> Интерполяция? Коэффициент неравномерности часового водопотребления.
kim_s
сообщение 4.12.2019, 10:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.9.2012
Пользователь №: 164458



В СП 41-101-95 в Приложении 2 изложена "Методика определения ... отопления и ГВС."
В пункте 4. в формуле (3) приведен коэффициент часовой неравномерности водопотребления, принимаемый по Таблице 2 в зависимости от количества жителей.
Прикрепленный файл  tablitca2.png ( 12,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

В моём случае численность жителей 300.
В связи с этим возникли вопросы:
1) Необходимо ли использовать интерполяцию для получения коэффициента?
2) Если нет, то какой способ выбора коэффициента является верным?
3) Существуют ли нормативные документы, описывающие общие принципы действия в подобных ситуациях?

Очень интересно ваше мнение!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.12.2019, 10:10
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(kim_s @ 4.12.2019, 11:04) *
В СП 41-101-95 в Приложении 2 изложена "Методика определения ... отопления и ГВС."
В пункте 4. в формуле (3) приведен коэффициент часовой неравномерности водопотребления, принимаемый по Таблице 2 в зависимости от количества жителей.
Прикрепленный файл  tablitca2.png ( 12,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

В моём случае численность жителей 300.
В связи с этим возникли вопросы:
1) Необходимо ли использовать интерполяцию для получения коэффициента?
2) Если нет, то какой способ выбора коэффициента является верным?
3) Существуют ли нормативные документы, описывающие общие принципы действия в подобных ситуациях?

Очень интересно ваше мнение!

Интерполяция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 4.12.2019, 11:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



А какая именно интерполяция?
Если рассматривать эти точки вместе, то наиболее близкой на всем диапазоне будет логарифмическая интерполяция. См. рисунок.
Разница между линейной интерполяцией между 2 точками (которую обычно используют) и логарифмической для 300 человек будет порядка 1%, но числа все же отличаются.
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 47,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.12.2019, 14:46
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Const82 @ 4.12.2019, 12:17) *
А какая именно интерполяция?
Если рассматривать эти точки вместе, то наиболее близкой на всем диапазоне будет логарифмическая интерполяция. См. рисунок.
Разница между линейной интерполяцией между 2 точками (которую обычно используют) и логарифмической для 300 человек будет порядка 1%, но числа все же отличаются.
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 47,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

smile.gif Допускается и линейная. Меня так учили в своё время. Вам количество человек с большей погрешностью дали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 19.12.2019, 14:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



Из практики (стаж в жкх 20 лет с хвостиком) скажу, что в отношении с ГВС лучше брать ближайший больший коэффициент. Люди они такие, начинают все в одно время дружно мыться и мыть посуду! Особенно по вечерам! А под новый год - ваще за ними не уследишь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 19.12.2019, 16:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Тепловед @ 19.12.2019, 14:56) *
Из практики (стаж в жкх 20 лет с хвостиком) скажу, что в отношении с ГВС лучше брать ближайший больший коэффициент. Люди они такие, начинают все в одно время дружно мыться и мыть посуду! Особенно по вечерам! А под новый год - ваще за ними не уследишь!

Да взять то не проблема, но тогда в схеме теплоснабжения мероприятия по закрытию ГВС на ярд легко потяжелеют для среднего-большого города.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 21.12.2019, 0:13
Сообщение #7


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Так можно не брать, тогда гвс немножко похолодеет для города, несущественно. Допустим, градусов 55, и пусть постановление санитарного врача о том, что не менее 60 должно быть, в рамочку повесят под стекло тонкие почитатели норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 23.12.2019, 12:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Машинист @ 21.12.2019, 0:13) *
Так можно не брать, тогда гвс немножко похолодеет для города, несущественно. Допустим, градусов 55, и пусть постановление санитарного врача о том, что не менее 60 должно быть, в рамочку повесят под стекло тонкие почитатели норм.

согласен. ну будет некая просадка - не беда.
главное, что бы этот 1% был вычтен из запасов, а не нагрузки натянутые по всем интерполяциям донельзя по заниженному числу жителей. в текущей практике "35м2 на человека" все расчеты пальцем в небо и занижены, относительно изначальных данных раза в 2 от реальных. ну не может в 2000 квартирах (1500 студий) жить 1500 человек...

в новом строительстве часто по ГВС проблемы из-за оцинковки в открытых системах (куча тем в этой ветке) или из-за расчета тепловых потерь в % от максимального расхода (который обычно занижен и так). 1% ошибки на интерполяции по наружным сетям думаю вообще никак не повлияет на внутренние.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 2:14