2019, 8:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Если вам нужно очень малое количество водорода (только для срабатывания датчика), то вам потребуется школьный советский учебник по химии, 2 пробирки, небольшая емкость, 2 электрода, провода и батарейка. Проведите электролиз воды и получите кислород и водород.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 20:28