> Теплообменники, сколько можно
asl
сообщение 18.11.2005, 16:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



В тепловом пункте необходимо установить пластинчатые теплообменники
Нагрузка примерно 0,87 МВт. Я планирую поставить 3 теплообменника на 100 % нагрузки + 1 резервный на 33,3% нагрузки. Разрешается ли или запрещается так делать.
На ГВС нагрузка 0,082 МВт планирую поставить 2 теплообменника по 100% нагрузки каждый. Вопрос тот же.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 18.11.2005, 17:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



? Зачем так усложнять?
Основная задача - ГВС 55 град С и отопление 95 - 70 град С....
А почему не один на отопление и один на ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 18.11.2005, 17:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Задача заказчика (посредника).
цель-чем дороже тем лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 20.11.2005, 17:09
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(asl @ Nov 18 2005, 17:43 )
Задача заказчика (посредника).
цель-чем дороже тем лучше.

Эх, побольше бы таких заказчиков (посредников)... А то все больше наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 21.11.2005, 2:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"

4.8 Число водо-водяных водоподогревателей следует принимать:
для систем горячего водоснабжения — два параллельно включенных водоподогревателя в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50 % производительности каждый;
для систем отопления зданий и сооружений, не допускающих перерывов в подаче теплоты, — два параллельно включенных водоподогревателя, каждый из которых должен рассчитываться на 100 % производительности.
При максимальном тепловом потоке на горячее водоснабжение до 2 МВт или при возможности подключения передвижных водоподогревательных установок допускается предусматривать в каждой ступени подогрева один водоподогреватель горячего водоснабжения, кроме зданий, не допускающих перерывов в подаче теплоты на горячее водоснабжение.
Для промышленных и сельскохозяйственных предприятий установка двух параллельно включенных водоподогревателей в каждой ступени горячего водоснабжения для хозяйственно-бытовых нужд может предусматриваться только для производств, не допускающих перерывов в подаче горячей воды.
При установке для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения пароводяных водоподогревателей число их должно приниматься не менее двух, включаемых параллельно, резервные водоподогреватели не предусматриваются.
Для технологических установок, не допускающих перерывов в подаче теплоты, должны предусматриваться резервные водоподогреватели Расчетная производительность резервных водоподогревателей должна приниматься в соответствии с режимом работы технологических установок предприятия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 21.11.2005, 12:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Да СП есть СП. Но если заказчик желает иметь больший запас. Почему бы не пойти ему навстречу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 21.11.2005, 13:37
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(asl @ Nov 21 2005, 15:49 )
Да СП есть СП. Но если заказчик желает иметь больший запас. Почему бы не пойти ему навстречу.

"Пойти навстречу" - будет прямое нарушение норм и необоснованные затраты. Даже если заказчик так хочет. Прямой повод для экспертизы выдать отрицательное заключение. Это как раз входит в ее компетенцию. А несколько таких заключений могут привести к отзыву лицензии. Заказчики за вас заступаться не будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А.
сообщение 21.11.2005, 14:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



Задача заказчика-посредника может не совпадать с задачей истинного (конечного или начального, как хотите) заказчика. Решайте, кто для Вас важнее. А экспертиза контролирует стоимость для бюджетных объектов, на усложнение может и не обратить внимание, тем более если это прописано в ТЗ заказчика (может, у него есть для этого технологическое обоснование, хоть и сомнительно – будь нагрузка в 10 раз больше, можно предположить поэтапный ввод или частичные нагрузки). Ваша формулировка: «… 3 теплообменника на 100 % нагрузки + 1 резервный на 33,3% нагрузки» - это 4х33,3% или нечто другое?
Общий вопрос – известны ли случаи отзыва лицензии за такие решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 21.11.2005, 16:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Цитата(Сергей А. @ Nov 21 2005, 14:13 )
... - это 4х33,3% или нечто другое?
...

Абсолютно верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 21.11.2005, 16:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Кстати говоря. Закзчик желает заменить старое оборудование (трубчатые теплообменник) и всю обвязку. На новое с соответствующей автоматизацией и провести это все как ремонт. Какие у него вместе со мной могут возникнуть проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А.
сообщение 22.11.2005, 9:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



Это уже не ремонт, а реконструкция (хотя по бухгалтерии может быть и ремонт). Правильно (если это МОЭК) получить ТУ на реконструкцию без изменения мощности. Соответственно появляется согласование – их и Ростехнадзора. Кто эксплуатирует? Если сам заказчик, проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chun
сообщение 22.11.2005, 15:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 2.8.2005
Пользователь №: 1036



Уважаемы коллега сбрасывайте на e-mail- goune@danfoss.ru параметры для Ваших теплообменниок и я вам посчитаю и скажу цену по ним
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 12.12.2005, 5:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



Кто о чем а вшивый о бане
еще не разобрались сколько ставить а Данфосс уже продает
просто умора

А так нужно взять задание от заказчика и ____ вперед
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 12.12.2005, 19:02
Сообщение #14


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(asl @ Nov 21 2005, 16:26 )
Цитата(Сергей А. @ Nov 21 2005, 14:13 )
... - это 4х33,3% или нечто другое?
...

Абсолютно верно.

Тогда у Вас, на самом деле, большим запасом и не пахнет. Просто "дробите" теплообменники. Вот если бы 6 х 33,3% ...
Вариант как в СП
Цитата
два параллельно включенных водоподогревателя, каждый из которых должен рассчитываться на 100 % производительности.

может оказаться не дороже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения