Автор: ValeriaZh 17.3.2017, 13:37

Добрый день!
Возникла такая проблема.
При проектировании ДДУ проектировщики взяли коэффициент запаса для зашитых радиаторов 1,15.
После монтажа тех.надзору это не понравилось. Точнее не понравилась конструкция зашивки.
Передняя панель решетка из мдф, сверху, в подоконнике, декоративные решетки.
Можно ли как-то посчитать на сколько снизится теплоотдача радиатора? Формул нигде не нашла, в сп и справочнике проектировщика даны коэффициенты, но нет зависимости от материала и габаритов короба.

Автор: OYL 20.3.2017, 17:29

А какова конструкция зашивки? Встречалась такая, что вообще тепла не дождешься. Нижняя часть, куда воздух должен заходить, перекрыта массивной рамой, сверху дырочки диаметром 15 мм редко насверлены. Здесь никто не скажет каков коэффициент. А дан он для укрытий, сделанных с умом, чтобы ток воздуха был свободно обеспечен.

Автор: ValeriaZh 20.3.2017, 17:33

Конструкция из мдф, боковая панель-сетка, расстояние от пола 10 см, а сверху, в подоконнике, установлены вентрешетки шириной 9 см, а длина в зависимости от длины прибора.

Автор: ИОВ 20.3.2017, 17:36

Цитата(ValeriaZh @ 17.3.2017, 13:37) *
Можно ли как-то посчитать на сколько снизится теплоотдача радиатора? Формул нигде не нашла, в сп и справочнике проектировщика даны коэффициенты, но нет зависимости от материала и габаритов короба.

Материал не столь важен, главное - конструктивное устройство. Вот в справочнике и даны коэф. для различных конструктивных исполнений экранов.

Автор: Inchin 20.3.2017, 17:57

Если не будет аэродинамического обдува радиатора воздухом - значит конвективного тепла радиатор не будет давать...
Если радиатор будет закрыт экраном, то и лучистого тепла он не будет давать...

Автор: Ironfire 23.5.2017, 22:17

Интересно узнать: какой радиатор установлен? Принцип работы радиатора основан в нагреве двумя составляющими ~50/50 конвекция/излучение. При конвекции он нагревает холодный воздух и отдает в помещение. При излучении передача тепла идет сразу на предметы, которые доступны при «свечении». Закрытый декоративной решеткой прибор лишился способности излучать напрямую и уменьшился объем воздуха подводимый к нему. Но это философия, ответ на ваш вопрос: посчитать нельзя.

Автор: Vitnis 12.6.2017, 19:35

Цитата(ValeriaZh @ 20.3.2017, 17:33) *
Конструкция из мдф, боковая панель-сетка, расстояние от пола 10 см, а сверху, в подоконнике, установлены вентрешетки шириной 9 см, а длина в зависимости от длины прибора.


10 см от пола - это мало. Радиатор должен быть узкий, чтобы этого было достаточно для обеспечения конвекции. Плюс должна быть возможность естественного движения воздуха в этих 10 см.

Необходимо понимать, что это за решетки. Возможно в них площадь отверстий только 50%.

А правильно рассчитать сложно, а в случае с радиаторами - нужно тестировать в специальной камере.

Автор: k_kholopov 27.6.2017, 15:39

Цитата(ValeriaZh @ 17.3.2017, 13:37) *
Добрый день!
Возникла такая проблема.
При проектировании ДДУ проектировщики взяли коэффициент запаса для зашитых радиаторов 1,15.
После монтажа тех.надзору это не понравилось. Точнее не понравилась конструкция зашивки.
Передняя панель решетка из мдф, сверху, в подоконнике, декоративные решетки.
Можно ли как-то посчитать на сколько снизится теплоотдача радиатора? Формул нигде не нашла, в сп и справочнике проектировщика даны коэффициенты, но нет зависимости от материала и габаритов короба.


Есть старая, добрая книга Щекина по отоплению в данной книге представленны коэффициенты запаса при "скрытом" размещении радиаторов и способов подключения, там же были и размеры скрытия радиатора

Автор: Jon 28.9.2017, 22:47

Подбор секционных радиаторов великая тайна! нигде нет точности! кошмар даже в санкоме считают только Рифар примерно по правде а Роял термо вообще чушь выдают..

Кто нибудь встречал от завода готовые таблицы с пересчетом мощности на другие температуры пр 80/60 или 85/65 или 90/70 для секционных биметаллических радиаторов? для панельных полно таких таблиц а секционные?

Автор: Машинист 28.9.2017, 23:19

Цитата(Jon @ 28.9.2017, 22:47) *
Подбор секционных радиаторов великая тайна! нигде нет точности! кошмар даже в санкоме считают только Рифар примерно по правде а Роял термо вообще чушь выдают..

Кто нибудь встречал от завода готовые таблицы с пересчетом мощности на другие температуры пр 80/60 или 85/65 или 90/70 для секционных биметаллических радиаторов? для панельных полно таких таблиц а секционные?

Офигеть тайна. 160 ватт с секции в стандартных условиях, 95/70 и +20 снаружи радиатора. Плюс-минус там-сям - пырпырционально. И запасик. Небольшой))) на всякий случай.

Автор: SP_ 30.9.2017, 20:15

1,15 - нереально мало, для такой конструкции надо 1,5-2.

Автор: lovial 5.12.2017, 11:02

Вот довольно подробно изложено http://teplokraft.ru/stati/ust_radiator/

Автор: SergeyKin 6.12.2017, 17:17

Цитата
Подбор секционных радиаторов великая тайна! нигде нет точности! кошмар даже в санкоме считают только Рифар примерно по правде а Роял термо вообще чушь выдают..


На эту тему беседовал на семинаре с П. Верещинским (автором программы семейства СО): с его слов, он в программу "забивает" таблицы теплоотдачи радиаторов предоставляемые ему производителями этих отопительных приборов. Данные никак не проверяет, испытательной базы у него нет, все на совести производителей. Ну а те уже во всю стараются, пытаясь "переплюнуть" конкурентов, доказывая что "их приборы самые горячие"...