Цитата(КиВО @ 31.1.2020, 12:27)
Меня интересует, зачем данному клапану вообще нужен предел огнестойкости EI.
Логики в пожарных нормах вообще мало.
Цитата(Skaramush @ 31.1.2020, 14:56)
А условие, что "двери тамбур-шлюза открыты и избыточного подпора нет" Вы упустили? Откроется он только при закрытых дверях, если весь подбор и расчёт сделаны верно.
- ситуация что пожар "где-то там". в нашем пож отсеке, но отделен дверью или еще что... короче огня и дыма непосредственно у ТШ нет - люди эвакуируются через тамбур шлюз. Огнестойкость клапана не нужна.
- ситуация что пожар рядом - дым валит... в стоянку рядом с ТШ. Но задымление еще позволяет людям эвакуироваться - через дверь. Огнестойкость клапана не нужна.
- Ситуация что огонь или горячий дым уже непосредственно воздействуют на клапан, то есть огонь и дым уже у двери в ТШ - значит уже ни кто не эвакуируется через ТШ и в самом ТШ людей уже нет - огнестойкость клапана не нужна - защищать уже не кого.