сообщение 31.5.2019, 13:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.5.2019
Из: Украина
Пользователь №: 360836



Добрый день. Подскажите пожалуйста по такому вопросу.
Есть сушильная установка барабанного типа. Она состоит из газовой или жидкостной горелки сушильного барабана, газоходов, рукавных фильтров, дымососа с направляющим аппаратом и дымовой трубы. В СНиП 2.04.08-87 был пункт что перед дымососом допускается не устанавливать взрывные клапана на газоходах.
Горелка как и вся установка управляется через МСУ. Перед стартом или повторным стартом МСУ запускает цикл поверки системы подачи газа на герметичность а также вентиляцию всего топочного пространства по средствам открытия направляющего аппарата с 0% до 100% (по времени где-то 2минуты) и опять в 0% затем повышает до 15....20% и происходит пуск горелки. Дальше оператор уже сам управляет горелкой дымососом и барабаном или же работает в полностью автоматическом режиме.
Хочу ещё уточнить что подобные установки импортного производства не оборудуют взрывными клапанами. Мое мнение что они не нужны.
Вопрос нужны ли в таких условиях взрывные клапана на корпусе фильтров а также газоходах что идут с барабана на фильтра и с фильтров на дымосос.? Если нужны то согласно каким требованиям если не нужны то тоже на какие требования можно сослаться. Спасибо.

Сообщение отредактировал Nikolakb - 31.5.2019, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorik2
сообщение 1.6.2019, 13:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239



СП 43-101-2003 п.6.32 четвертый абзац Необходимость установки взрывных клапанов на печах и других газоиспользующих установках (за исключением котлов) и газоходах, места установки взрывных клапанов и их число определяются нормами технологического проектирования, а при отсутствии указанных норм - решаются проектной организацией.
http://docs.cntd.ru/document/1200032042
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikolakb
сообщение 1.6.2019, 15:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.5.2019
Из: Украина
Пользователь №: 360836



Спасибо. Почитаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.6.2019, 18:54
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Nikolakb @ 31.5.2019, 13:46) *
Вопрос нужны ли в таких условиях взрывные клапана на корпусе фильтров а также газоходах что идут с барабана на фильтра и с фильтров на дымосос.?

Барабан, газоходы и фильтры достаточно прочные для того, чтобы выдержать хлопОк?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikolakb
сообщение 1.6.2019, 19:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.5.2019
Из: Украина
Пользователь №: 360836



Барабан с стали 12мм газоходы с 4мм. В принципе хлопок невозможен по крайней мере разрушительный. Перед пуском горелки дымосос всегда работает в барабане если не будет разряжения автоматика не даст разрешение на розжиг. Ни на одном из немецких итальянских или турецких аналогов никаких клапанов нет и никогда не было. А у нас ставят непонятно зачем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 12:29