> Водогрейная котельная, Стоки после ВПУ
Lenushka
сообщение 31.3.2018, 19:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62788



Поделитесь, пожалуйста, как справляетесь со стоками после ВПУ, насыщенными солями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nidermayer
сообщение 31.3.2018, 19:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 4.3.2012
Из: Минск
Пользователь №: 142575



Как справляемся - очень просто. Берем и дренируем )))) Справку от владельца очистных сооружений беру, что они согласовывают стоки с конкретной концентрацией в конкретном объеме, или расчет разбавления (не всегда разбавление проходит - тогда только справку). Можно, конечно, организовать дренаж в емкость в кот-ной - но тогда емкость определенного объема + вывозить регулярно эту воду. Еще один вариант - избавиться от стоков (поставить вместо фильтров умягчения такую штуку, как деминерализация). Так в этой деминерализации стоков нет вообще - там смола после определенного периода меняется, и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 31.3.2018, 23:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Nidermayer @ 31.3.2018, 19:16) *
Так в этой деминерализации стоков нет вообще - там смола после определенного периода меняется, и все.

Как мне думается, деминерализация воды - то есть удаление из нее всех растворенных солей - возможно лишь при применении обратного осмоса, в котором одноразовые смолы не участвуют.
При работе обратного осмоса стоки воды составляют до 75 % от производительности.

Цитата(Lenushka @ 31.3.2018, 19:01) *
Поделитесь, пожалуйста, как справляетесь со стоками после ВПУ, насыщенными солями.

1. Договариваетесь со своим горводоканалом, указываете величину разбавления и так далее.
2. Ни с кем не договариваетесь и ни кому не говорите о Вашей маленькой вэпэушке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
s_2_dent
сообщение 1.4.2018, 4:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634



Цитата(Галиев @ 1.4.2018, 1:50) *
Как мне думается, деминерализация воды - то есть удаление из нее всех растворенных солей - возможно лишь при применении обратного осмоса, в котором одноразовые смолы не участвуют.

Речь видимо идет о катионообменных смолах, но там просто соли жесткости заменяются на мягкие, Na и K, деминерализацией это назвать сложно. Эти смолы дороговатые и ресурс у них в условиях котельной - никакой.. Проще и дешевле действительно дренировать рассол в каналюгу.. Даже сушить и вывозить как отходы будет дешевле)

Сообщение отредактировал s_2_dent - 1.4.2018, 4:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nidermayer
сообщение 1.4.2018, 12:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 4.3.2012
Из: Минск
Пользователь №: 142575



Да господа. По деминерализации - не лучший выбор. Но иногда приходится ставить. (ставлю в случаях, когда мини-котельная с какими-нибудь дешевыми котлами, и при этом подпитка практически отсутствует, т.к. котельная встроенная и нет утечек. У нас в РБ комплект ХВО будет стоить столько же, сколько и 2 настенных котла, а то и больше, и заказчики сугубо против, т.к. есть мини-котельные вообще без ХВО - заполнили хим. очищенной водой и до свиданье. При этом отмечу, что когда обычная ХВО с дуплексным умягчением длительный период не работает, она выходит из строя. НО если подпитка все же есть, и часто - так только умягчение и никаких деминерализаторов, т.к. у этого деминерализатора нужно заменять отработанную смолу после определенного цикла - это уже к поставщику, и смола эта стоит не дешево)
Вот Вам пример такой деминерализации, о которой я говорил.

Иногда ставил и видел на объекта такую штучку, как ПМУ - повысительная магнитная установка. Сильно не разбирался, т.к. разбираться не в чем - по факту они не работают. Решение на отцепись. Но стоков там нет)))))))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.png ( 128,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
s_2_dent
сообщение 1.4.2018, 17:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634



В случаях незначительных объемов подпитки проще поставить дистиллятор с воздушным охлаждением со сбором в расширительном бачке..))) Можно перед праздниками перестраивать под самогонный аппарат)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения