Можно. Но проемы делать такие, что б зазора с запасом хватало на случаи смещения неравномерного. И заодно помнить, что при немного разных сроках монтажа здания "оседают" не одинаково и совпадение на начальной стадии проемов может потом оказаться несовпадающими. У нас на одном объекте перекрытия не совпали по началу на 160 мм, но по мере оседания секции строящейся позже перекрытия все совпали потом. Но в этот период нельзя проходить трубами и воздуховодами через шов- он может как ножницами срезать любую железяку, прям как гильотина.
|