> Нехватает перепада давления теплосети в ИТП
shipa2977
сообщение 11.7.2019, 16:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.1.2018
Пользователь №: 335139



Всем здравствуйте.
Прошу помощи в следующем вопросе. Ни разу с этим не сталкивался и что-то на форуме найти не получилось.
Есть ИТП жилого дома (13 этажей, статика 48 м)
Система отопления подключается по независимой схеме (через теплообменник)
На вводе в ИТП тепловой сети перепад составляет всего 5 м.вод.ст. Следовательно необходимо устанавливать подкачивающий насос.
Вопрос: Где правильно его устанавливать? На подающей теплосети или на обратке?
Потери давления в ИТП по тепловой сети составляют 12 м.вод.ст.

Заранее всем благодарен.
С Уважением,
Шипицын Евгений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- shipa2977   Нехватает перепада давления теплосети в ИТП   11.7.2019, 16:14
- - KGP1   Цитата(shipa2977 @ 11.7.2019, 16:14) Всем...   11.7.2019, 16:49
|- - tiptop   Цитата(KGP1 @ 11.7.2019, 16:49) Уточните ...   11.7.2019, 19:36
- - инж323   Ежели эти 5 м.вод. ст. по ТУ, то есть шанс обойтис...   11.7.2019, 19:25
- - shipa2977   Это ещё проект. Так что параметров при открытых и ...   11.7.2019, 20:37
- - инж323   Ввод то длинный? Похоже насос светит- чет жестко ,...   11.7.2019, 20:43
- - shipa2977   По сути какая разница какой длины ввод. Есть четки...   11.7.2019, 21:29
- - ИОВ   Цитата(shipa2977 @ 11.7.2019, 16:14) На в...   12.7.2019, 6:33
- - FonViZZin   ЦитатаТак как потери в ИТП составят 12 метров Чето...   12.7.2019, 6:38
|- - ИОВ   Цитата(FonViZZin @ 12.7.2019, 6:38) Чето ...   12.7.2019, 7:53
- - FonViZZin   Цитатазачем ТС указал статику во внутренней систем...   12.7.2019, 8:14
- - shipa2977   п.3.5 сп 41-101-95 - это для зависимого подключени...   12.7.2019, 8:24
|- - ИОВ   Цитата(shipa2977 @ 12.7.2019, 8:24) п.3.5...   12.7.2019, 9:03
- - Барабан   Получается - да. на подпитку надо ставить повышающ...   12.7.2019, 8:28
- - FonViZZin   В дополнение к вышесказанному ИОВ, в п. 3.5 а) сод...   12.7.2019, 9:41
- - shipa2977   п.3.5 - При присоединении системы отопления к тепл...   12.7.2019, 11:54
|- - ИОВ   Цитата(shipa2977 @ 12.7.2019, 11:54) А во...   12.7.2019, 12:10
|- - инж323   Цитата(shipa2977 @ 12.7.2019, 11:54) Путе...   12.7.2019, 17:25
- - FonViZZin   shipa2977 нет, это Вы читайте ещё раз очень внимат...   12.7.2019, 12:15
- - FonViZZin   А вообще, по схеме я у Вас не увидел ничего, что м...   12.7.2019, 12:38
- - shipa2977   Ну согласен. 12 метров чересчур. Но а 8 вполне мож...   12.7.2019, 13:44
- - FonViZZin   ЦитатаНо а 8 вполне может быть. 3 метра на теплооб...   12.7.2019, 13:57
- - Барабан   Коллеги, я немого запутался - присоединение через ...   12.7.2019, 15:22
- - ИОВ   Независимое   12.7.2019, 15:32
- - Барабан   То есть п. 3.5 а) СП 41-101-95 всё таки относится ...   12.7.2019, 15:37
|- - ИОВ   Цитата(Барабан @ 12.7.2019, 15:37) То ест...   12.7.2019, 15:53
- - Барабан   При чём здесь запятые, про которые я должен петь?)...   12.7.2019, 16:15
|- - ИОВ   Цитата(Барабан @ 12.7.2019, 16:15) При чё...   12.7.2019, 16:31
- - Барабан   Хорошо, понятно. Всё верно. Но, где в нормативных...   12.7.2019, 16:52
|- - ИОВ   Цитата(Барабан @ 12.7.2019, 16:52) Но, гд...   12.7.2019, 17:50
- - Амиго   ЦитатаНо, где в нормативных документах указано, чт...   12.7.2019, 18:07
- - Барабан   Это понятно. Через теплообменник - независимая, в ...   12.7.2019, 18:32
|- - инж323   Цитата(Барабан @ 12.7.2019, 18:32) Это по...   12.7.2019, 19:44
- - shipa2977   Я не хочу особо спорить, но мое мнение такое. В СП...   13.7.2019, 0:09
|- - HeatServ   Цитата(shipa2977 @ 13.7.2019, 0:09) Я не ...   13.7.2019, 0:33
- - FonViZZin   ЦитатаЯ так понимаю - если по зависимой - то это б...   15.7.2019, 4:51
- - ИОВ   Цитата(HeatServ @ 13.7.2019, 0:33) А насо...   15.7.2019, 6:50