> Требуемая эффективность циклона
Gurasu
сообщение 13.7.2015, 21:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.5.2010
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251



Доброго времени суток ! Прошу помочь в следующем:

есть группа циклонов ЦН-15-7004УП от песко-дробеструйки, которые наша организация привязывает к вновь монтируемой сети аспирации ("на поводу у зака"). Пересчитали потери по сети, подобрали вентиляторы, произвели расчет этих циклонов в новых условиях (по обычной методике с плотностью распределения):

эффективность составила 72% для медианного диаметра 9 мкм.

Вопрос: какая эффективность должна быть, чтобы контролирующие органы не выписали предписаний ? )

Вопрос возник в связи с тем, что "по новым правилам" если при такой эффективности в 70% укладываемся в ПДВ, то это ничего не значит, т.к. эффективность должна быть не ниже паспортной (естесно за 90%)...

Как быть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gurasu
сообщение 14.7.2015, 15:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.5.2010
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251



неужели никто не подскажет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 14.7.2015, 15:49
Сообщение #3


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Gurasu @ 13.7.2015, 21:39) *
Вопрос возник


Если у вас расчётная эффективность 72%, то она и является законной, теоретическая не при делах. В паспорт ГОУ впишите свою эффективность, и она автоматически станет паспортной.

Естественно, если вы лицензированные, так сказать проектировщики с допуском...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.7.2015, 16:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Gurasu @ 13.7.2015, 23:39) *
Вопрос возник в связи с тем, что "по новым правилам" если при такой эффективности в 70% укладываемся в ПДВ, то это ничего не значит, т.к. эффективность должна быть не ниже паспортной (естесно за 90%)...

Нет никакой "паспортной" эффективности для любого пылеуловителя, тем более для циклонов. Эффективность рассчитывается в каждом конкретном случае. И ничего "естественного" в 90% нет, такая эффективность у циклона будет "на кирпичах".

А "требуемая" - это та, которая требуется по расчету рассеивания.

И правильо alem написал
Цитата
В паспорт ГОУ впишите свою эффективность, и она автоматически станет паспортной.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 14.7.2015, 17:58
Сообщение #5


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



а что такое "новые правила"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gurasu
сообщение 15.7.2015, 9:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.5.2010
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251



Спасибо за ответы !
Цитата(timmy @ 14.7.2015, 17:58) *
а что такое "новые правила"?

Прежде чем беспокоить форумчан, мы обратились к знакомым фирмам, кто занимается природоохранной деятельностью и аспирацией в частности...вот они то и просветили про новые требования, которые я никак нигде найти не могу, в том числе и в 96-ФЗ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ларисат
сообщение 2.1.2020, 8:46
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.1.2020
Пользователь №: 371010



Последние природоохранные требования по циклона вы можете прочитать здесь https://ecoproverka.ru/category/ohrana-atmo...-ustanovki-gou/. Также есть образцы инструкций по ГОУ и другой документации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 2:25