> Молниезащита, Выбор уровня надежности защиты от прямых ударов молнии (ПУМ)
Botva
сообщение 5.11.2011, 4:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



Добрый день, в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 "При строительстве и реконструкции для каждого класса объектов требуется определить необходимые уровни надежности защиты от прямых ударов молнии (ПУМ)", при этом отсутствует методика определения этого уровня надежности. Т.е. получается, что все технические решения напрямую зависят от данного показателя, но на что опираться проектировщику при принятии решения не указано. Интересует следующее, не встречал ли кто методику расчета надежности молниезащиты, может в каких-то забугорных стандартах.

И еще, встречал информацию, что с 1 декабря 2011 года вводится в действие ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 "Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 1. Общие принципы". Не встречал ли кто этот документ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Botva
сообщение 11.11.2011, 17:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 5.9.2008
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172



Похоже предположение о том, что все проектируют молниезащиту от фонаря подтверждается biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димм
сообщение 12.11.2011, 9:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588



http://protect.gost.ru/document.aspx?contr...amp;search=ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010&id=177190
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 12.11.2011, 22:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



да вроде все понятно расписано www.ekoprombez.ru/documents/moln.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александра_777
сообщение 8.4.2013, 19:10
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.4.2013
Пользователь №: 188001



Люди прошу помогите мне с расчетом молниезащиты. у кого-нибудь есть примеры расчетов !!!! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 9.4.2013, 7:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



а чего защищать? что за здание/объект?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 12.4.2013, 9:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Объект спиртохранилище 10х10м высотой 9м ко 2категории относится
помогите расчитать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 12.4.2013, 10:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



РД 34.21.122-87
начиная с 2.15. (а) если <4mm или (б) если >4mm

Прикрепленный файл  _________________.dwg ( 71,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146


здесь молниезащита ГРПШ, но по аналогии нетрудно расчитать и ваш объект.
Если (б), то ваапще (почти smile.gif) ниче делать ненадо.

на спецификацию не обращайте внимания. она для другого объекта, но опять таки как аналог сойдет

Сообщение отредактировал HasBolla - 12.4.2013, 10:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 12.4.2013, 11:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Цитата(HasBolla @ 12.4.2013, 11:29) *
РД 34.21.122-87
начиная с 2.15. (а) если <4mm или (б) если >4mm

Прикрепленный файл  _________________.dwg ( 71,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146


здесь молниезащита ГРПШ, но по аналогии нетрудно расчитать и ваш объект.
Если (б), то ваапще (почти smile.gif) ниче делать ненадо.

на спецификацию не обращайте внимания. она для другого объекта, но опять таки как аналог сойдет


Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin76
сообщение 28.6.2019, 15:20
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.5.2016
Пользователь №: 297971



ПРосьба, кто пробовал проектировать молниезащиту по СО 153-34.21.122-2003, помогите с методикой.
Застрял на определении уровня защиты от ПУМ.
Например, объект, согласно таблице 2.1, относится к обычным объектам.
Далее необходимо определить уровень защиты от ПУМ, в соответствии с которым будут выбраны соответствующие параметры молниезащиты, в моём случае параметры молниеприёмной сетки.

И на этом тупик (в прямом и переносном смысле) smile.gif.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения