> Концентрации загрязнений в стоках от административного здания
Sergey068
сообщение 22.9.2017, 14:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169568



Здравствуйте. Помогите разобраться с расчетом концентраций загрязнений в хоз.-бытовых стоках.
Есть административное здание с 30 работниками по СП 30.13330.2016 расход общей воды в сутки на них составит 15*30=450 л/сут. Работают они 8 часов.
Согласно табл. 19 СП 32.13330.2012 на одного жителя приходится определенное количество загрязняющих веществ - г/сут, по соотв. показателям.
Например по ВВ на жителя приходится 65 г/сут, это за 24 часа, а за 8 (пока он на работе) - 21,67 г/сут от всего здания получается 21,67*30=650,1 г/сут.

Определяя концентрацию загрязнений по ВВ получаю 650,1*1000/450=1444,67 мг/л.
Для каждого города есть Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых в сети городской канализации.
Объект находится в Пензе согласно Постановлению Администрации г. Пензы от 28.04.2010 N 430. Концентрация ВВ в стоках не должна превышать 350 мг/л.

Правильно ли я понимаю что перед подключением к существующей городской канализации требуется очистка сточных вод от этого здания? Может я что то в расчетах напутал, подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гомер
сообщение 3.4.2020, 11:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.4.2007
Пользователь №: 7253



Цитата(Sergey068 @ 22.9.2017, 17:32) *
Здравствуйте. Помогите разобраться с расчетом концентраций загрязнений в хоз.-бытовых стоках.
Есть административное здание с 30 работниками по СП 30.13330.2016 расход общей воды в сутки на них составит 15*30=450 л/сут. Работают они 8 часов.
Согласно табл. 19 СП 32.13330.2012 на одного жителя приходится определенное количество загрязняющих веществ - г/сут, по соотв. показателям.
Например по ВВ на жителя приходится 65 г/сут, это за 24 часа, а за 8 (пока он на работе) - 21,67 г/сут от всего здания получается 21,67*30=650,1 г/сут.

Определяя концентрацию загрязнений по ВВ получаю 650,1*1000/450=1444,67 мг/л.
Для каждого города есть Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых в сети городской канализации.
Объект находится в Пензе согласно Постановлению Администрации г. Пензы от 28.04.2010 N 430. Концентрация ВВ в стоках не должна превышать 350 мг/л.

Правильно ли я понимаю что перед подключением к существующей городской канализации требуется очистка сточных вод от этого здания? Может я что то в расчетах напутал, подскажите.
ну что помогли я смотрю с ответами. Те кто создавал этот форум еще отвечали поначалу, а потом забили и вообще не отвечают. И для чего тогда форум?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
partnovv
сообщение 15.5.2020, 13:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.5.2020
Пользователь №: 376994



Вопрос не решили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 16:44