Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет вентиляции в шкафу
ASUS Vivo
сообщение 3.11.2022, 11:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.11.2022
Пользователь №: 410498



Доброго времени суток!
Имеется шкаф размером 600х600х2200мм из листовой стали с оборудованием, которое выделяет тепло в 3кВт.
В крыше шкафа установлен блок вентиляторов производительностью 600 м3/ч. Внизу - отверстие для забора воздуха с фильтром размером 300х600мм.
Температура у нижней части шкафа = 20 градС.
Как посчитать хватит ли данного блока вентиляторов для удаления нагретого воздуха из пространства шкафа? И достаточное ли количество воздуха температурой 20 градС будет поступать в шкаф для охлаждения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guestlog1
сообщение 3.11.2022, 12:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180



https://www.gu-sta.ru/index.php?doc=raschet_sh
Калькулятор для расчета охлаждения шкафа
.........
Расчет показывает, что необходимо 832 м3/ч
(температура внутри шкафа принята 40*С, окружающая 25*С),
если окружающая 20*С, то необходимо 624 м3/ч

Сообщение отредактировал guestlog1 - 3.11.2022, 12:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ASUS Vivo
сообщение 3.11.2022, 13:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.11.2022
Пользователь №: 410498




Хотелось бы формулами описать это все.
Но в любом случае, данный расчет не учитывает размер отверстия, через которое воздух из помещения будет поступать в шкаф.

Вентилятор, производительностью 600 м3/час при объеме шкафа в 0.792 м3 750 раз за час обновит воздух внутри шкафа. Нужно понимать, хватит ли этого при тепловыделении в 3 кВт.

Сообщение отредактировал ASUS Vivo - 3.11.2022, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guestlog1
сообщение 3.11.2022, 13:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180



Расчет дает расход воздуха, который необходимо прогонять через шкаф для ассимиляции теплоизбытков.
Вентилятор сами подбираете.
........
Требуемую температуру внутри шкафа не написали.
..........
Еще калькулятор, умеет подбирать вентилятор
https://owen.ru/catalog/mikroklimat_shkafov...fo/configurator

Сообщение отредактировал guestlog1 - 3.11.2022, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guestlog1
сообщение 3.11.2022, 14:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180



Формулы те же, как и для расчета нагрева воздуха калорифером с учетом теплопотерь через стенки шкафа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.11.2022, 14:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ASUS Vivo @ 3.11.2022, 13:32) *
Хотелось бы формулами описать это все.
Но в любом случае, данный расчет не учитывает размер отверстия, через которое воздух из помещения будет поступать в шкаф.

Вентилятор, производительностью 600 м3/час при объеме шкафа в 0.792 м3 750 раз за час обновит воздух внутри шкафа. Нужно понимать, хватит ли этого при тепловыделении в 3 кВт.

Формулы, конечно, есть. Но у меня сомнение, что Вам надо с них начинать.

На характеристике вентилятора любая точка имеет одновременно 2 показателя - расход и давление. Просто производительность - это ни о чём.

У сети (входное отверстие-фильтр-шкаф-выброс) тоже есть характеристика (аэродинамическое сопротивление при определённом расходе)

Рабочая точка - место пересечения характеристики сети с характеристикой вентилятора.

PS: надо было тему в Песочнице создавать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ASUS Vivo
сообщение 3.11.2022, 15:03
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.11.2022
Пользователь №: 410498



Цитата(ИОВ @ 3.11.2022, 14:41) *
Формулы, конечно, есть. Но у меня сомнение, что Вам надо с них начинать.


С чего тогда нужно начать?

Цитата(guestlog1 @ 3.11.2022, 13:38) *
Требуемую температуру внутри шкафа не написали.


Температура внутри шкафа должна быть 25-30 градС

Сообщение отредактировал ASUS Vivo - 3.11.2022, 15:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guestlog1
сообщение 3.11.2022, 15:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180



Для температуры 25*С потребуется 2180 м3/ч, для 30*С необходимо 1200 м3/ч
.........
Что , если не секрет, установлено внутри шкафа ?

