> Проход трубопровода по остеклённому фасаду.
ENnot
сообщение 14.6.2019, 9:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 183827



Коллеги, добрый день. Прошу совет.
Сложилась такая ситуация, что монтажники смонтировали трубопровод по участку стены со сплошным остеклением. п.10.1.14 ГОСТа 32569-2013 прямо запрещает это. Вопрос: как с минимальными затратами поправить ситуацию. Переложить трубопровод некуда.
Если по уму, то надо было делать так: разобрать остекление, заложить образовавшиеся проёмы пеноблоками или огнестойкими сендвич панелями, и спокойно пройти по вновь образовашемуся глухому участку.

Есть идея: проложить поверх остекления, под трубой металлический лист, прикрепив его к рамам остекления. Возможно ли так сделать? Возможно у вас есть подобный опыт.

Эта же ситуация породила и еще одну проблему. Трубопровод завели в здание прямо через раму, между стёклами. Я не смог найти запрета на прохождение сквозь такую конструкцию, ели опустить, что вокруг стекло. Если бы на пример это был каркас сэндвич панелей, то можно ли в нём делать отверстие для прохода трубы?
Гильзу организовали тоже не совсем верно, без заполнения негорючим материалом. Просто сделали труба в трубе большего диаметра. Но это пол беды можно залить внутрь негорючий герметик. Наверное.

Трубопровод 6х2нж. Газ - метан, давление 10бар. Диаметр гильзы - 12мм. Источник баллоны на улице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 16.6.2019, 11:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(ENnot @ 14.6.2019, 9:59) *

Трубопровод 6х2нж.
Газ - метан, давление 10бар. Диаметр гильзы - 12мм. Источник баллоны на улице.

Труба диаметром 6,0 мм с толщиной стенки 2,0 мм из нержавеющей стали? newconfus.gif

Цитата(ENnot @ 14.6.2019, 9:59) *
Коллеги, добрый день. Прошу совет.
Сложилась такая ситуация, что монтажники смонтировали трубопровод по участку стены со сплошным остеклением. п.10.1.14 ГОСТа 32569-2013 прямо запрещает это

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к проектированию, устройству, изготовлению, испытанию, монтажу, эксплуатации трубопроводов технологических стальных, предназначенных для транспортирования в пределах промышленных предприятий химической, нефтехимической, нефтяной, нефтеперерабатывающей, газоперерабатывающей и других смежных потенциально опасных отраслей промышленности - Ваша трубопровода такая? blink.gif

Сообщение отредактировал Галиев - 16.6.2019, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ENnot
сообщение 19.6.2019, 16:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 183827



Проект выпускается в разделе ТХ. Я думаю что попадаю под ...других смежных потенциально опасных отраслей промышленности.

Что удивляет вас с этой трубе?

Сообщение отредактировал ENnot - 19.6.2019, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 20.6.2019, 13:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(ENnot @ 19.6.2019, 16:31) *
Проект выпускается в разделе ТХ. Я думаю что попадаю под ...других смежных потенциально опасных отраслей промышленности.

Что удивляет вас с этой трубе?

1. Думайте, что угодно, а назначение здания каково?
2. Диаметр меня удивляет и сталь, а так же ГОСТ, вами указанный.
3. "с этой трубе" - что-то Одесское?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ENnot
сообщение 28.6.2019, 9:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 183827



1. Благодарю, за дозволение. Здание - бывший завод по обработке драг. камней. Сейчас зонируется и сдаётся в аренду. Конкретно мы подаём газ в помещение с технологическим оборудованием. Что точно делает заказчик мне не известно - он хранит своё ноухау в секрете. Но известно что газ они там каким-то образом химически перерабатывают.
2. Ну расход газа мизерный. Это наименьшая труба из доступных для оперативного заказа с высокой чистотой внутренней поверхности. Гост распространяется на любые технологические трубопроводы, коим и является обсуждаемый.
3. Прошу Прощения. Это опечатка.

Если Вас смущает назначение здания, или правомерность ссылки на ГОСТ, прошу Вас изложить Ваши мысли по поводу под какие нормы попадает такая труба.
Также прошу Вас высказаться по сути вопроса, если Вам, конечно, есть что сказать.

Сообщение отредактировал ENnot - 28.6.2019, 9:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.6.2019, 11:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(ENnot @ 28.6.2019, 9:34) *
Но известно что газ они там каким-то образом химически перерабатывают.

ЛСД гонят, к бабке не ходи! blink.gif

А по сути вопроса - меня смущает диаметр смонтированной трубы. Под категории I - V трубопроводов не подпадает, кто будет осуществлять приемку, какая инспекция? Может, Вы зря себе создаете трудности, тем более трубу уже смонтировали, повесьте на нее виноградную лозу и назовите элементом декора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ENnot
сообщение 15.7.2019, 12:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 183827



По тому же ГОСТу трубопровод попадает под группу Б(а), категория II.
Вопрос заказчику прилетел от арендодателя. Он хочет что бы все трубы были смонтированы в соответствии с действующими нормами. Конкретики нет.
Я подозреваю, что он боится пожарника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 15.7.2019, 20:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



11.3 Отклонение от перпендикулярности
11.3.1 Отклонение от перпендикулярности уплотнительной поверхности фланца к оси трубы или детали не должно превышать величин, приведенных в таблице 11.1.


Таблица 11.1 - Отклонение от перпендикулярности к оси уплотнительной поверхности фланца

В миллиметрах

Диаметр трубы (детали) Отклонение

От 25 до 60 0,15

От 60 до 160 0,25

От 160 до 400 0,35

От 400 до 750 0,5

Св. 750 0,6

Нет в указанном ГОСТе ссылки на трубу диаметром 6 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 1:08