> Странное поведение L-vis 3e100
Kaveckiy
сообщение 13.6.2016, 16:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 22.2.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881



Добрый день.

Есть панель L-VIS 3E100, на ней настроено несколько schedulers.

C какого-то момента не могу добавить дополнительное событие в распивание: добавляю одиночное событие, указываю время включения и выключения, выбираю дату, нажимаю добавить, но оно не появляется на экране.

Пробовал и с тачскрина добавлять и с плагина с последующей записью в панель - результат одинаков - это событие не появляется на шкале времени.

При этом изменение времени включения и выключения уже существующих производится нормально.

Что это может такое быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 13.6.2016, 21:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Возможно несоответствие версии прошивки и конфигуратора. Обновить до последнего и то и другое.
Вообще со скедулером как-то всегда какие-то траблы (не зависит от типа панели). Иногда при перезаливке программы скедулер на панели слетает в ноль, хотя в конфигураторе он присутствует. Иногда приходится по новой вводить разбивку на дни недели и отрезки суток (может связано с тем что введены русскоязычные названия дней недели и переменные День-Ночь).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaveckiy
сообщение 14.6.2016, 11:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 22.2.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881



Цитата(Chabol @ 13.6.2016, 21:10) *
Возможно несоответствие версии прошивки и конфигуратора. Обновить до последнего и то и другое.
Вообще со скедулером как-то всегда какие-то траблы (не зависит от типа панели). Иногда при перезаливке программы скедулер на панели слетает в ноль, хотя в конфигураторе он присутствует. Иногда приходится по новой вводить разбивку на дни недели и отрезки суток (может связано с тем что введены русскоязычные названия дней недели и переменные День-Ночь).


Русские названия не ввожу, давно отучился от этой пагубной привычки smile.gif
Расписание элементарное - включает свет в определенное время и отключает его же.

Плагин и прошивку обновил в пятницу до актуальной.

До этого расписание работало год или полтора без вопросов.

Сообщение отредактировал Kaveckiy - 14.6.2016, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 17:03