Сообщение отредактировал guestlog1 - 3.11.2022, 15:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.11.2022, 15:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ASUS Vivo @ 3.11.2022, 11:00) *
Доброго времени суток!
Имеется шкаф размером 600х600х2200мм из листовой стали с оборудованием, которое выделяет тепло в 3кВт.
В крыше шкафа установлен блок вентиляторов производительностью 600 м3/ч. Внизу - отверстие для забора воздуха с фильтром размером 300х600мм.
Температура у нижней части шкафа = 20 градС.
Как посчитать хватит ли данного блока вентиляторов для удаления нагретого воздуха из пространства шкафа? И достаточное ли количество воздуха температурой 20 градС будет поступать в шкаф для охлаждения?

Это в какой период года? - зима, лето?
Если оборудование в шкафу работает летом, то расчётным д.б. тёплый период года. А т-ра на входе будет равна летней температуре в помещении, где стоит шкаф.
Цитата(ASUS Vivo @ 3.11.2022, 15:03) *
Температура внутри шкафа должна быть 25-30 градС

Это Ваше предположение? Разброс в 5 град - это многовато.
В паспорте на оборудование (в шкафу) д.б. указана температура окруж. среды при эксплуатации.
В расчёте требуемого расхода воздуха следует принимать температуру на 1-2 град. ниже максимально допустимой.

Цитата(ASUS Vivo @ 3.11.2022, 15:03) *
С чего тогда нужно начать?

Как обычно, с изучения теории - чтобы понять основные формулы прилож. Г СП 60.13330.2020 и ещё много чего в соответствующих справочниках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ASUS Vivo
сообщение 3.11.2022, 15:57
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.11.2022
Пользователь №: 410498



Цитата(ИОВ @ 3.11.2022, 15:44) *
Это в какой период года? - зима, лето?
Если оборудование в шкафу работает летом, то расчётным д.б. тёплый период года. А т-ра на входе будет равна летней температуре в помещении, где стоит шкаф.


Оборудование работает круглый год 24х7.
Температура в 20 градусов поддерживается круглый год: летом при помощи кондиционеров, зимой при помощи отопления

Цитата(ИОВ @ 3.11.2022, 15:44) *
[color="#008000"]
Это Ваше предположение? Разброс в 5 град - это многовато.
В паспорте на оборудование (в шкафу) д.б. указана температура окруж. среды при эксплуатации.
В расчёте требуемого расхода воздуха следует принимать температуру на 1-2 град. ниже максимально допустимой.


У бОльшей части оборудования рабочий диапазон температуры от +5 до +40 град.С
Есть аккумуляторы - для них производитель рекомендует рабочую температуру от +25 до +30 град.С

Сообщение отредактировал ASUS Vivo - 3.11.2022, 15:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.11.2022, 16:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ASUS Vivo @ 3.11.2022, 15:57) *
Оборудование работает круглый год 24х7.
Температура в 20 градусов поддерживается круглый год: летом при помощи кондиционеров, зимой при помощи отопления

У бОльшей части оборудования рабочий диапазон температуры от +5 до +40 град.С
Есть аккумуляторы - для них производитель рекомендует рабочую температуру от +25 до +30 град.С

Тогда для определения требуемого расхода охлаждающего воздуха перепад температур 20 (вход)/29 (выброс).
Расчёт по ф-ле Г.1 в СП 60.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.11.2022, 22:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата
ASUS Vivo
подскажите, пожалуйста, а разве никак не будет влиять размер отверстия, через которое поступает воздух в 20 град.С и размер отверстия, через которое удаляется воздух?

Расчётный/требуемый расход возхдуха на ассимиляцию теплоизбытков не зависит от конструктивного устройства сети.
Вы не видите:
Цитата(ИОВ @ 3.11.2022, 14:41) *
На характеристике вентилятора любая точка имеет одновременно 2 показателя - расход и давление. Просто производительность - это ни о чём.

У сети (входное отверстие-фильтр-шкаф-выброс) тоже есть характеристика (аэродинамическое сопротивление при определённом расходе)
Рабочая точка - место пересечения характеристики сети с характеристикой вентилятора.

Вентилятор подбирают на требуемые расход (по ф-ле Г.1 СП 60) и давление (надо рассчитать сопротивление сети при требуемом расходе).
Методика аэродинамического расчёта (с примерами) есть в любом справочнике по вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:27